Аватар пользователя
Aliko

Местный

Регистрация: 17.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

17.01.2015 в 21:52:10

Вечер добрый! Имеет проблема с вентиляцией. Новостройка. Последний этаж. Есть 2 вентиляционных канала: 1 на кухне, а 2ой на ванную и туалет (раздельные,с обоих сторон от вент. канала). При включении вытяжки ан кухне,в туалете начинает дуть холодный воздух (притом с приличным напором) и идти неприятный запах (видимо из других квартир),и на оборот - при включении в туалете вытяжки, на кухне появляется неприятный запах. Смотрели по проекту - эти два вентиляционных канала не пересекаются между собой нигде; поднимались на тех.этаж - действительно оба канала идут отдельно. Но..при открытии форточки все прекращается. Добавлю, что межкомнатные двери отсутствуют (в туалет висит что-то вроде занавески) - может это тоже влияет на что-то. Видел подобные темы,но мне нужно знать конкретной при моих обстоятельствах, чтобы знать,на что опираться при обращении к застройщику. Спасибо!

Может это тоже важно,но в туалете сильный конденсат. Возможно,как-то связано.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

17.01.2015 в 22:08:17

Окна пластиковые, приточных уустройств не предусмотрено. Угадал?

0
Аватар пользователя
Aliko

Местный

Регистрация: 17.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

17.01.2015 в 22:32:24

E_Z написал : Окна пластиковые, приточных уустройств не предусмотрено. Угадал?

пластиковые. Как выглядят приточные устройства не совсем знаю,но единственное, что нашел в окнах:

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

18.01.2015 в 00:01:24

Aliko написал : Как выглядят приточные устройства не совсем знаю

Гуглите КИВ, аэреко.

Квартира с современными герметичными окнами и герметичной же входной дверью по сути - замкнутый объем, соединенный с остальной атмосферой только вентиляционными каналами. Если Вы интенсивно (вытяжка, вентилятор) выкачиваете воздух по одному каналу, то создаете в квартире разрежение. Закономерный итог - воздух начинает засасываться по другому каналу. Открытая форточка создает возможность компенсировать это разрежение уличным воздухом.

0
Аватар пользователя
Aliko

Местный

Регистрация: 17.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

18.01.2015 в 00:05:39

E_Z написал : Гуглите КИВ, аэреко.

а не,таких устройств нет. просто я не могу понять взаимосвязь между двумя разными вент.каналами: одну включаешь - из другой холодный ветер идет.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

18.01.2015 в 00:10:34

Aliko; дополнил предыдущее сообщение. То, что именно холодный - у Вас каналы выходят на техэтаж? Там тепло?

0
Аватар пользователя
Aliko

Местный

Регистрация: 17.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

18.01.2015 в 00:16:54

E_Z; Ну,не скажу,чтобы прям тепло,но не холодно. Скажите,пожалуйста,как знающий человек,какой выход можете посоветовать? А то не возможно уже.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

18.01.2015 в 00:20:16

Aliko написал : какой выход можете посоветовать?

Сделать приток. Вариантов притока много, выбираете то, что подойдет Вам. Начинается открытым окном, заканчивается ПВУ с рекуперацией. Самый простой - приточные клапаны.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.01.2015 в 12:37:24

Aliko,

Вы же сами ответили на свой вопрос,Вам нужен приток,справа или слева от окна на высоте1,8-2 метра буриться алмазной дрелью отверстие диаметром 132 мм и забивается пластиковая труба,а в нее вставляется клапан КИВ(лучше КИВ-КВАДРО).

0
Аватар пользователя
Aliko

Местный

Регистрация: 17.01.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

18.01.2015 в 13:19:10

КАТРАН написал : Aliko,

Вы же сами ответили на свой вопрос,Вам нужен приток,справа или слева от окна на высоте1,8-2 метра буриться алмазной дрелью отверстие диаметром 132 мм и забивается пластиковая труба,а в нее вставляется клапан КИВ(лучше КИВ-КВАДРО).

trubo4ist написал : Сделать приток. Вариантов притока много, выбираете то, что подойдет Вам. Начинается открытым окном, заканчивается ПВУ с рекуперацией. Самый простой - приточные клапаны.

Значит, придется делать так. Спасибо. Просто поспрашивал у знакомых, ни у кого такого нет, хотя никаких устройств нет тоже. Возможно, это зависит от факторов при строительстве (окон и прочего)? И у соседей снизу почему-то тоже такого нет, только у нас(

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

18.01.2015 в 14:21:34

Aliko написал : Просто поспрашивал у знакомых, ни у кого такого нет, хотя никаких устройств нет тоже.

Вам повезло :), окна при установке хорошо запенены и в стенах щелей нет (в панельных домах запросто бывает). Старые деревянные рамы тоже через неплотности дают приток воздуха.

0
Аватар пользователя
bytovo11

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 3

29.01.2015 в 18:24:56

Вытяжка в*неработающем состоянии оказывает сильное сопротивление для*воздуха. Поэтому для*того, чтобы обеспечить обмен воздуха в*тот*период, когда вытяжка не*работает, правильно организовывать совмещенную вентиляцию – вытяжка + естественная вентиляция кухни. Как выполнить.

  1. Воздуховод вытяжки врезается в*вентиляционный канал выше отверстия естественной вентиляции кухни. При*этом воздуховод заправляется в*канал и*направляется вверх, чтобы воздух при*работе вытяжки не*выбрасывался обратно в*кухню. Конечно, воздуховод вытяжки в*значительной степени уменьшит сечение вентиляционного канала для*естественной вентиляции, поэтому* при*монтаже воздуховода необходимо проследить, чтобы канал не*был*перекрыт полностью и*работа естественной вентиляции была обеспечена. В п44т вентиляция на последнем этаже работает убого, вам нужно нарастить канал на тех этаже что бы было "как у людей" хотя бы на метр (обычную трубу поставить на кканал, наклонить и запенить.
0
Аватар пользователя
Ньюби

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

30.01.2015 в 00:49:42

КАТРАН написал : лучше КИВ-КВАДРО

А они не обмерзают ? ведь бегать закрывать открывать тоже лениво ...

0
Аватар пользователя
марина14

Местный

Регистрация: 10.02.2015

Москва

Сообщений: 1

10.02.2015 в 20:44:08

Уважаемый E Z! Проконсультируйте, пожалуйста! Бьемся уже 2 года с УК. Вентшахта внутри квартиры, стена кирпичная. По видеокамере (есть фотки и видео) все замечательно видно, что это шаловливые ручки соседей перекрыли. Нужна консультация специалиста. Спасибо.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

12.02.2015 в 10:09:08

марина14 написал : Нужна консультация специалиста. Спасибо.

Специалисты тут уважемые Трубочист, Ким и еще несколько человек, а я так - с помощью их советов решил несколько проблем с вентиляцией, теперь делюсь опытом в похожих ситуациях. Если правильно понял, у Вас нарушена вентиляция, потому что кто-то из соседей выше перекрыл вентшахту? Расскажите подробнее, что Вы сейчас имеете (куда жаловались, какие документы имеются, экспертизы).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу