Pal_SecambI4
Pal_SecambI4
Новичок

Регистрация: 06.12.2009

Тула

Сообщений: 9

06.12.2009 в 21:27:37

Добрый вечер,покритикуйте,пожалуйста,схемку щита.

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2009 в 21:32:40

вроде всё без больших косяков. вводное узо хорошо бы селективное поставить, 2 и 3 в ряду узо тип А. для плиты 16А хватит? и что там за циферьки в нижних квадратах?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2009 в 21:35:34

2Pal_SecambI4 На плиту д.б. линия 6мм2. 16А на плиту как-то странно мало. Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?

При наличии УЗО 30мА на всех линиях надобности в общем УЗО нет. Хотя и не мешает.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2009 в 21:36:57

На ванну без РЕ - УЗО 10мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2009 в 21:38:16

Kamikaze написал : На плиту д.б. линия 6мм2

Kamikaze написал : Плита без РЕ - Вам жизнь не мила?

упс... пропустил:o :swoon

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2009 в 21:46:44

См. 85 - О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами А в теме Можно ли при ремонте прокладывать трехпроводку по всей квартире в доме с эл. плитами? можно найти нормативные требования и комментарии квалифицированных специалистов касательно защитного зануления. Ну и ....

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Pal_SecambI4
Pal_SecambI4
Новичок

Регистрация: 06.12.2009

Тула

Сообщений: 9

06.12.2009 в 22:00:47

Объясняю ситуацию: приходиться доделывать работу, начатую другими, исправлена уже не одна куча косяков, единственное, нет возможности заменить 3х2,5(кабель замурован).Циферками я обозначил порядковые номера распаечных коробок.На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено.

0
Pal_SecambI4
Pal_SecambI4
Новичок

Регистрация: 06.12.2009

Тула

Сообщений: 9

06.12.2009 в 22:02:26

3х2,5 на свет,естественно.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2009 в 22:06:39

Pal_SecambI4 написал : 3х2,5 на свет,естественно.

обоснуйте ка..

0
Pal_SecambI4
Pal_SecambI4
Новичок

Регистрация: 06.12.2009

Тула

Сообщений: 9

06.12.2009 в 22:15:41

Изначально(предыдущие мастера) заложили 3х2,5 на свет,по моим подсчётам и 1,5 хватило. Правда,заложены они до коробок.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.12.2009 в 22:24:36

Pal_SecambI4 написал : На кухне будет установлена только электро духовка.В подъезде стояк 4-ох проводный(аллюм. сечением примерно 6мм.),поэтому не могу подъсоеденить PE .Дом выпуска начало 80-ых,электро плит не предусмотрено

Вы того, изъясняйтесь точнее в будущем... А то... "электроплита"... :swoon
Так вот, 4мм2 на духовку, да под АВ 16А - лишнее. 2,5мм2 в самый раз.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.