gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

06.09.2013 в 23:43:19

Здравьсте всем... Задача клиента: Создать согласование двух ME - PKA-RP100KAL. В зону диспетчера должна выходить информация о состоянии температуры в помещении и сигнализация о превышении максимально заданной температуры, аварии одной из машин. Согласователи на эти конды до этого не ставили... Собственно вопрос - можно ли ограничиться установкой на эти машины обычного Согласователя типо как продаются в Климатпрофф или Даичи?

В сервисном центре ME посоветовали поставить дополнительные клемные колодки с проводным пультом PAR30MAA + к нему ответную часть к разъему CN51 - индикатор вкл/выкл, неисправность... Че-то какая-то сложная система... По поводу обычных согласователей комментариев не дали... Если кто сталкивался посоветуйте пожалуйста - что будет легче и дешевле?

И еще вопросик по поводу его наружки PU-P100YHAR3

Написано, что гарантированная работа на охлаждение при -15 на улице. Вытянит ли он в -30 без доработки подогрева дренажа и регулятора скорости вентилятора?

Помнится кто-то на форуме хвалился, что к примеру MHI прекрасно работают и в -40 без зимнего комплекта :))

Спасибо!

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.09.2013 в 00:41:57

gotman,

В сеть ресторанов Макдональдс Я подобные полупромы ставлю, тоже возникает такая потребность, правда без согласователей пока обходился,решается очень просто, покупаешь проводной пуль, разбираешься его, вытаскиваешь оттуда датчик температуры.Потом датчик температуры ставишь в цехе,где ляпают эти пирожки, а от Вб и от этого датчика по интернет кабелю( витая пара обыкновенная) идут провода в комнату директора, там стоят пульты на стене и он все видит и всем управляет.По ГОСТу так делать нельзя, пульт должен быть в одной комнате с вб но это только из за датчика температуры воздуха внутри пульта.

0
Designman
Designman
Старожил

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

07.09.2013 в 01:37:52

Я думаю вот этот девайс как раз решит все ваши проблемы: http://www.cpk-m.ru/

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.09.2013 в 08:04:08

gotman написал : В сервисном центре ME посоветовали поставить дополнительные клемные колодки с проводным пультом PAR30MAA + к нему ответную часть к разъему CN51 - индикатор вкл/выкл, неисправность...

Это штатные девайсы для удаленного управления и мониторинга (к сожалению не очень информативные) ...

gotman написал : Собственно вопрос - можно ли ограничиться установкой на эти машины обычного Согласователя типо как продаются в Климатпрофф или Даичи?

Не самые удачные решения для выживания техники ...

gotman написал : Вытянит ли он в -30 без доработки подогрева дренажа и регулятора скорости вентилятора?

Подогрев дренажа, на работоспособность блока никак не влияет, а вот регулятор там штатный есть ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.09.2013 в 08:12:40

Designman написал : Я думаю вот этот девайс как раз решит все ваши проблемы: http://www.cpk-m.ru/

Это внешний девайс, который никаких внутренних данных с кондиционера не считывает, только стандартные: "вкл./выкл", "работа", "авария", ни одной температуры ничего более ...

Самое забавное, особенно для Дайкина и МЕ при остановке наружки без выдачи ошибки, даже не будет аварийной индикации и переключения на другой блок ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

07.09.2013 в 09:05:16

КАТРАН написал : gotman,

В сеть ресторанов Макдональдс Я подобные полупромы ставлю, тоже возникает такая потребность, правда без согласователей пока обходился,решается очень просто, покупаешь проводной пуль, разбираешься его, вытаскиваешь оттуда датчик температуры.Потом датчик температуры ставишь в цехе,где ляпают эти пирожки, а от Вб и от этого датчика по интернет кабелю( витая пара обыкновенная) идут провода в комнату директора, там стоят пульты на стене и он все видит и всем управляет.По ГОСТу так делать нельзя, пульт должен быть в одной комнате с вб но это только из за датчика температуры воздуха внутри пульта.

Датчик вытаскивается или выпаивается?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

07.09.2013 в 09:06:54

Бориска66 написал : Подогрев дренажа, на работоспособность блока никак не влияет, а вот регулятор там штатный есть ...

Т.е. мне не надо его разбирать и менять штатный регулятор, чтобы он нормально и при более низких температурах работал?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

07.09.2013 в 09:07:32

Бориска66 написал : Это внешний девайс, который никаких внутренних данных с кондиционера не считывает, только стандартные: "вкл./выкл", "работа", "авария", ни одной температуры ничего более ...

Самое забавное, особенно для Дайкина и МЕ при остановке наружки без выдачи ошибки, даже не будет аварийной индикации и переключения на другой блок ...

Если не СРК-М и не стандартный пульт какое тогда устройство поможет решить задачу?

0
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.09.2013 в 09:11:28

gotman, Я мудрил с пультами PAR-21MAA,там датчик температуры со спичечную головку от которой идут два проводка длиной около 7см, которые впаиваются в плату.Посередине обрезаешь провод и припаивешь чего то подобное.Интернет провод удобен тем, что там много проводов идет сразу.

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.09.2013 в 12:04:03

КАТРАН, иди лесом со своими дебильными советами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.09.2013 в 12:06:11

gotman написал : Если не СРК-М и не стандартный пульт какое тогда устройство поможет решить задачу?

Специализированное оборудование, например прецизионное кондиционирование, там есть возможность через контроллер проводить полный мониторинг и ротацию, к тому же такие функции как совместная работа нескольких машин, там изначально заложена, да и температурные диапазоны существенно шире ...

А то, что Вы пытаетесь на мудрить, не более чем попытка заставить не предназначенное для этого оборудование выполнять функции, для которых оно не разрабатывалось ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу