Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой максимально (по сечению и типу ) кабель можно протянуть в ПНД трубе 32мм, с учетом того, что он дожен быть пятижильным. В идеале 10-16 квадрат. Труба длиной около 45 метров. Почти везде без изгибов, только в месте выхода из помещения есть пара изгибов с малым радиусом. Проложена в грунте. Для питания электроустановки дома.
PS Подразумевается покупка спец. затяжки для кабеля и силиконовый спрей. Допустимо ли в землю как силовой закладывать многопроволочный ? Или только его и реально затянуть ?
Всем спасибо.
27.05.2010 в 09:23:58
Недавно с тестем затянули в 45 метровую пнд трубу d=20мм ПВС 4х4кв.мм. Если кабель новый без перегибов (а еще лучше круглого сечения) то думаю 5 на 10кв.мм реально только трубу придется трясти от души.
27.05.2010 в 09:28:34
Украина выпустила нормативку на использование двухслойных ПНД/ПВД труб так там есть указание что при прокладке одного кабеля внутренний диаметр трубы должен быть больше или равен 1,5 внешнего диаметра кабеля
27.05.2010 в 11:57:40
Andry59 написал : при прокладке одного кабеля внутренний диаметр трубы должен быть больше или равен 1,5 внешнего диаметра кабеля
Спасибо, получается, что броня 5х10 имеет диаметр около 17 мм, что с коофицентом 1.5 будет около 25 мм, что укладывается.. я не сомневаюсь, что можно натянуть трубу на кабель, таща за трубу, когда и тот и другой свободны... но тут...
PS. Цена ошибки - цена 60 метров недешового кабеля.
27.05.2010 в 12:00:07
bat_5555 написал : Если кабель новый без перегибов (а еще лучше круглого сечения) то думаю 5 на 10кв.мм реально только трубу придется трясти от души.
Потрясти не получиться ибо в земле ПНД уже уложена. Эта 32 ая была заложена на всякий случай под воду, теперь возникла необходимость протащить кабель...
27.05.2010 в 12:34:00
А зачем там броня?
27.05.2010 в 12:36:23
Andry59 написал : А зачем там броня?
вообще то незачем. Тем более что ее протащить будет вообще почти невозможно....
Какую марку лучше смотреть ? ВВГ ?
27.05.2010 в 12:46:33
Можно и ВВГ (у нас он бывает с мнгопроволочными жилами). Труба у Вас малопонятная Нормативка распространялась на трубы типа ДКС двухслойные у которых устойчивость к сжатию довольно высокая и внутренняя поверхность гладкая и они не бывают диаметром меньше 50
27.05.2010 в 12:51:42
AlexIvK написал : в месте выхода из помещения есть пара изгибов с малым радиусом
А нельзя раскопать и обрезать? Можно схемку трассы?
27.05.2010 в 12:53:46
Конечно ВВГ идеально. Но вот пару лет назад затягивали тоненький ВВГ 2х4 в ПНД ~20 мм длиной 40 метров - это было ужасно ((( Больше 20 метров протянуть не удалось - пришлось резать трубу посередине. Проблема в том, что даже с катушки кабель имеет небольшие изгибы, которые "расклинивают" его внутри прямой трубы. Да и спрей размажется на первых 10 метрах, а далее кабель будет сухой.
Поэтому сперва несколько раз протяните по всей трубе какой-нибудь "тампон" пропитанный смазкой. И будьте готовы взрезать трубу на половине пути.
27.05.2010 в 13:10:06
Andry59 написал : Труба у Вас малопонятная
Труба - для питьевой воды - гладкая внутри, толщина стенки - 6 барная ( т.е. около 2 мм), сжать грунтом ее на глубине около метра почти невозможно