28.11.2009 в 23:35:29
поспорил с монтажниками про трансы на амперметры. Как будет правильнее шлефовть землю у трансов тока или вести от каждого отдельный провод к земле? Рассудите
Вот впринципе выдержки из ПУЭ
3.4. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
29.11.2009 в 06:03:51
На схемах показано шлейфованием,когда раньше приходилось подключать счетчики так и делал.
29.11.2009 в 22:13:31
2amidant 2dolgy На одном из моих объектов при построении схемы учёта я соединял перемычками 3,6,9,10 выводы счётчика, трансформаторы тока я включил звездой, общий провод звезды подсоединил к 10 выводу счётчика. Это называется трёхфазная семипроводная схема включения, у нас допускается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу