17.12.2009 в 12:24:02
Можно ли включать кондюк на обогрев в мороз 20гр. и более. При включении обогрева работает внешний блок-зачем??? не пойму :confused: Системы зимнего пуска нет. В инструкции ни слова по обогреву.:( Ни закосячу ли я наружник??? Сплит лыжа. Спасибо!
17.12.2009 в 13:08:49
вообще-то-нельзя,при наружной температуре ниже минус 5 градусов. но видел в интернете несколько сообщений, что некоторые-включали. в любом случае больше нескольких часов гонять нельзя, и гарантии что компрессор не испортится-дать никто не может.
17.12.2009 в 13:23:59
Спасибо!, почитал:( Функция обогрева в кондюках-это выброшенные деньги.
18.12.2009 в 10:07:11
=ТимохА= Зря вы так категорично. Обогрев в кондиционере замечательная вещь для переходного периода. Его стоимость в кондиционере копейки, а по отношению к электронагревателю он выдает в три раза больше тепла на затраченный квт электроэнергии.
Греться ими в -35 пока нельзя, но работы ведутся. Пока есть с обогревом до -25. Для широт Сочи уже достаточно.
04.01.2010 в 17:08:02
Почему нельзя включать кондиционер в мороз, в сильный мороз на обогрев ,что физически произойдет с кондиционером?Или таки это все страшилки? Спасибо
04.01.2010 в 19:51:25
Если по простому,то может заклинить компрессор(загустевшее масло)А так как работа кондиционера построена на принципе теплового насоса(перемещение тепла)а при морозе перемещать особо нечего,то его КПД будет близок к нулю.
04.01.2010 в 20:18:23
2пользователь Аха..а компрессор нужен ,чтобы нагнетать воздух? А тен нагревательный ,он в наружном или внутреннем блоке? Ну это так,для самообразования :)
04.01.2010 в 20:37:23
VoloPL написал : Аха..а компрессор нужен ,чтобы нагнетать воздух?
Компрессор для фреона, как в холодильнике...
VoloPL написал : А тен нагревательный ,он в наружном или внутреннем блоке?
А ТЭНа то и нет... Его роль выполняет испаритель, то есть та часть, которая охлаждается при работе в режиме охлаждения...
04.01.2010 в 20:39:52
пользователь написал : то его КПД будет близок к нулю.
ну не к нулю а к единице, меньше единицы (100%)...
VoloPL написал : Аха..а компрессор нужен ,чтобы нагнетать воздух? А тен нагревательный ,он в наружном или внутреннем блоке? Ну это так,для самообразования
компрессор нужен что бы сжимать хладогент. тенов в обычных настенных сплитах нету, а воздух нагревается за счет теплового насоса, полученного путем изменения потока хладогента...
04.01.2010 в 20:43:27
пользователь написал : Если по простому,то может заклинить компрессор(загустевшее масло)
может, но и не только из за вязкости масла, еще есть проблемы вспенивая масла( и сответственно ухедшения смазки) из растворенного в нем ХА. Оптимально пользоваться на тепло до -5 ...
04.01.2010 в 20:52:55
Ну надо же...:eek: Спасибо ,ребята.Очередные открытия я сделал :) А то я приехал с деревни, а дочь тут в наше отсутствие включала его на обогрев.Благо, было -5 примерно
04.01.2010 в 21:53:09
Умный кондей сам откажется включаться в режим при ненормальных температурных условиях.
04.01.2010 в 22:44:28
2tvmaster Надеюсь, мой умный :eek:
05.01.2010 в 16:05:59
tvmaster написал : Умный кондей сам откажется включаться в режим при ненормальных температурных условиях.
таких единицы, я не думаю что у него Daikin...
VoloPL написал : А то я приехал с деревни, а дочь тут в наше отсутствие включала его на обогрев.Благо, было -5 примерно
да ничего страшного...