Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2006 в 20:11:45

Сделан ввод со с столба в гараж через гусёк. Хочу сделать заземление. От гаража пойдут две воздушки на два строения.На новый кабель сейчас денег нет ,финансовая язва. Есть 50 м ПУНП 2*4мм в белой изоляции/медь/.Заземление сделаю в гараже.

1.Можно ли к ПУНП 2*4мм добавить один изолированный провод 4мм и всё это поместить в кембрик или пластмассовую гофротрубу и сделать воздушку? 2.Что лучше кембрик или гофра по параметрам солнце и холод? 3,Воздушки 15 и 25м.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

26.04.2006 в 10:18:02

231dmv

1 и 2 - нельзя. все плохо. ПУНП - это провод для внутренних работ, при том не самого лучшего качества.

  1. Ну и что, хоть километр, знай сечение увеличивай.

Ну улицу - СИП и его аналоги, ВВГ и КГ(но у него очень маленький срок службы - 4 или 6 лет).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу