Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

05.12.2012 в 20:19:25

Заказчик просит подобрать кондиционер в операционную (хирургия глаз). В СанПиНе сказано, что кондиционирование должно осуществляться центральным кондиционером с установкой фильтров, обеспечивающих очистку воздуха от бактерий не менее 95 %. Сплит-системы применять можно, при обеспечении вышеперечисленного условия по очистке воздуха.
Прошу подсказать, что можно предложить заказчику из оборудования, имеющегося на рынке.

Вопрос два
Ребята И что можно ставить в стомат.кабинетах? С одной стороны вроде тоже операционная а с другой там зубная пыль (абразивная). Интересны нетолько идеальные варианты но и реальные.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.12.2012 в 20:24:26

Дизель, ты кто ? (монтажник, менеджер, проектировщик, нужное подчеркнуть) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

06.12.2012 в 00:20:21

Бориска66 написал : Дизель, ты кто ? (монтажник, менеджер, проектировщик, нужное подчеркнуть) ...

(монтажник:yu, менеджер:cool:, проектировщик (трохи для сэбэ), нужное подчеркнуть) ========= ---------- ----

Как то так:o

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

06.12.2012 в 01:28:29

Дизель,

В операционных кроме всяких фильтров нельзя допускать быстрого движения воздушных потоков,так что обычный сплит не подойдет(это про реальный вариант),так что нужно читать Госты,санпины и прочую лабуду и делать почеловечески.(но дорого)

У Вас там орудует Андрей -Пчела,спроси у него!;) http://www.mastercity.ru/member.php?u=67757

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.12.2012 в 07:15:06

КАТРАН, ну ты куда парня то послал ?

Наружку Андрей смонтирует, но в стандартах рыться, не будет ..

В таких помещениях вопрос решается только канальным оборудованием, с добавлением дополнительных секций в виде бактерицидной и секцией фильтрации EU7, оборудование обязательно ставится вне помещения ...

Как совет проектировщику, считай правильно напоры и сопротивления, иначе задушишь испаритель, и будешь компрессора менять постоянно ...

И если это госка, придется все делать правильно, готовься к общению с ФМБА, мозг выносить они умеют ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

06.12.2012 в 08:35:16

Бориска66 написал : В таких помещениях вопрос решается только канальным оборудованием, с добавлением дополнительных секций в виде бактерицидной и секцией фильтрации EU7, оборудование обязательно ставится вне помещения ...

Все правильно, только на выходе воздуха в помещение должны стоять фильтры не ниже EU11, а то и EU14 (это надо уточнять). Если ставится канальный блок то в помощь ему придется ставить напорный вентилятор, иначе такое количество фильтров внутренний блок не продавит. Поэтому, если монтажного места мало бывает проще собрать приточную установку с секцией холода. Еще, насколько правильно помню, приток подается с потолка, вытяжка - 500мм от пола, рециркуляция не допускается, подвижность воздуха не выше 0,5. По кратности - не помню. Да и с этой "кратностью" творят что хотят. По нормам - одна, в тех.задании дают другую, заниженную, экспертиза принимает проект, а лаборатория - объект. Так что стоит от Заказчика "бумагу" просить для начала

Что касается стоматологии, то здесь проще. Приток/вытяжка - 4/6 (если не ошибаюсь, если очень надо - посмотрю, относительно недавно делал). Приток - очистка не выше EU7, Сплит ставите - никаких проблем

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

06.12.2012 в 18:28:22

КАТРАН написал : Дизель,

У Вас там орудует Андрей -Пчела,спроси у него!;) http://www.mastercity.ru/member.php?u=67757

:D Андрей альп. У нас город маленький 1000000 ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ:) он не диагност и не проетировщик даже не монтажник он спец своего дела переодически пользуюсь его услугами.

Немного предистории. Вызван был в новую клиннику (вот вот сдадут) на ремонт кондиц. вандалы сперли :eek:!Внутренний!:eek: блок у трех разных сплит систем. одна из голов в операционной (БОРК кажется). Заказчику ясно дело покупать новые. Задает вопоос какие лучше?! честно говорю незнаю в моеи практике не было до этого медучереждении лезу лопатить нэт. Канальник на эту бондуру он вряд ли поидет (некуда ставить) хотя кто знает. Поэтому скорее всего воткнет сплит где и был. Поэтому решил задать вопрос здесь какое минимальное зло:help посоветовать можете?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

06.12.2012 в 18:42:34

Дизель написал : .... Поэтому решил задать вопрос здесь какое минимальное зло посоветовать можете? ....

Минимальное "зло" это то что там стояло или заменить на то что Вам выгодно поставить. А вот с тем "как правильно и как должно быть по правилам ..." - объясняете Заказчику и "стрелку" переводите на него, типа, это "его проблема.." и решать ее, в случае чего, ему .... Пусть думает и принимает решение. Конечно же переустановить сплит это будет самое простое решение проблемы, хотя и не правильное .... Хотя, если не ошибаюсь, в каталоге за 2012год у МЕ видел внутренние блоки для операционных. Но это, скорее всего, заказная позиция "со сроком поставки" и "бешеной стоимостью" за оборудование ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

06.12.2012 в 19:53:20

Ким написал : .... Хотя, если не ошибаюсь, в каталоге за 2012год у МЕ видел внутренние блоки для операционных. Но это, скорее всего, заказная позиция "со сроком поставки" и "бешеной стоимостью" за оборудование ....

Благодарю за совет. МЕ мицубиси електрик? А где каталог посмотреть можно?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

06.12.2012 в 20:32:03

Самое лучшее место это можете скачать с http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php Но, повторюсь, то что видел такой блок - это точно. Вот только то что это именно МЕ - не очень уверен. Но все равно посмотрите каталог. Если же я ошибся то надо посмотреть каталоги оборудования этой же ценовой категории. Но то что видел такой блок - это точно .......

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

06.12.2012 в 22:16:27

Дизель, ты для чего тему создал? Для подобрать китайский халоймес на место "унесённого"? Какие МЕ? Какие фильтра? Они денех стоят:).
P.S. В каталоге у МЕ есть спец.потолочник для кухни. Из нержавейки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу