Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

16.03.2015 в 10:07:51

Есть новая модификация R141b, называется SOLKANE. Так же называют "сухой водой", на ютубе есть ролики, где в воду опускают различные электро приборы и они продолжают работать, на самом деле это не вода. Этот вариант промывки считается самым распространенным и простым. Но... Это активное вещество и оно радостно реагирует с пластиком и резиной, соответственно всем прокладкам можно сказать волшебное слово "окаменей!", т.к. они становятся дубовыми и теряют свои уплотняющие свойства. Так же, возможно, 141 разъедает лак на обмотках компрессора, но этот вопрос еще до конца не изучен, потому под вопросом. Но из моей практики, после промывки компрессоров 141, компресора сгорали примерно через месяц. К плюсам промывки можно отнести способность 141 вымыть плотные скоксовавшиеся загрязнения на стенка трасс, но этот плюс сомнительный, потому что эти отложения никак не влияют на работу кондиционера, хотя теоретически могут влиять не теплопроводность теплообменников и работу ТРВ, если образуются в испарителе, конденсаторе или районе датчиков и термобаллона. Но это сильно маловероятно. Этот плюс сильно специфический и не перекрывает всех минусов. К минусам оносится реакция с прокладками. Огромная сложность удаления 141 из контура, потому что его температура кипения довольно высокая, а неудаление 141 влечет различные поломки из-за выноса масла из картера, подшипников, неправильную работу кондиционера в целом... Так же 141 неудобно и дорого мыть, потому что требуется подавать на вход промываемого контура постоянно чистый фреон, а 141 дорогой... Плюс грязный 141 как правило тупо выбрасывается, его регенерацией, на моей памяти, никто не заморачивался, а это деньги на ветер. И еще один оромный минус, если промывку завершить до того как на выходе пойдет чистый 141, то вся поднятая грязь остается в контуре, равномерно размазанная.... Для промывки 141 есть специальные приспособы см. на фотках первого поста, это баллон с промывочным 141 под давлением азота. Принцип прост - вдуваем на вход трассы из баллона - на выходе трассы ловим. Идеально подходит для трасс внутренних блоков простых сплитов без капилляра или ЭРВ на внутреннем блоке. Для разветвленных трасс систем VRV-VRF не подходит категорически! Так же есть автоматизированая система Flush 1 , но она предназначена для промывки трасс АВТОМОБИЛЬНЫХ кондиционеров. Резюме: промывать фреоном R141b можно только внутренние блоки простых сплитов, трасса которых представляет собой простую, медную трубу, без прокладок и дросселей. У данного метода отсутствуют преимущества под пунктами 4 и 5, описанные выше. И постарайтесь не допускать таких же ошибок как здесь. ))) Повторюсь на последок

НИКОГДА НЕ МОЙТЕ 141-м СИСТЕМЫ VRV-VRF, А ТАК ЖЕ ККБ ИЛИ ЧИЛЛЕРА!!! Это ведет к скорому выходу оборудования из строя.

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.03.2015 в 10:26:31

надеюсь не пригодится :)

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.03.2015 в 19:05:21

Дихлорэтан, говорит что-нибудь, кому-нибудь? Никто в детстве в авиамодельные и прочие кружки не ходил? Химическое название R141b - фтор, дихлорэтан, точнее 1,1-дихлор-1-фторэтан... Это к вопросу о лаке обмоток и прокладках...

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

16.03.2015 в 20:16:08

А для тех кто не ходил в кружки?

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.03.2015 в 21:26:35

Для тех, кто в кружки не ходил и химию в старших классах прогуливал, напоминаю: Дихлорэтан - сильнополярный растворитель, хорошо растворяет ряд пластмасс. Добавления атома фтора, к двум атомам хлора, увеличивает его полярность, и соответственно растворяющую способность.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.03.2015 в 22:07:40

Вреден и дихлорэтан и р141b однако после капремонта движка или коробки и тем и другим мою руки уже больше 20 лет-нормальные руки,не испортились. ВРФ тоже можно этой хренью промывать,только порезать трассу на куски и мыть каждый кусок по отдельности.Удаляется р141b просто вакумированием мощным насосом(литров 300 в минуту),в течении часов 6.

А сколько стоит этот SOLKANE?(и чем отличается от r141b?)

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.03.2015 в 22:12:37

КАТРАН написал : Удаляется р141b просто вакумированием мощным насосом(литров 300 в минуту),в течении часов 6.

Это пишет человек, который даже до конца первый пост не прочел, да и саму работу походу ни разу не делал ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.03.2015 в 22:16:22

Бориска66, Ну бобреши,а то скучно совсем.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.03.2015 в 23:15:18

Если бы в моих словах была бы ложь, ты бы написал то же самое, что и более опытные коллеги, а ты пишешь ту же хрень, что и обычные сплитовики-затейники ...:)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

16.03.2015 в 23:46:03

Бориска66, Ну а че ты ко мне цепляешься из-за всякой ерунды?!И брешешь постоянно не зная чем я занимаюсь?!Я тебя в прошлом году спрашивал про трезубец посейдона-хер ты чего рассказал(боишься конкуренции),хорошо ONSYI не такой,очень подробно все рассказал про свою придумку,не цепляясь к ерунде и не возвышая себя над другими.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

17.03.2015 в 00:44:06

Onsyi, Вы что-то путаете. Сухая вода - это Novec 1230 от компании 3M. Это средство пожаротушения и именно в него опускают бумагу, материю и т.п. и они остаются сухими.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу