Добрый вечер,покритикуйте,пожалуйста,схемку щита.
06.12.2009 в 21:27:37
Добрый вечер,покритикуйте,пожалуйста,схемку щита.
06.12.2009 в 21:32:40
вроде всё без больших косяков. вводное узо хорошо бы селективное поставить, 2 и 3 в ряду узо тип А. для плиты 16А хватит? и что там за циферьки в нижних квадратах?
06.12.2009 в 21:35:34
2Pal_SecambI4 На плиту д.б. линия 6мм2. 16А на плиту как-то странно мало. Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?
При наличии УЗО 30мА на всех линиях надобности в общем УЗО нет. Хотя и не мешает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2009 в 21:36:57
На ванну без РЕ - УЗО 10мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2009 в 21:38:16
Kamikaze написал : На плиту д.б. линия 6мм2
Kamikaze написал : Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?
упс... пропустил:o :swoon
06.12.2009 в 21:46:44
См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.12.2009 в 22:00:47
Объясняю ситуацию: приходиться доделывать работу, начатую другими, исправлена уже не одна куча косяков, единственное, нет возможности заменить 3х2,5(кабель замурован).Циферками я обозначил порядковые номера распаечных коробок.На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено.
06.12.2009 в 22:02:26
3х2,5 на свет,естественно.
06.12.2009 в 22:06:39
Pal_SecambI4 написал : 3х2,5 на свет,естественно.
обоснуйте ка..
06.12.2009 в 22:15:41
Изначально(предыдущие мастера) заложили 3х2,5 на свет,по моим подсчётам и 1,5 хватило. Правда,заложены они до коробок.
06.12.2009 в 22:24:36
Pal_SecambI4 написал : На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено
Вы того, изъясняйтесь точнее в будущем... А то... "электроплита"... :swoon
Так вот, 4мм2 на духовку, да под АВ 16А - лишнее. 2,5мм2 в самый раз.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу