Делаю в ванной комнате ДСУП. От розеток , водогрея, теплого пола , стояков ГВ и ХВ, ванны веду проводом ПВ-1 2.5 к КУП и от нее проводом ПВ-1 6.0 до щитка на шину РЕ. Провода идут по потолку под подвесным потолком и под гипсокортоном. Два вопроса:

  1. Провода ПВ-1 надо убирать в гофру?
  2. В розетках к зажиму РЕ подводить и провод ДСВП и защитный провод с кабеля силовой линии. Провода НУМ 3х2.5. Ввод в квартиру L,N,PE.
0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2010 в 14:11:33

  1. сечение 2,5 мм2 требует механической защиты, гофра ею не является.
  2. в розетках к контакту РЕ подключаются оба провода , и от КУП и от питающего кабеля
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

сирый
сирый
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Москва

Сообщений: 14

28.01.2010 в 14:36:47

"Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии." На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2010 в 14:53:51

сирый написал : На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?

Можно и так, вопрос только в том, позволит ли механизм розетки подключить два проводника разного сечения? Да ещё 4 мм2... не в каждый механизм затолкнётся...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

28.01.2010 в 14:58:31

а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?

sergey_sav написал : не в каждый механизм затолкнётся...

в легранд затолкнется

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2010 в 15:09:59

Blade III написал : а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?

Этого тут и не утверждалось. Или Вы о чём то своём?

Blade III написал : в легранд

И про это не было речи... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

28.01.2010 в 15:14:42

ну помоему в жилых зданиях и сооружениях все кабели должны иметь механическую защиту, или я опять о своем?

0
сирый
сирый
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Москва

Сообщений: 14

28.01.2010 в 15:34:10

Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2010 в 15:34:35

При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

28.01.2010 в 15:37:06

сирый написал : Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."

защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная :)

0
Blade III
Blade III
Местный

Регистрация: 18.02.2009

Тула

Сообщений: 239

28.01.2010 в 15:39:11

sergey_sav написал : При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.

тогда вообще либо стальная полоса :) либо кабель со всеми вытекающими

0