Юрка написал :
у на вводе стоит автомат на 25А, и счетчик трехфазный 10-20А, я думаю что больше 13 квт он не пропустит, т.е ограничили меня электросети в свободе.
22.03.2011 в 18:04:46
Юрка написал :
у на вводе стоит автомат на 25А, и счетчик трехфазный 10-20А, я думаю что больше 13 квт он не пропустит, т.е ограничили меня электросети в свободе.
22.03.2011 в 18:28:38
domovoi197 написал : у на вводе стоит автомат на 25А
Ток маленький. Монтаж можно сделать проводом 4 мм.кв. ПВ-1 такого сечения в работе не труден. И не придётся заморачиваться с инструментом и наконечниками.
22.03.2011 в 19:09:38
Юрка написал :
Юр, у меня такой вопрос. Никогда не сталкивался с переключателем фаз ну типа ПЭФ-301? У нас фазы иногда пропадают или слабеют, поможет это чудо-юдо ПЭФ? Рекламку читаю, хочется от практика услышать мнение.
23.03.2011 в 11:11:21
domovoi197 написал : Никогда не сталкивался с переключателем фаз ну типа ПЭФ-301?
Я держал его в руках (производитель приезжал к нам и предлагал), но ни разу не ставил в щитки. Поэтому отзывов по его эксплуатации у меня нет.
31.03.2011 в 18:23:52
Какой номинал должен быть у входного 2х полюсного автомата, что бы и себя не ограничивать сильно и что бы защита была???? Ввод алюм. ВЛ 10мм2.
02.04.2011 в 22:38:20
Автомат c 40 2п.Если у вас медь то c 50 2п.
06.04.2011 в 22:17:18
Подскажите - столкнулся при утверждении проекта электрики с тем, что щит должен быть вынесен из гардеробной. По проекту перепланировки квартиры щит находится действительно за стеной гардеробной комнаты, но огорожен от остального помещения гардеробной перегородкой (не полной, от стены до стены, а частичной). С чем связано такое требование? С пожаробезопасностью? С необходимостью, чтобы щит был легкодоступен?
Спасибо!
06.04.2011 в 22:31:04
тем что должен быть легко доступен.
07.04.2011 в 19:11:35
А это как-то прописано в стандартах?
26.05.2011 в 11:17:55
Сообщение от demonmsk
По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)Сообщение от ink_mast Допускается не более 2х (одинакового сечения) с применением кабельных наконечников, но с учетом мощности потребителей и их одновременного использования.
Уважаемые мастера, а все-таки, что же делать, если линий, идущих в автомат, более двух (например, несколько линий ВВГ 2.5мм2)? Как их лучше объединить? Неужели на шине в щитке?
26.05.2011 в 11:21:16
pasha_barneo используете любой разрешенное ссоединение, обеспечивающее надежный контакт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу