Доброго дня всем.Появились непонятки в работе с УЗО. на 1м объекте при включении выключателя освещения вырубается УЗО через которое запитаны розетки. на другом объкте при откл.вентиляции на 6м этаже ,УЗО срабатывает на первом этаже отключает розетки .причем вентиляция и розетки запитаны даже от разных ШР.Может кто сталкивался с подобным? Я пробовал посто менять УЗО на новые-не помогает
04.12.2009 в 09:25:47
Чуть расписали бы... Все-таки...
04.12.2009 в 09:53:56
Хе... у меня в квартире (двухпроводка: фаза и рабочий ноль) иногда срабатывает УЗО ABB FH202 при выключении сетевого фильтра ZIS Pilot pro (без подключенных к нему активных потребителей)...
04.12.2009 в 10:24:18
Электропроводка выполнена по 3х проводной системе. В водном щите N иPE провода подсоединены к одной шине
04.12.2009 в 10:29:16
вообще местные электрики дали умозаключенме ,что УЗО ловит скачёк напряжения образующийся при коммутации.на 1м объекте УЗО убрали.а на другом объекте УЗО убирать нельзя-там детская больница и полы бетонные
04.12.2009 в 10:36:52
2farapon Что за аппарат стоит? Скорее всего - дифавтомат с электроникой? Поставьте "механическое" УЗО, без схемы усилителя и ограничителя по напряжению. Плюс автомат.