03.08.2010 в 13:25:16
что-бы забор воздуха можно было бы сделать извне. В Мск.
03.08.2010 в 20:41:57
??? нихт ферштейн...
03.08.2010 в 22:33:34
мобильных нет таких- ну если только оконник. с подмесом воздуха.
03.08.2010 в 23:05:39
не подмес не нужет. Мне нужен в серверную (старый отнимают). Там нет окон, но есть шахта вентиляции. Так хотелось бы, что-бы он воздух для охлаждения брал из шахты и туда-же отправлял (шахта две здоровые жестяные квадратные дуры 2x2м). т.е. если он будет воздух брать прямо из серверной, туда пыли насосется тьма!
03.08.2010 в 23:49:36
Tatsel написал : если он будет воздух брать прямо из серверной, туда пыли насосется тьма!
бред какой-то..... Почему в серверной у Вас пыль??? Этого не должно быть. Поэтому, кондиционер будет работать на рециркуляцию с охлаждением. А вот горячий воздух выбрасываете на здоровье
Tatsel написал : шахта две здоровые жестяные квадратные дуры 2x2м
Правда, мне кажется, использование этих шахт для Вас может быть чревато последствиями. Шахты такого сечения просто так не делаются и я больше чем уверен что это воздуховоды из системы дымоудаления. И за то что Вы врежетесь в эти воздуховоды при проверке - "по голове не погладят". Поэтому для начала определитесь - насколько реально и законно будет если использовать эти воздуховоды.
Все остальное читайте ниже
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.08.2010 в 09:00:51
Ким написал : бред какой-то..... Почему в серверной у Вас пыль??? Этого не должно быть. Поэтому, кондиционер будет работать на рециркуляцию с охлаждением. А вот горячий воздух выбрасываете на здоровье
В серверной как раз нет пыли, а вот если горячий воздух выбрасывать то, взамен него насосет из щелей.
Ким написал : Правда, мне кажется, использование этих шахт для Вас может быть чревато последствиями. Шахты такого сечения просто так не делаются и я больше чем уверен что это воздуховоды из системы дымоудаления. И за то что Вы врежетесь в эти воздуховоды при проверке - "по голове не погладят". Поэтому для начала определитесь - насколько реально и законно будет если использовать эти воздуховоды.
Это не дымоудаление точно. Для дыма отдельная труба поменьше. Это обычная вентиляция, которая кстати почти не работает.
04.08.2010 в 09:05:18
Смотрю цены на мобильники, сдается мне что у всех снесло крышу!
04.08.2010 в 09:58:51
а такие деньги вы купите в данное время только вентилятор.
04.08.2010 в 11:19:15
Ага, за такие бабки проще еще один сервак в резерв купить, а кондишен потом, зимой :) (а все жадность начальства, еще весной я им капал, давайте 10 тыр на кондишен) Хотя нашел за 13 какой-то еленберг.
А народ просто долбанулся, вместо того, что-бы делать прибыль на обороте, этот елемберг например весной стоил 7тыр, а сейчас в магазинах хотят 30!
04.08.2010 в 11:21:33
Tatsel написал : В серверной как раз нет пыли, а вот если горячий воздух выбрасывать то, взамен него насосет из щелей.
А вот для этих целей в стену или в дверь надо поставить переточную решетку с фильтровым материалом. Вы скорее пыли нахватаете из этих воздуховодов (тем более что вентиляция не работает) чем из соседнего (-их) помещения (-ий).
Tatsel написал : Это не дымоудаление точн
Да вот как раз то сечение то ближе к дымоудалению чем общеобменке. Но Вам конечно лучше знать, спорить не буду. Пусть даже если это общеобменка то все равно надо определиться к какой системе принадлежит - приточной или вытяжной. Иначе возможен вариант, допустим, шахта вытяжная а ВЫ из нее берете (????) воздух для охлаждения кондиционера. Ну и по закону подлости запускают вытяжной вентилятор системы. И что получится??? Вытяжная система перевернет охлаждение кондиционера. Последствия неизвестны, но для серверной - плохо.
Не стоит делать перехлесты систем, тем более что если непонятны назначения и режимы работы. Все должно быть автономно. А тем более серверная. То что Вы пытаетесь - это для серверной так, лишь бы было и как нибудь работало. Прекрасно понятно что если делать нормально то это стоит приличных денег. Дальше продолжать по поводу денег не буду. Даже по нормам - серверная это отдельная система, поэтому пересечения с другими системами не должно быть.
Tatsel написал : Смотрю цены на мобильники, сдается мне что у всех снесло крышу!
"Бизнес, братан, бизнес"..... Не помню откуда это. Надо быть дураком если не воспользоваться ситуацией. Я в своей квартире за 15 лет не собирался ставить кондиционер, окна на север и за все года что в ней живу не было такой необходимости. А в этом году придавило.... Сам хотел взять мобильник (потом на дачу его отправить) дешевле чем за 30т. ничего не нашел, все продано... Мне стало дешевле установить сплит чем я купил бы мобильник, что и пришлось сделать (конечно все это было сделано по блату)
Все остальное - читайте ниже
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
04.08.2010 в 11:36:37
Да естественно что, все как "обычно". Ах, если бы это была нормальная серверная или хотя-бы комната :)? а так это подсобка, куда сервера убрали, что-бы не шумели, и окно там делать нет смысла, т.к. щелей вокруг тьма! И дверь туда шириной 50см т.ч. даже нормальную стойку я туда поставить не могу (не лезет через дверь). Ну да ладно. Сделаю что-то типа стойки по месту. Закрою угол 2x2м гисократоном и пусть туда тихонечко дует мобильничек или даже оконничек можно поставить :) А остальная комната пусть греется.
З.Ы. А бизнес так не делается Ж) Надо было просто привезти, думаю в сибире склады забиты этими мобильниками
04.08.2010 в 19:30:13
Tatsel написал : А бизнес так не делается Ж)
как видите делается - покупать надо в плановом порядке(особенно сезонные товары), и не придется бегать когда жареный петух клюнет в известное место и причитать при этом увеличение спроса при ограниченном предложении всегда порождает рост цены (кондишены в рассее не делают все привозное а у буржуев продажи расписаны на год вперед - выбрал квоту - отдыхай, плановая экономика панимаеш...)
04.08.2010 в 22:16:29
Ладно обойдусь оконником - они вроде есть, или сплита сам поставлю
05.08.2010 в 10:16:25
Все купил за 12-ть какой-то ноунейм Haier HM-09CC03. Ну да ладно для серверов пойдет.
05.08.2010 в 10:44:08
Tatsel написал : Все купил за 12-ть какой-то ноунейм Haier HM-09CC03. Ну да ладно для серверов пойдет.
Коллега колись где взял? Сколько у тя серваков? Хватает девятки?