05.02.2010 в 08:51:58
Всем доброго времен суток. Назрел очередной ламерский вопрос! После небольшой дискуссии по поводу кабеля для проводки в квартире был без апеляционо склонен к ВВГ, что успешно и проложил. Раньше переносил пару розеток использовал ПВС да еще и гибкий – мечта такого «электрика» как я. Но ВВГ даже «рядом» не ПВС и такое ощущение что работаешь с кабелем как минимум на 10кВ. Поэтом собственно и прошу совета – КАК ПРАИЛЬНО РАЗДЕЛАТЬ КАБЕЛЬ В ПОДРАЗЕТНИКЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Я пока оставил хвосты с запасом. Какой длины хвост оставлять после входа в подразетник (его много там по-моему не очень оставишь тесно, подразетники d68мм глубина по-моему 50), сколько снимать общей изоляции проводов (чтоб можно было к розетке прикрепить или всю для простоты последующего монтажа розетки). Возможно все это сугубо индивидуально – кому как удобно но все же с технической стороны – научите! И еще две розетки рядом соединяю последовательно. Соединять отдельными проводами или проводами в общей изоляции(так конечно безопаснее но ВВГ уж очень жесткий для таких загибов).
05.02.2010 в 09:17:18
Зря ты подрозетники "мелкие" взял. Теперь помучаешься. Другого выхода у тебя просто нет: общую изоляцию удаляй под корень. Провода оставляй минимальной длины. Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод. От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку (если их несколько). И обязательно соблюдай цветную маркировку проводов. Никаких шлейфов. От клеммника WAGO отдельный провод на каждую розетку.
05.02.2010 в 09:51:34
massmeter написал : От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку
почему не 0,5?:) смысл заужать?
05.02.2010 в 09:54:15
massmeter написал : Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод. От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку
Ужас какой! Из топика "Осторожно, лже-электрики - 2":a зачем отвод
massmeter написал : От них уже проводами сечением 1,5 мм. кв. на каждую розетку
???:a
05.02.2010 в 10:06:23
Убедительная просьба не устраивать разборок. Сколько людей столько мнений – каждому свое. Если бы не форум я бы спокойно проложил ПВС возможно и гибкий и не мучался.
05.02.2010 в 10:09:45
Подрозетники мелкие. Зачем в одном блоке розеток делать разводку 2,5? Шлейф делается (приходит и уходит) проводом 2,5. А с точки шлейфования разводка уже идет звездой по розеткам в блоке кабелем 1,5. Шлейф через все розетки блока проводом 2,5 ухудшит надежность, неудобно монтировать.
05.02.2010 в 10:10:55
massmeter написал : Надеюсь, они сечением 2,5 мм кв. На них клеммники WAGO, по одному на каждый провод
:mad: сначала думаем, потом советуем!!!
2kdarkman оболочку можете снимать под самый корень, ничего криминального в этом нет, а работать удобней будет намного, если нет опыта начните с концов около 20 см, попробуйте отформовать, в розетках под каждую клемму по два провода подключаются на ура! А соединять резетки рядом - это сколько в см между ними, если это блок наборной можна теми же жилами от разделанного ВВГ... всё придёт с опытом и небольшой тренировкой:)
05.02.2010 в 10:11:49
massmeter написал : Шлейф через все розетки блока проводом 2,5 ухудшит надежность, неудобно монтировать.
2massmeter или не несите муйню или прокоментирую ваш ник...
+++++++++++++++++++++++++++++ 2аматор1
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2. Оскорблять участников форума. Под эту формулировку попадают как оскорбительные слова ("урод", "идиот", "дурак" и т.п.), так и иллюстрации непристойного характера, ссылки на страницы в Интернет с оскорбительным содержанием и т.п.
+++++++++++++++++++++++++++++++++ Снова в "эцих" захотели ?
05.02.2010 в 10:21:32
massmeter - означает измеритель массы. Пусконаладкой массовых расходомеров я занимался во времена работы в АВВ. (RUI&BS). Мне от Вашего комментария ни холодно ни жарко. Пожалуйста. Если по делу нечего сказать.
05.02.2010 в 10:22:36
аматор1 написал : это сколько в см между ними
наверное не правильно выразился 75мм по центрам они под одной рамкой будут
05.02.2010 в 10:25:24
по центрам исключительно 71 мм. Иначе проблемы с " одеванием" общей рамки.
05.02.2010 в 10:32:45
kdarkman написал : наверное не правильно выразился 75мм по центрам они под одной рамкой будут
блок значит или наборные, почти всё нормально, жилы от ВВГ как раз, а вот
massmeter написал : проблемы с " одеванием" общей рамки.
могут быть, но не фатально!
massmeter написал : Пусконаладкой массовых расходомеров я занимался во времена работы в АВВ.
так не лезьте не в своё дело, меряйте мАССу дальше, но не советуйте муйню людям
massmeter написал : Если по делу нечего сказать
есть, вы в электрике Лузер... не несите ахинею...
05.02.2010 в 10:37:18
massmeter написал : Провода оставляй минимальной длины.
:applause: :applause: :applause:
по 5 мм в подрозетнике, не более...:D
05.02.2010 в 10:56:16
Спасибо за совет, земляк. К сожалению, профессию менять уже поздно. Буду мучатся дальше. Но соединять розетки шлейфом через контактные группы самих розеток настоятельно не советую.
05.02.2010 в 11:28:22
2kdarkman Сейчас я посмотрю у себя в архиве подборку фотографий последовательности зарядки механизмов розеток, как это делаю я. Они уже на форуме вывешивались.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу