собирайте трёхфазный щит как планируете, перемычки на вводе поставить и всё. как подключите остальные фазы- снимете
19.04.2012 в 21:22:12
собирайте трёхфазный щит как планируете, перемычки на вводе поставить и всё. как подключите остальные фазы- снимете
19.04.2012 в 21:28:33
то есть обычный вводной 3х фазный автомат напимер на 40А замыкаю перемычками...и дальше все как для 3х фаз? я тоже так думал, но потом как-то мысль прешла, а разве это нормально :)
21.04.2012 в 12:37:35
у меня такой вопрос :
1 Нужно подсоеденить провод к гребенке , ( провод многожильный ) нужно ли его опресовывать? 2 Как подсоеденить 2 провода к 1 автомату(например) , нужно делать скрутку и обжимать ? или достаточно просто скрутки (например два провода 2,5 . если ли наконечники на 5 квадрат? ) , либо есть еще способ? 3 нужно подсоединить 5 ( и 3 провода в другом случае ) проводов к одному нулевому контакту УЗО , как это осуществить ? если переходные клемы разветвители или типа того? или это надо делать на отдельной шинке?(места можетне хватить) 4 и вобще как правильно развлетлять провод с 1-го на 2,3-5 ??? ( с 1-го 6квадрат > на 4 провода 2,5 квадрат ) не используя шинки?
05.07.2012 в 17:52:12
Добрый день!
поругайте за за план коммутации в щитке. Только разумными словами плз :).
Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата. Группы потребителей нарисованные вбок на самом деле выходят из стены под щитком. Там в же в щитке будет коммутироваться коридорный свет, звонок и попозже аварийка на санузел и коридор.
пока не понял - как, при использовании гребенки, на верхней планке развести ноль и фазу сверху и не пересечь их?
05.07.2012 в 18:50:50
А это грамотно собранный щиток? Извиняюсь за то, что вмешиваюсь в ваш разговор :)
Фото щитка:
05.07.2012 в 22:44:27
AlexZW написал : поругайте
правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват
05.07.2012 в 22:51:43
AlexZW написал : Щит АВВ на 24 места, разводить думаю моножилой на 4 квадрата.
Я б 6мм2,ВВГ не 2*1,5мм,а 3*1,5мм2. На духовку АВ 16А,Узо на 25А30мА, под которым 2 АВ,замените на 40А30мА.
05.07.2012 в 22:54:01
Евгений156, ужасно. переделать.
05.07.2012 в 23:10:30
Подскажите, насколько всё же критичена разница в форме и сечении проводника внутри трасформатора 300/5 для учёта ?
06.07.2012 в 01:27:25
юра Т написал : правое УЗО маловато по максимальному току и правый нижний автомат великоват
+1 Редко, но случаются духовки с большой потребляемой мощностью, например, с СВЧ. Нужно уточнять.
06.07.2012 в 02:03:56
Евгений156 написал : А это грамотно собранный щиток?
Для квартиры? У Вас там будут трехфазные электромоторы или другие трехфазные устройства ? :)