А вам набор нужен? Вот к примеру КВТ серия http://www.techelectro.ru/prod/instrument/crimpsmall/ctk/

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

01.12.2010 в 09:42:22

На сайте КВТ указано, что для обжимки НШВИ(2) надо использовать СТК-06. А можно ли НШВИ(2) обжимать СТК-02?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.12.2010 в 11:08:40

2deepJohn диаметр наконечников разный. этот номер проходит с подвижными клещами которые квадратом жмут. поэтому я и купил в своё время пару штук. один до 4кв.мм другой 4-16. почти все нужды перекрывает. да, дорого, но универсально. инструмент WAGO

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.12.2010 в 11:30:22

deepJohn написал : На сайте КВТ указано, что для обжимки НШВИ(2) надо использовать СТК-06. А можно ли НШВИ(2) обжимать СТК-02?

Использую СТА-02. Можно обжать НШвИ2 до 2*4мм2.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

01.12.2010 в 23:44:11

Всем спасибо, вроде определился, буду брать 3 инструмента. Только вопрос, везде указано, что НШВИ(2) 2х10 надо обжимать CTK-03. А каким гнездом? 16 или 25?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.12.2010 в 23:50:55

deepJohn написал : 16 или 25?

Куда влезет имхо.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.12.2010 в 07:14:30

Марсик написал : Куда влезет

Вот это правильно. очень часто в проводе 10кв.мм, нет 10 кв.мм

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

22.03.2011 в 10:45:53

Скажите, почему в щите при сборке используют многожильный провод с наконечниками вместо одножильного??? я так понимаю потому что он мягче и с ним удобней работать? Или есть какие то другие причины?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.03.2011 в 10:49:59

domovoi197 написал : я так понимаю потому что он мягче и с ним удобней работать? Или есть какие то другие причины?

Этих двух вполне достаточно. К тому же, шины и фирменные аксессуары часто (у нас - почти всегда) недоступны.

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

22.03.2011 в 10:52:24

Марсик написал :

Спасибо. Значит пойду проверенным путем. многожильным с наконечниками

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.03.2011 в 11:54:47

domovoi197 написал : Значит пойду проверенным путем. многожильным с наконечниками

А на какой ток ваш щиток?