Всем доброго времени суток.... Буду делать проводку в деревянном доме, стены зашьются гипсокартоном...

Очень не хочется связываться с металлорукавом... и железными трубами... ВОПРОС: Можно ли применять гофру (пластиковую гофрированную трубу) знаю бывает какая-то усиленная её в землю закапывают...? Всем спасибо.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 18:42:53

Vladislav.ru написал : Можно ли применять гофру (пластиковую гофрированную трубу) знаю бывает какая-то усиленная её в землю закапывают...?

Нет.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Старожил

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

24.02.2010 в 18:45:37

значит однозначно металлорукав? или есть что-то более технологичное???

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 18:47:10

Vladislav.ru написал : или есть что-то более технологичное???

Стальная труба.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

24.02.2010 в 22:04:39

2avmal Я извиняюсь,это правило или личный опыт?Не ёрничаю.Практический интерес.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Старожил

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

24.02.2010 в 22:18:07

Orenburg1969 написал : 2avmal Я извиняюсь,это правило или личный опыт?Не ёрничаю.Практический интерес.

А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д. Почему нельзя гофру?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 22:30:31

Vladislav.ru написал : Почему нельзя гофру?

ПВХ-гофра локализует вольтову дугу при повреждении изоляции?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 22:32:50

Vladislav.ru написал : негорючая изоляция провода...

В бане такого не скажите - шайками закидают. Металл и тот горит, только при более высокой температуре.

0
sovitalik
sovitalik
Старожил

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

24.02.2010 в 22:33:18

Vladislav.ru написал : А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д. Почему нельзя гофру?

Можно и без гофры, не посредственно по деревяным стенам ВВГнг. ну для пущей важности на металлическую пластину его!

avmal написал : Стальная труба.

Это шутки тут такие! :)

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.02.2010 в 22:44:20

sovitalik написал : Можно и без гофры, не посредственно по деревяным стенам ВВГнг. ну для пущей важности на металлическую пластину его!

Читайте тему внимательней прежде, чем советы давать - речь идёт о скрытой проводке.

0
sovitalik
sovitalik
Старожил

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

24.02.2010 в 22:58:11

avmal написал : Читайте тему внимательней прежде, чем советы давать - речь идёт о скрытой проводке.

Ну да ща справочник полистал а надобыло перед советом!:o Хотя в принципе вероятность возгорания стены от замыкания в кабеле с не горючей изоляцией, проложеным по металической пластине. под защитой адекватных автоматов не такая уж большая(мягко говоря). А стальные трубы давайте оставим для подвалов и чердаков? Че уж так то людей пугать сразу?

0