02.05.2014 в 19:30:46
Друзья, не буду долго вдаваться в детали что и почему, но есть вот такая ситуация: кондей LG 9-ка, инвертор, длина трассы 4,6м. По недосмотру (сдуру, проще говоря), были открыты порты при подсоединенной, но не отвакуумированной трассе (в трубках соответственно воздух). Т.е. трубки подключены, манометрическая станция подключена, но вместо того, чтобы начать вакуумировать, человек открыл порты и на 0.1 сек нажал золотник сервисного порта. Т.е., короче, смоделировал метод "пшик". Кондиционер не включал. Манометр низкого давления, подключенный сразу после этой процедуры показал 10bar в системе. Внимание вопрос - можно ли проконтролировать по манометру достаточный ли уровень фреона в системе имеется в настоящий момент, т.к. для исправления данной ситуации давление в системе через сервисный порт было сброшено, трасса отвакуумирована и порты вновь открыты (уже на отвакуумированной трассе). Кондей работает - воздух достаточно холодный. Но хватило ли фреона? Получается, насколько я понимаю, что смоделирована ситуация, когда длина трассы составляет 10 метров (без дозаправки). Могу я сейчас подключить манометр к сервисному порту и увидев там определенное давление быть уверенным в том, что фреона достаточно и дозаправка не требуется? Ответившим большое спасибо заранее!
02.05.2014 в 19:33:09
Померейте передаю температур. Если перепад более 10 градус то не стоит и лезть туда. Просто при монтаже сделали ошибку но некритическую. Так что нечего страшного не произошло.
Истина, как и свет, ослепляет.
02.05.2014 в 19:40:35
Kasta, спасибо. Просто когда открыли магистраль для исправления ситуации (ну т.е. перед началом нормальной вакуумации) я услышал как из контура стравилось давление (ну собственно оно и должно было стравиться, т.к. манометр показал 10bar). Не знаю много или мало, но наверное на протяжении нескольких секунд был слышен выходящий под неочень большим давлением воздух (или фреон) - т.е. шшш...
Как мерять перепад t - один градусник над фильтрами, другой прямо на пути воздушного потока на выходе из внутреннего блока?
02.05.2014 в 20:05:24
ХАЙ! ДА именно там и надо мерить !
02.05.2014 в 20:06:24
А Ref какой?
02.05.2014 в 20:10:21
для непосвященных,раскройте пожалуйста тайну косяка монтажников,на будущее.
02.05.2014 в 20:10:46
LG S09NF, на выходе из внутреннего блока должна быть какая-то определенная температура? или разница относительно комнатной (но ведь комнатная то тоже опускается при работе кондея)?
02.05.2014 в 20:13:05
bolind, тайна косяка монтажников будет раскрыта в конце :) прочитал в интернете, что при недостаточном количестве фреона не включается вентилятор наружнего блока и обмерзают порты - это так? (у меня ничего такого не наблюдается)
02.05.2014 в 20:23:28
alexil написал : bolind, тайна косяка монтажников будет раскрыта в конце :) прочитал в интернете, что при недостаточном количестве фреона не включается вентилятор наружнего блока и обмерзают порты - это так? (у меня ничего такого не наблюдается)
Вентилятору НБ пофигу, есть фреон или нет)))
02.05.2014 в 20:31:53
просто сейчас монтажники могут так укосячить,что Заказчик и не догадается сразу,не сделав экспертизы.
02.05.2014 в 20:33:15
bolind написал : просто сейчас монтажники могут так укосячить,что Заказчик и не догадается сразу,не сделав экспертизы.
Советую через год обязательно масло на анализ из системы взять.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу