ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26033

19.05.2006 в 15:18:48

vit написал : на кой нажимать на тест при выключеном автомате узо???

Зачем при выключенном? Взвели - нажали - подержали - отпустили. Повторили... УЗО обязано срабатывать от кнопки TEST при 110V. Значит при 220V на резисторе вполне может выделяться сотня ватт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

19.05.2006 в 15:37:17

2ВТБ! А почему при перепутывании тест не работает? Какая диф. трансу разница?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26033

19.05.2006 в 15:51:49

2Великий Кузен

Кто сказал, что не работает? Работает. Но ошибка подключения может привести к тому, к чему и привела. А можно и людей под напряжение пустить ненароком.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.05.2006 в 16:14:29

vit написал : Электрики говорят, что нельзя было нажимать тест, покуда не подключена земля, типа сам спалил...На мой взгляд- чушь

На мой тоже - чушь. Полная. УЗО для своей работы не требует земли. И кнопку можно жать хоть без фазы, хоть без ноля, хоть на вообще отключенном. От электриков требуем паспорт УЗО (обязаны) и просим подчекнуть место, где написано, что нельзя жать капу "Тест" без земли.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2006 в 16:30:25

А вы уверены, что УЗО с защитой от сверхтоков (автомат)? Перед ним по цепи, как я понял стоит 50/2/С. Он имеет задержку срабатывания на КЗ.
Есть ещё один сценарий: одновременное КЗ и утечка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26033

19.05.2006 в 16:40:42

nel написал : Есть ещё один сценарий: одновременное КЗ и утечка.

И как при этом могла сгореть цепь тестирования?

vit

Кстати, демонтируйте УЗО да замерьте сопротивление цепи тестирования (при нажатой кнопке, разумеется).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2006 в 16:55:22

версия с одновременной кз и утечкой видимо пригодна к рассмотрению---- ибо было пару раз такое---а именно---вхожу в кв пытаюсь включить автомат, им отрубали подачу эл в кв, а он не включается , а сразу отрабатывает, ...дальше выдергиваю из удлинителя все потребители, зарядку элотвертки, радио, ---и о чудо ---все работает, автомат не вырубает

Я понимаю, что потери 1250р -это смех, по сравнению с стоимостью ремонта, но тут прям дебаты разыгрались, типа обвиняю в некомпетентности приведшей к порче узо... Да , поставили узо, собрали щиток, молодцы, притензий нет, спасибо за работу...НО НЕ ПРИЯТНО когда из меня и жены делают идиотов, сказали бы брак, да и давно б уже вопрос закрылся бы сам собой...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26033

19.05.2006 в 17:05:32

vit написал : Электрики говорят, что нельзя было нажимать тест, покуда не подключена земля

Разумеется, это полнейшая чушь.

Да , поставили узо, собрали щиток, молодцы, притензий нет

Всё-же мне сдаётся, что перепутали они фазу с нулём, и претензии к ним есть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

19.05.2006 в 17:10:30

vit написал : версия с одновременной кз и утечкой видимо пригодна к рассмотрению---- ибо было пару раз такое---а именно---вхожу в кв пытаюсь включить автомат, им отрубали подачу эл в кв, а он не включается , а сразу отрабатывает, ...дальше выдергиваю из удлинителя все потребители, зарядку элотвертки, радио, ---и о чудо ---все работает, автомат не вырубает

Ребята просто путали рабочий ноль с защитным, что здорово характеризует их собственную компетентность. Не считая КЗ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.05.2006 в 18:07:38

Ребята скорее всего не могли попутать ноль с землей, тк электрик воткнул проводочки, а штукатуры лишь втыкались в удленнитель...Они к электрике имеют трепетные чуства, а посему, прикасаться просто боятся...типа мы не электрики, мало ли что...Что в общем правильно...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26033

19.05.2006 в 18:15:25

vit написал : электрик воткнул проводочки

Вот он фазу с нулём и перепутал на входе УЗО. Для обычного-то ерунда, а на 300мА похуже вышло.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу