собирайте трёхфазный щит как планируете, перемычки на вводе поставить и всё. как подключите остальные фазы- снимете

0
PRO100
PRO100
Местный

Регистрация: 22.10.2010

Москва

Сообщений: 146

19.04.2012 в 21:28:33

то есть обычный вводной 3х фазный автомат напимер на 40А замыкаю перемычками...и дальше все как для 3х фаз? я тоже так думал, но потом как-то мысль прешла, а разве это нормально :)

0
Vivaldi
Vivaldi
Новичок

Регистрация: 17.03.2012

Харьков

Сообщений: 31

21.04.2012 в 12:37:35

у меня такой вопрос :

1 Нужно подсоеденить провод к гребенке , ( провод многожильный ) нужно ли его опресовывать? 2 Как подсоеденить 2 провода к 1 автомату(например) , нужно делать скрутку и обжимать ? или достаточно просто скрутки (например два провода 2,5 . если ли наконечники на 5 квадрат? ) , либо есть еще способ? 3 нужно подсоединить 5 ( и 3 провода в другом случае ) проводов к одному нулевому контакту УЗО , как это осуществить ? если переходные клемы разветвители или типа того? или это надо делать на отдельной шинке?(места можетне хватить) 4 и вобще как правильно развлетлять провод с 1-го на 2,3-5 ??? ( с 1-го 6квадрат > на 4 провода 2,5 квадрат ) не используя шинки?

0
AlexZW
AlexZW
Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 191

05.07.2012 в 17:52:12

Добрый день!
поругайте за за план коммутации в щитке. Только разумными словами плз :).
Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата. Группы потребителей нарисованные вбок на самом деле выходят из стены под щитком. Там в же в щитке будет коммутироваться коридорный свет, звонок и попозже аварийка на санузел и коридор. пока не понял - как, при использовании гребенки, на верхней планке развести ноль и фазу сверху и не пересечь их?

0
Вложение
Евгений156
Евгений156
Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 293

05.07.2012 в 18:50:50

А это грамотно собранный щиток? Извиняюсь за то, что вмешиваюсь в ваш разговор :) Фото щитка: http://content.foto.mail.ru/mail/extreme/1/s-61.JPG

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.07.2012 в 22:44:27

AlexZW написал : поругайте

правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.07.2012 в 22:51:43

AlexZW написал : Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата.

Я б 6мм2,ВВГ не 2*1,5мм,а 3*1,5мм2. На духовку АВ 16А,Узо на 25А30мА, под которым 2 АВ,замените на 40А30мА.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

05.07.2012 в 22:54:01

Евгений156, ужасно. переделать.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

05.07.2012 в 23:10:30

Подскажите, насколько всё же критичена разница в форме и сечении проводника внутри трасформатора 300/5 для учёта ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.07.2012 в 01:27:25

юра Т написал : правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват

+1 Редко, но случаются духовки с большой потребляемой мощностью, например, с СВЧ. Нужно уточнять.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120399

06.07.2012 в 02:03:56

Евгений156 написал : А это грамотно собранный щиток?

Для квартиры? У Вас там будут трехфазные электромоторы или другие трехфазные устройства ? :)