Аватар пользователя
kdarkman

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

05.02.2010 в 08:51:58

Всем доброго времен суток. Назрел очередной ламерский вопрос! После небольшой дискуссии по поводу кабеля для проводки в квартире был без апеляционо склонен к ВВГ, что успешно и проложил. Раньше переносил пару розеток использовал ПВС да еще и гибкий – мечта такого «электрика» как я. Но ВВГ даже «рядом» не ПВС и такое ощущение что работаешь с кабелем как минимум на 10кВ. Поэтом собственно и прошу совета – КАК ПРАИЛЬНО РАЗДЕЛАТЬ КАБЕЛЬ В ПОДРАЗЕТНИКЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Я пока оставил хвосты с запасом. Какой длины хвост оставлять после входа в подразетник (его много там по-моему не очень оставишь тесно, подразетники d68мм глубина по-моему 50), сколько снимать общей изоляции проводов (чтоб можно было к розетке прикрепить или всю для простоты последующего монтажа розетки). Возможно все это сугубо индивидуально – кому как удобно но все же с технической стороны – научите! И еще две розетки рядом соединяю последовательно. Соединять отдельными проводами или проводами в общей изоляции(так конечно безопаснее но ВВГ уж очень жесткий для таких загибов).

0
Аватар пользователя
massmeter

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

05.02.2010 в 09:17:18

Зря ты подрозетники "мелкие" взял. Теперь помучаешься. Другого выхода у тебя просто нет: общую изоляцию удаляй под корень. Провода оставляй минимальной длины. Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод. От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку (если их несколько). И обязательно соблюдай цветную маркировку проводов. Никаких шлейфов. От клеммника WAGO отдельный провод на каждую розетку.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

05.02.2010 в 09:51:34

massmeter написал : От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку

почему не 0,5?:) смысл заужать?

0
Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

05.02.2010 в 09:54:15

massmeter написал : Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод. От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку

Ужас какой! Из топика "Осторожно, лже-электрики - 2":a зачем отвод

massmeter написал : От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку

???:a

0
Аватар пользователя
kdarkman

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

05.02.2010 в 10:06:23

Убедительная просьба не устраивать разборок. Сколько людей столько мнений – каждому свое. Если бы не форум я бы спокойно проложил ПВС возможно и гибкий и не мучался.

  • уменьшение сечения не вариант однозначно
  • подключать через клеймники каждую розетку тоже к сожалению уже не вариант. понимаю, что не правильно но соединение в основном уже последовательное от розетки к розетке. Попытаюсь уточнить свой вопрос. На какую длину ПО ПРАВИЛАМ (возможно просто и жизненным) кабель зачищается от общей изоляции. И на сколько ВЕРНО соединять две рядом сидящие розетки отдельными проводами из кабеля или все же по возможности оставить общую изоляцию!
0
Аватар пользователя
massmeter

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

05.02.2010 в 10:09:45

Подрозетники мелкие. Зачем в одном блоке розеток делать разводку 2,5? Шлейф делается (приходит и уходит) проводом 2,5. А с точки шлейфования разводка уже идет звездой по розеткам в блоке кабелем 1,5. Шлейф через все розетки блока проводом 2,5 ухудшит надежность, неудобно монтировать.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:10:55

massmeter написал : Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод

:mad: сначала думаем, потом советуем!!!

2kdarkman оболочку можете снимать под самый корень, ничего криминального в этом нет, а работать удобней будет намного, если нет опыта начните с концов около 20 см, попробуйте отформовать, в розетках под каждую клемму по два провода подключаются на ура! А соединять резетки рядом - это сколько в см между ними, если это блок наборной можна теми же жилами от разделанного ВВГ... всё придёт с опытом и небольшой тренировкой:)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:11:49

massmeter написал : Шлейф через все розетки блока проводом 2,5 ухудшит надежность, неудобно монтировать.

2massmeter или не несите муйню или прокоментирую ваш ник...

+++++++++++++++++++++++++++++ 2аматор1

НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  1. Употреблять нецензурную лексику в любой форме. (На форуме работает автоцензор, в некоторых случаях он изымает из слов определенные сочетания букв, заменяя их на ***. Будьте к этому снисходительны - это машина.) Мат, забитый вручную спец. символами, тоже считается матом и наказывается соответственно.

2. Оскорблять участников форума. Под эту формулировку попадают как оскорбительные слова ("урод", "идиот", "дурак" и т.п.), так и иллюстрации непристойного характера, ссылки на страницы в Интернет с оскорбительным содержанием и т.п.

+++++++++++++++++++++++++++++++++ Снова в "эцих" захотели ?

0
Аватар пользователя
massmeter

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

05.02.2010 в 10:21:32

massmeter - означает измеритель массы. Пусконаладкой массовых расходомеров я занимался во времена работы в АВВ. (RUI&BS). Мне от Вашего комментария ни холодно ни жарко. Пожалуйста. Если по делу нечего сказать.

0
Аватар пользователя
kdarkman

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Москва

Сообщений: 23

05.02.2010 в 10:22:36

аматор1 написал : это сколько в см между ними

наверное не правильно выразился 75мм по центрам они под одной рамкой будут

0
Аватар пользователя
massmeter

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

05.02.2010 в 10:25:24

по центрам исключительно 71 мм. Иначе проблемы с " одеванием" общей рамки.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:32:45

kdarkman написал : наверное не правильно выразился 75мм по центрам они под одной рамкой будут

блок значит или наборные, почти всё нормально, жилы от ВВГ как раз, а вот

massmeter написал : проблемы с " одеванием" общей рамки.

могут быть, но не фатально!

massmeter написал : Пусконаладкой массовых расходомеров я занимался во времена работы в АВВ.

так не лезьте не в своё дело, меряйте мАССу дальше, но не советуйте муйню людям

massmeter написал : Если по делу нечего сказать

есть, вы в электрике Лузер... не несите ахинею...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:37:18

massmeter написал : Провода оставляй минимальной длины.

:applause: :applause: :applause:
по 5 мм в подрозетнике, не более...:D

0
Аватар пользователя
massmeter

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Апрелевка

Сообщений: 77

05.02.2010 в 10:56:16

Спасибо за совет, земляк. К сожалению, профессию менять уже поздно. Буду мучатся дальше. Но соединять розетки шлейфом через контактные группы самих розеток настоятельно не советую.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2010 в 11:28:22

2kdarkman Сейчас я посмотрю у себя в архиве подборку фотографий последовательности зарядки механизмов розеток, как это делаю я. Они уже на форуме вывешивались.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу