Int
Int
Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

25.11.2009 в 19:13:49

Хочу установить в систему реле перенапряжения DigiTOP V-protector VP-80A. Хотел узнать в какой последовательности его ставить в щиток? До вводного автомата? Или после?
(щиток на площадке ВА 50А) - (квартирный щиток -> ВА 50А -> VP-80A -> УЗО ...) либо: (щиток на площадке ВА 50А) - (квартирный щиток -> VP-80A -> ВА 50А -> УЗО ...)

0
evg85
evg85
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Северодонецк

Сообщений: 75

28.11.2009 в 08:38:17

Ставить нужно после. На случай ремонта (автомат вырубил и снимай спокойно) Там вроде в инструкции схема подключения есть

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.11.2009 в 10:53:11

Int написал : Хотел узнать в какой последовательности его ставить в щиток?

в такой

Int написал : после

Int написал : вводного автомата

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.