19.12.2009 в 00:39:37
У меня двушка, сталинка. После ремонта ванны с туалетом добавился теплый пол и электрический полотенцесушитель (пока еще есть возможность для маневров с электрикой). Стиралка в ванной. В детской ремонт сделан раньше - там ничего не поменяешь - освещение и 2 розетки от одной точки и распараллелить не получится. Коридор, кухня и зал подлежат ремонту. Да - земли пока нет, но есть вероятность реконструкции стояка - правда небольшая. Исходя из всего этого накидал схемку - прошу критики и советов. Вводной на лестничной площадке уже стоит. И счетчик тоже..
19.12.2009 в 00:58:49
xottabich написал : Вводной на лестничной площадке уже стоит.
Надеюсь перед счетчиком не два однополюсных автомата стоит?
19.12.2009 в 01:13:11
Выглядит это так..
19.12.2009 в 06:52:37
xottabich написал : Выглядит это так..
Это успокаивает, а то а рисунке у этого автомата два клювика.
19.12.2009 в 10:52:09
На духовой шкаф и посудомойку отдельную линию со своим автоматом.Добавить еще один автомат на освещение и разделить свет в квартире на них, например левая сторона и правая.В этом случае при срабатывании одного автомата на свет, вы не будете передвигаться в полной темноте по квартире.Тем более на группе освещения есть розетки.
19.12.2009 в 11:18:04
На сколько я могу судить эта схема не будет работать вообще. Суммарный ампертраж потребителей выше автоматов. Слишком много потребителей под слабые автоматы. Вводной рубильник в квартире отсутствует. Заводить свет под УЗО не лучшее решение. УЗО на кухне скорее всего будет вырубаться от суммарных токов утечки.
19.12.2009 в 11:25:07
Стиралку, посудомойку, духовой шкаф на отдельные линии. На розетки 10мА УЗО мало. Выводить свет в ванной под отдельный автомат не вижу смысла. На кухню лучше завести две группы, одну на розетки, другую на стац. потребители. Да! И для вашей электроустановки и вводного автомата коэффициент единовременной загрузки равен 0,4 и это по минимальным прикидкам. Это слишком мало.
19.12.2009 в 17:36:06
2xottabich если хотите сделать "параноидальную" защиту, которая будет гарантированно срабатывать при включении >2 потребителей, цель достигнута. Спринт до щитка Вам обеспечен.
Если хотите сделать схему, которая будет спокойно работать, разведите потребителей по большему количеству линий. Если сделать автоматы больше, то сама суть защиты теряется. Когда 3х2,5 сидит на автомате 16А, автомат просто не даст кабелю перегреться при превышении тока в цепи. Если поставите автоматы на больший номинал, устроите издевательство над кабелем, а если повесите на один автомат большего номинала 32А несколько линий 3х2,5 (например, 2, для данного случая) он не сработает, если на одной линии не будет потребления, а на второй будет, скажем, 35А. Как думаете, что будет с Вашим проводом и Вагами в РК после такого?
19.12.2009 в 18:18:09
А когда 5-6 кВт под автоматом в 16 А провод и вовсе не будет греться, там даже тока не будет, автомат все равно не позволит все это включить). Нужно разносить все по разным группам как я писал выше. Увеличение автомата не выход. Все равно эта схема не будет работать. И бегать придется на площадку, рубильник то там))
19.12.2009 в 18:39:30
я бы ещё поставил реле напряжения перед узо.лишним не будет.
19.12.2009 в 20:20:21
2DonDiemon ну, я говорил в теории о протекающих процессах. :)
А вот насчет автомата в подъезде... Не знаю, не знаю, можем и поспорить. :)
19.12.2009 в 20:22:41
:) ... Я про вводной автомат
19.12.2009 в 22:44:56
Не помешал-бы план, с группами.. Перед детской УЗО 25 - 10 (на схеме Легранд?)поставить. УЗО после счетчика заменить диффом АД-12 (за ЙОК ща узнаем) 25А 30мА. Он еще имеет функцию- реле напряжения. Немного задумчив (самое то), при 270 В отключается гарантированно (- взвод ручной). Освещение сгруппировать так, что-бы в смежных помещениях, группы были разными.. Можно задействовать группу коридорной розетки.
20.12.2009 в 01:15:51
Rodnoi написал : Добавить еще один автомат на освещение и разделить свет в квартире на них, например левая сторона и правая.
Дельный совет.. Добавлю.
20.12.2009 в 01:39:34
Int64 написал : Если поставите автоматы на больший номинал, устроите издевательство над кабелем, а если повесите на один автомат большего номинала 32А несколько линий 3х2,5 (например, 2, для данного случая) он не сработает, если на одной линии не будет потребления, а на второй будет, скажем, 35А.
Int64, я правильно понимаю что вы о вводном автомате? На схеме небольшая неточность - на вводе стоит спаренный автомат на 32А и через него проходит L и N (на фото синий -N, черный -L).