Здравьсте всем...
Задача клиента: Создать согласование двух ME - PKA-RP100KAL. В зону диспетчера должна выходить информация о состоянии температуры в помещении и сигнализация о превышении максимально заданной температуры, аварии одной из машин.
Согласователи на эти конды до этого не ставили...
Собственно вопрос - можно ли ограничиться установкой на эти машины обычного Согласователя типо как продаются в Климатпрофф или Даичи?
В сервисном центре ME посоветовали поставить дополнительные клемные колодки с проводным пультом PAR30MAA + к нему ответную часть к разъему CN51 - индикатор вкл/выкл, неисправность...
Че-то какая-то сложная система... По поводу обычных согласователей комментариев не дали...
Если кто сталкивался посоветуйте пожалуйста - что будет легче и дешевле?
Написано, что гарантированная работа на охлаждение при -15 на улице. Вытянит ли он в -30 без доработки подогрева дренажа и регулятора скорости вентилятора?
Помнится кто-то на форуме хвалился, что к примеру MHI прекрасно работают и в -40 без зимнего комплекта :))
В сеть ресторанов Макдональдс Я подобные полупромы ставлю, тоже возникает такая потребность, правда без согласователей пока обходился,решается очень просто, покупаешь проводной пуль, разбираешься его, вытаскиваешь оттуда датчик температуры.Потом датчик температуры ставишь в цехе,где ляпают эти пирожки, а от Вб и от этого датчика по интернет кабелю( витая пара обыкновенная) идут провода в комнату директора, там стоят пульты на стене и он все видит и всем управляет.По ГОСТу так делать нельзя, пульт должен быть в одной комнате с вб но это только из за датчика температуры воздуха внутри пульта.
gotman написал :
В сервисном центре ME посоветовали поставить дополнительные клемные колодки с проводным пультом PAR30MAA + к нему ответную часть к разъему CN51 - индикатор вкл/выкл, неисправность...
Это штатные девайсы для удаленного управления и мониторинга (к сожалению не очень информативные) ...
gotman написал :
Собственно вопрос - можно ли ограничиться установкой на эти машины обычного Согласователя типо как продаются в Климатпрофф или Даичи?
Не самые удачные решения для выживания техники ...
gotman написал :
Вытянит ли он в -30 без доработки подогрева дренажа и регулятора скорости вентилятора?
Подогрев дренажа, на работоспособность блока никак не влияет, а вот регулятор там штатный есть ...
Это внешний девайс, который никаких внутренних данных с кондиционера не считывает, только стандартные: "вкл./выкл", "работа", "авария", ни одной температуры ничего более ...
Самое забавное, особенно для Дайкина и МЕ при остановке наружки без выдачи ошибки, даже не будет аварийной индикации и переключения на другой блок ...
В сеть ресторанов Макдональдс Я подобные полупромы ставлю, тоже возникает такая потребность, правда без согласователей пока обходился,решается очень просто, покупаешь проводной пуль, разбираешься его, вытаскиваешь оттуда датчик температуры.Потом датчик температуры ставишь в цехе,где ляпают эти пирожки, а от Вб и от этого датчика по интернет кабелю( витая пара обыкновенная) идут провода в комнату директора, там стоят пульты на стене и он все видит и всем управляет.По ГОСТу так делать нельзя, пульт должен быть в одной комнате с вб но это только из за датчика температуры воздуха внутри пульта.
Бориска66 написал :
Это внешний девайс, который никаких внутренних данных с кондиционера не считывает, только стандартные: "вкл./выкл", "работа", "авария", ни одной температуры ничего более ...
Самое забавное, особенно для Дайкина и МЕ при остановке наружки без выдачи ошибки, даже не будет аварийной индикации и переключения на другой блок ...
Если не СРК-М и не стандартный пульт какое тогда устройство поможет решить задачу?
gotman,
Я мудрил с пультами PAR-21MAA,там датчик температуры со спичечную головку от которой идут два проводка длиной около 7см, которые впаиваются в плату.Посередине обрезаешь провод и припаивешь чего то подобное.Интернет провод удобен тем, что там много проводов идет сразу.
gotman написал :
Если не СРК-М и не стандартный пульт какое тогда устройство поможет решить задачу?
Специализированное оборудование, например прецизионное кондиционирование, там есть возможность через контроллер проводить полный мониторинг и ротацию, к тому же такие функции как совместная работа нескольких машин, там изначально заложена, да и температурные диапазоны существенно шире ...
А то, что Вы пытаетесь на мудрить, не более чем попытка заставить не предназначенное для этого оборудование выполнять функции, для которых оно не разрабатывалось ...