02.02.2012 в 11:45:32
1) Питающая линия>УЗО >АВ>потребитель 2) И что, что дом деревянный, если б вы поставили УЗО 100мА на фасаде, то тогда смысл есть 3) Кол-во УЗО можно любое, главное что бы все линии были бы защищены от токов утечки
Игорья написал : Я то как раз не мог до этого дойти. И если использовать такие клеммники, то тут вопрос второй - куда их ставить, брать шкаф на одну рейку больше и на нижнюю рейку клеммники, а потом уже на предпоследнюю к автоматам?
Можно и так, но все равно более 2х проводов не соеденить на клемме.
02.02.2012 в 13:42:26
Т.е. получается, что УЗО на 100ма, если он в том же щитке нету смысла, если ниже стоят УЗО на меньший ток утечки? Т.е. можно оставить только вводной автомат?
gugulaki написал : 1) Питающая линия>УЗО >АВ>потребитель 2) И что, что дом деревянный, если б вы поставили УЗО 100мА на фасаде, то тогда смысл есть 3) Кол-во УЗО можно любое, главное что бы все линии были бы защищены от токов утечки
Можно и так, но все равно более 2х проводов не соеденить на клемме.
02.02.2012 в 13:51:27
Игорья написал : Т.е. получается, что УЗО на 100ма, если он в том же щитке нету смысла, если ниже стоят УЗО на меньший ток утечки? Т.е. можно оставить только вводной автомат?
Верно. Т.к. УЗО стоящие ближе к потребителю среагируют раньше и на меньший ток утечки
03.02.2012 в 14:34:01
Навесной щиток, в него по кабель-каналам спускаются кабели ВВГ. На каком расстоянии от входа кабелей в щиток нужно снимать внешнюю изоляцию? Спасибо.
03.02.2012 в 14:36:53
DrPilman написал : На каком расстоянии от входа кабелей в щиток нужно снимать внешнюю изоляцию? Спасибо.
Минус 2 см :) Кабель в щит с изоляцией вводить надобно. Если "неудобно" - значит вы выбрали "неправильный" щит.
03.02.2012 в 15:12:00
Т. е. ввел кабель в щит в изоляции, дальше отступаю 2 см и внешнюю изоляцию полностью снимаю?
03.02.2012 в 17:35:17
DrPilman написал : Т. е. ввел кабель в щит в изоляции, дальше отступаю 2 см и внешнюю изоляцию полностью снимаю?
Снимайте по максимуму, а меньше двух сантиметров само по себе не получится.
12.02.2012 в 23:47:52
книжка "Энциклопедия электрика. Практическое руководство" есть на торентах
13.02.2012 в 21:40:33
De-Factus написал : книжка
ну давайте уже не посылать к книгам- для этого есть соответствующая тема. делимся опытом а не знанием книжек...
20.02.2012 в 08:19:22
Здравствуйте! Хотелось задать вопрос по моему планируемому щиту в 2-х комнатную квартиру с эл. плитой. Если не в той теме прошу извинить. Вот рисунок щитка:
Вводной кабель 16 кв.мм. Вопросы:
Вообще в целом хотелось бы понять может щиток требует оптимизации? (Добавления еще автоматов, УЗО и прочее) При этом не широко увеличивая бюджет. Для полноты картины рисунки нагрузок:
Спасибо всем откликнувшимся!
20.02.2012 в 10:19:01
Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
20.02.2012 в 10:56:23
Sadr, 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика? УЗО 40/0,3 в квартирном щитке не нужно 2 вместо УЗО 40/0,3 поставить на первые три линии УЗО 63/0,03, кондей можно без УЗО, следующие три линии под УЗО 63/0,03,можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы, с сан. узлом нормально, крайние три линии под УЗО 63/0,03 3 в сан. узел А остальные АС 4 да
20.02.2012 в 15:13:46
MICKAEL,
UncleSam976,
Спасибо за ответы.
MICKAEL написал : 1 Какой у Вас ограничивающий автомат от застройщика?
Не знаю правильно ли я понял, что 63 А. Вот схема от застройщика с подъездным щитом. Посмотрите, пожалуйста.
Реально что стоит не смотрел, к сожалению. Посмотрю при ближайшем посещении. Но думаю схеме можно доверять.
MICKAEL написал : с сан. узлом нормально
А как же
UncleSam976 написал : Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
У меня УЗО стояли после автоматов, у Вас же до (в т.ч. и на ванную я переделал по аналогии с остальными) - правильно ли это?
MICKAEL написал : можно п.м.и духовой шкаф развести под разные автоматы
Кабель уже в стяжке. Развести проблематично - поэтому не будем этого делать.
Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?
Нарисовал пока вот так.
21.02.2012 в 07:48:31
Sadr написал : Про общий УЗО на 0.3(0.1)А читал где-то, мол, противопожарный. Что скажете?
противопожпрное у Вас в этажном щитке стоит ВАД2-63-100S оно же и селективное
Sadr написал : Нарисовал пока вот так. Щиток2.pdf
нормально
Sadr написал : А как же Цитата Сообщение от UncleSam976 Посмотреть сообщение Sadr, имхо, на ванну 30 мА.
По ПУЭ, в жилых помещениях, не выше 30мА, 10 мА в "мокрой" зоне безопасней (может быть перестраховка) "землю от ДСУП к потребителям "отрежте", к ДСУП подключите сторонние мет. части в с/у
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу