meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

28.11.2009 в 13:38:22

что такое на картинке в кружочке 1

и могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2

и еще.. где земля тут?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 13:49:31

meshok написал : что такое на картинке в кружочке 1

Пакетный выключатель перед счетчиком.

meshok написал : могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2

В кружочке 2 автоматические предохранители на фазу и ноль раздельно, которые лучше сразу заменить на двухполюсный автомат, отключив предварительно напряжение пакетником, а сможете грамотно подключиться или нет - вряд ли кто скажет ...

meshok написал : где земля тут?

Отсутствует, как класс.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2009 в 13:56:20

Да антиквариат.

meshok написал : в кружочке 1

Это вылючатель нагрузки и судя по тому как он подключен ,используется как клемник.
Земли вообще нет и даже щит не заземлен.

meshok написал : и могу ли я сам подключиться

Судя по вопросам наверное нет,пригласите кого-нибудь.

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

28.11.2009 в 15:03:23

а УЗО без земли есть смысл ставить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 15:42:26

meshok написал : а УЗО без земли есть смысл ставить?

По крайней мере, это будет единственное средство защиты человека. Поставьте вместо ПАРов УЗО 40А 30мА и 2-3 автомата на нужные номиналы ( 10А, 16А ...). Уже сейчас требуется два групповых автомата, да вы ещё хотите что-то добавить. P.S. А пакетник у вас действительно используется уже как клеммник и ничего не отключает.

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 12:31:33

И желательно конечно поменять этот пакетник в первом кружочке. Только не самостоятельно.

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

01.12.2009 в 12:41:07

а если заставят счетчик менять когда придут опломбировать можно сказать что не буду, так как добро на вашем балансе?

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 12:49:00

Основанием для замены счётчика является его неисправность или ваше желание установить новый или двухтарифный счётчик. Пакетники и счётчики меняют разные организации. Первый -- ДЕЗ, второй -- энергонадзор.

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

01.12.2009 в 12:54:09

ну то есть, если он крутит значит работает и я вправе отказаться от замены.

но ведь они могут сказать что счетчик старый (1962 г.в.) несите на поверку. Что я могу им ответить на это?

0
ilgarchik
ilgarchik
Новичок

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 39

01.12.2009 в 12:57:02

При замене пакетника или пробки к счётчику не касаются, если не надо менять провода, идущие к счётчику или от него... Пломбы ваши будут в целости и сохранности. Счётчики опломбируют работники энергонадзора, у дезовского электрика бломб не бывает...:))

0
meshok
meshok
Новичок

Регистрация: 20.08.2009

Арзамас

Сообщений: 44

01.12.2009 в 13:00:32

да вот и фиг то что надо менять провода от счетчика и до него

0