что такое на картинке в кружочке 1
и могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2
и еще.. где земля тут?
28.11.2009 в 13:38:22
что такое на картинке в кружочке 1
и могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2
и еще.. где земля тут?
28.11.2009 в 13:49:31
meshok написал : что такое на картинке в кружочке 1
Пакетный выключатель перед счетчиком.
meshok написал : могу ли я сам подключиться к тому что в кружочке 2
В кружочке 2 автоматические предохранители на фазу и ноль раздельно, которые лучше сразу заменить на двухполюсный автомат, отключив предварительно напряжение пакетником, а сможете грамотно подключиться или нет - вряд ли кто скажет ...
meshok написал : где земля тут?
Отсутствует, как класс.
28.11.2009 в 13:56:20
Да антиквариат.
meshok написал : в кружочке 1
Это вылючатель нагрузки и судя по тому как он подключен ,используется как клемник.
Земли вообще нет и даже щит не заземлен.
meshok написал : и могу ли я сам подключиться
Судя по вопросам наверное нет,пригласите кого-нибудь.
28.11.2009 в 15:03:23
а УЗО без земли есть смысл ставить?
28.11.2009 в 15:42:26
meshok написал : а УЗО без земли есть смысл ставить?
По крайней мере, это будет единственное средство защиты человека. Поставьте вместо ПАРов УЗО 40А 30мА и 2-3 автомата на нужные номиналы ( 10А, 16А ...). Уже сейчас требуется два групповых автомата, да вы ещё хотите что-то добавить. P.S. А пакетник у вас действительно используется уже как клеммник и ничего не отключает.
01.12.2009 в 12:31:33
И желательно конечно поменять этот пакетник в первом кружочке. Только не самостоятельно.
01.12.2009 в 12:41:07
а если заставят счетчик менять когда придут опломбировать можно сказать что не буду, так как добро на вашем балансе?
01.12.2009 в 12:49:00
Основанием для замены счётчика является его неисправность или ваше желание установить новый или двухтарифный счётчик. Пакетники и счётчики меняют разные организации. Первый -- ДЕЗ, второй -- энергонадзор.
01.12.2009 в 12:54:09
ну то есть, если он крутит значит работает и я вправе отказаться от замены.
но ведь они могут сказать что счетчик старый (1962 г.в.) несите на поверку. Что я могу им ответить на это?
01.12.2009 в 12:57:02
При замене пакетника или пробки к счётчику не касаются, если не надо менять провода, идущие к счётчику или от него... Пломбы ваши будут в целости и сохранности. Счётчики опломбируют работники энергонадзора, у дезовского электрика бломб не бывает...:))
01.12.2009 в 13:00:32
да вот и фиг то что надо менять провода от счетчика и до него