31.07.2011 в 14:44:50
Снимал сплит Самсунг 7ка при перезде из одной квариры в другую. Загнал весь фрион во внешний блок, снял все, перевез, установил, собрал, но при откручивании шестигранником на тонкой трубке начинает дуть из под гайки толстой трубки. С тонкой вроде все нормально. Что делать? Прокладка какая-то поможет? :) Я так понял, что медная трубка не дожимается...
31.07.2011 в 14:53:58
Надо нормально перевальцевать заново соединение. Или может просто гайку не дотянули...
31.07.2011 в 15:11:25
Designman написал : Надо нормально перевальцевать заново соединение.
это прибор какой-то нужен? или нужно вызывать ремонтера сплитов?
Designman написал : Или может просто гайку не дотянули...
гайка до упора...
А сколько воздух спускать из ниппеля? Пока не потечет жидкость? А то минуту шипит и ничего не течет ;(
31.07.2011 в 15:15:58
вызовите специалиста. фреона и так осталось мало.
31.07.2011 в 16:45:45
+1
31.07.2011 в 17:55:10
Вобщем, алюминиевыми шайбами вместо проладок добился герметичности. Перестало дуть. Спускал воздух через ниппель пару минут, но фрион так и не пошел, просто воздух дул... Включил сплит. Тонкая трубка становится холодная, толстая теплая и из сплита холодом не дует.
Чего это я фрион спустил? :D
31.07.2011 в 17:59:11
vifoxa написал : Чего это я фрион спустил?
А ты думал он как вода из крана польётся?
31.07.2011 в 18:01:14
vifoxa написал : Чего это я фрион спустил?
ага , суши весла ! без фреона не гоняй , а то кондер в черепки привратится , никакие шайбы там не нужны...
31.07.2011 в 19:09:51
а если внутри воздух с фрионом перемешался? это плохо?
01.08.2011 в 13:59:48
вызвал вчера мастера вечером... фрион я спустил весь ;) нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно. На всякий случай перевальцевали трубки. Итого заправка фрионом 1000р Перевальцовка трубок 500р Вызов мастера 200р. Итого 1700р.