28.01.2010 в 13:56:09
Делаю в ванной комнате ДСУП. От розеток , водогрея, теплого пола , стояков ГВ и ХВ, ванны веду проводом ПВ-1 2.5 к КУП и от нее проводом ПВ-1 6.0 до щитка на шину РЕ. Провода идут по потолку под подвесным потолком и под гипсокортоном. Два вопроса:
28.01.2010 в 14:11:33
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 14:36:47
"Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии." На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?
28.01.2010 в 14:53:51
сирый написал : На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?
Можно и так, вопрос только в том, позволит ли механизм розетки подключить два проводника разного сечения? Да ещё 4 мм2... не в каждый механизм затолкнётся...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 14:58:31
а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?
sergey_sav написал : не в каждый механизм затолкнётся...
в легранд затолкнется
28.01.2010 в 15:09:59
Blade III написал : а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?
Этого тут и не утверждалось. Или Вы о чём то своём?
Blade III написал : в легранд
И про это не было речи... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 15:14:42
ну помоему в жилых зданиях и сооружениях все кабели должны иметь механическую защиту, или я опять о своем?
28.01.2010 в 15:34:10
Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."
28.01.2010 в 15:34:35
При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 15:37:06
сирый написал : Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."
защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная :)
28.01.2010 в 15:39:11
sergey_sav написал : При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.
тогда вообще либо стальная полоса :) либо кабель со всеми вытекающими
28.01.2010 в 15:44:23
2Blade III О чём вообще базар? Какая нафиг полоса? Тему прочтите и вопрос автора. Проводники от КУП до труб и розеток. Какие кабели с вытекающими?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 20:32:36
сирый написал : Делаю в ванной комнате ДСУП.
По действующим нормам ДСУП должно подключаться только к РЕ 5-ти проводного стояка, так же розетки подключаться к ДСУП должны только при наличии 5-ти проводного стояка! У Вас 5-ти проводный стояк?
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.01.2010 в 10:39:27
Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП . В с/т стояке должна быть установлена КУП соединеная с щитком (в квартире) проводом ПВ-1 6.0. а к КУП в свою очередь подсоеденены все открытые проводящие части электроустановок (розетки, ТП, ВН.) и СХВ и СГВ , чугунная ванна.По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова. Провода идут под 2-мя слоями гипсокартона на котором еще и плитка предусмотрена(стены) по потолку за 2-мя слоями гипсокар. По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?
29.01.2010 в 11:18:41
сирый написал : Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено.
А Перебаскин ПУЭ читал?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.