07.12.2009 в 01:30:33
Подскажите, плз, изображенный на рисунке участок г..внопровода будет работать? Т.к. художник из меня не очень, поясню рисунок: от унитаза идет горизонтальный участок трубы (направление потока показано стрелкой), затем труба идет вертикально вниз на 20-30 см, потом горизонтальный участок 100-120 см, далее вверх на 20-30 см, далее опять горизонтальный участок.
07.12.2009 в 01:44:12
Это зачем так? Фундамент что-ли?:confused:
07.12.2009 в 01:56:29
ВладимирК написал : Это зачем так? Фундамент что-ли?
Так и знал, что первый отклик будет "а зачем?"))) Дело в том, что в квартире планируется 2 санузла, стояк только в одном из санузлов, между санузлами коридор - 100 см (пол деревянный высотой 20 см), вот я и прикидываю, как протянуть из второго санузла трубу к стояку.
07.12.2009 в 03:33:38
А крестовину (или тройник) первого санузла в пол никак?
07.12.2009 в 06:16:38
Забойщик написал : участок г..внопровода будет работать?
не будет...через три смыва унитаза забьет этот нижний участок наглухо фекалиями.... В канализации трубы должны идти с уклоном в сторону стояка без таких как вы его назвали г.....сборников :)
Сантехнические работы Москва и область
07.12.2009 в 07:59:05
2Забойщик Сололифт Вам нужен.
08.12.2009 в 02:25:35
ВладимирК написал : А крестовину (или тройник) первого санузла в пол никак?
В смысле - крестовину на стояке? Т.е. врезаться в стояк ниже существующей врезки, раздолбить стяжку и т.д.? Чета мне кажется такой варьянт сложноватым.
Zhek@ написал : без таких
А почему тогда сифон работает? (ворос без ехидства, в сантехнике я дилетант - пытаюсь разобратся в механике)
NNN написал : Сололифт Вам нужен
Да, думал такой варьянт, оставил его на крайний случай, все таки много недостатков - и цена и электричество нужно... мнеб попроще/понадежней способ?
09.12.2009 в 00:48:20
Таки что, никто не подскажет? эх вы...
09.12.2009 в 02:33:01
Смотрим СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать ПРЯМОЛИНЕЙНО .
Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Забойщик ! Какие нужны к ЭТОМУ ещё дополнительные комментарии ?
09.12.2009 в 09:48:17
Забойщик написал : А почему тогда сифон работает?
Это называется ГИДРОЗАТВОР, чтоб прелестные запахи из канализации не проникали обратно. Там система немного другая = напор воды перед сифоном ВЫШЕ исмывается нормально. Замечаете, что если под ванной лежит гидрозатвор, а разность высот небольшая - то через короткое время отток уменьшается намного. Пришлось мне сделать прямой выход в подвал, а там сделать гидрозатвор - вода уходит прекрасно и быстро. и еще - в такой петле начинается отложение солей и твердых фрагментов и жиры как холестерин на стенках сосудов сузят сечение трубы. Так что пеплю снизу - не делай - замучаешься потом чистить.
09.12.2009 в 10:51:06
"Так" делать нельзя. Опускайте крест на стояке, в крайнем случае идите к нему 75-ой. Уклон - 2мм/м
10.12.2009 в 00:47:41
Tehnik-san "так бы и сказал" (с))) теперь понятно, к этому дополнительных комментариев не нужно, спасибо
2AMA3OH понял, спасибо
2Makarone что такое "75-я"?
10.12.2009 в 11:01:55
75-это диаметр канализационной трубы. Используется для ускорения потока.
10.12.2009 в 12:12:02
С канализацией не шутят.. Особенно с фекальной... Сифон вы всегда в случае засора можете разобрать почистить а вот с канализацией....? Какой заростёт..к бабке не ходи... тем более как у вас на схеме - колена по 90 градусов...Оно ей надо?
10.12.2009 в 12:15:51
NNN написал : 2Забойщик Сололифт Вам нужен.
+1 Единственный разумный вариант.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу