27.05.2010 в 13:42:03
evgenygrig написал :
ВТБ! написал : А нельзя раскопать и обрезать?
где то на 5 -10 метрах метрах от выхода из помещения 1, в теории можно, далее идет мощение, подпорные стенки, газоны и т.д., но точного места я и не помню уже , идет по краю отмостки, может даже частью под ней, в чем и проблема, да и там еще заложены: две ПНД, в одной из котрых водопровод ( не отрезать бы его), вторая искомая, одной утепленной трубы 125 мм (теплотрасса), гофра ПНД с двойными стенками Д50 ( в которой пучек "слаботочки" и пара -тройка малоамперных проводов на питание и управление циркуляционными насосами) который - пучек , зараза, расклинило и вытянуть не можем ...так бы попытались в этой 50 ке протащить...
ВТБ! написал : Можно схемку трассы?
Вот, накорябал.
Альтернатива - можно в этой трубе протащить ПВ1 10 или 16 квадрат в качестве проводника РЕ - отдельно от существующей трассы питания. На мой взгляд криво, да и мне все равно нужно тащить в дом хотя бы 2 по 4 - линию от бесперебойника, я бы тогда использовал существующий кабель....
27.05.2010 в 13:48:27
evgenygrig написал : Поэтому сперва несколько раз протяните по всей трубе какой-нибудь "тампон" пропитанный смазкой. И будьте готовы взрезать трубу на половине пути.
спасибо,за совет насчет тампона ... ....
27.05.2010 в 13:50:21
AlexIvK написал : Подскажите, пожалуйста, какой максимально (по сечению и типу ) кабель можно протянуть в ПНД трубе 32мм, с учетом того, что он дожен быть пятижильным. В идеале 10-16 квадрат. Труба длиной около 45 метров. Почти везде без изгибов, только в месте выхода из помещения есть пара изгибов с малым радиусом.
Самое тонкое место - изгибы. Возможно перед вводом в здание придется установить протяжную коробку. Кабель ВВГ5х6мм кв. (ож), моножила; ПВС 5х10 мм кв. или провод 5х(1х ПВ-3 16 мм кв.)- максимальное сечение. Общий принцип прокладки кабелей в трубе: внутренний диаметр трубы в двое больший наружного диаметра кабеля, радиус изгиба трубы равный десяти наружным ее диаметрам, без протяжных коробок не более двух углов 90*.
27.05.2010 в 13:55:21
AlexIvK
Использовать имеющийся кабель для четырёхпроводки, PEN во втором здании разделить независимо.
мне все равно нужно тащить в дом хотя бы 2 по 4 - линию от бесперебойника
На какой ток будет линия? ПВС нужного сечения.
AlexIvK написал : ПВ1 10 или 16 квадрат
ПВ4 - протянуть проще.
27.05.2010 в 13:58:10
ПPOPAБ написал :
Протяжная коробка - не знаю, что такое, но подозреваю, что не поставить, один конец трубы выходит в помещение котельной ( 7.5 кв.метров ) второй в тех.полуподвал, где тоже особо не развернешься... 6 квадарат - маловата, спасибо, буду рассматривать или ПВС 5 по 10 или 5 жил ПВ3 10 или 16 квадра Кстати, отдельные жилы ПВ3 надо перед протяжкой изолетной сматывать ... как часто ?
27.05.2010 в 14:51:22
AlexIvK написал : Протяжная коробка - не знаю, что такое, но подозреваю, что не поставить,
Обычная - распаечная или оветвительная, но без соединений проводов, т.е. предназначенная для протяжки проводов. Ставится в разрыв трубы в любом удобном месте (пи соответствующей степени защиты IPхх).
AlexIvK написал : Кстати, отдельные жилы ПВ3 надо перед протяжкой изолетной сматывать ... как часто ?
Если труба в "притирку" - лучше вообще не "бандажить", будет растопыриваться.
27.05.2010 в 14:56:30
ВТБ! написал : Использовать имеющийся кабель для четырёхпроводки, PEN во втором здании разделить независимо.
Это и был первоначальный план. Тем более, что заземлитель около 2 го дома уже забит. Сопротивление пока не меряли, но там есть 9 метров омедененного стержня в глине -суглинке. Но есть следующие моменты против
1) Не исключено что буду ставить ( сам по себе или вынужден буду ( особо если подрежут со временем мой ввод с 40А до 25 или даже 20А ) ) трансформатор симметрирующий (ТСТ) на входе ( в первом здании) на всю ЭУ . От него выходит рабочий ноль.
2) Хотелось бы поставить сразу вводное УЗО 300 мА на ГРЩ ( к тому же куплено уже ) , в том числе и, в главном, на защиту по кабелю до входа в щиток второго дома
3) Получиться два контура заземления, вернее не контура а ЗУ ( глубинные стержни ) на одну питающую линию.... кто что говорит, но все склоняются к тому, что разность потенциалов будет и контуры нужно связывать уравнивающим кабелем - все равно, как мин. одну жилу 16 квадрат тащить...
ВТБ! написал : На какой ток будет линия? ПВС нужного сечения.
Ну у меня пока прокинут, не подключен 2Х2.5 , но, учитываю длину линию , думаю, что лучше 4 квадрата., снизить сопротивление. На УПС в этом доме будет подключатья свет по всему дому ( все энерогосберагающие, я считал, если все-все включить, то до 1 квт получается ( это с запасом ) и насос (станция) Грундфос МQ. Он киловатт или чуть больше. Плюс его пусковой ток . УПС на 4ква. - на постоянную на него будет запитано только оборудование котельной до 0.7 -0.8 квт ( но не по этому кабелю)
27.05.2010 в 15:06:47
ПPOPAБ написал : Обычная - распаечная или оветвительная, но без соединений проводов, т.е. предназначенная для протяжки проводов. Ставится в разрыв трубы в любом удобном месте (пи соответствующей степени защиты IPхх).
Теперь понятно. Учитывая, что у меня водопроводная труба, наверно проще будет разрезать трубу, приподнять концы вверх, протащить первую часть, вытнуть вверх петлю, продеть конец кабеля через трубную соединительную муфту, протащить через второй участок, подтягивая кабель из первого.....закрутить муфту.
Оставим на крайнйй случай, если не пойдет так.... главное загибы пройти.... но они в начале, поэтому будем пробовать если там пройдет, то дальше уже не должно быть проблем, кроме увеличивающегося сопротивления по трению...
ВТБ! написал : ПВ4 - протянуть проще.
ПВ4 - это многопроволочный ?
27.05.2010 в 15:28:32
AlexIvK написал : главное загибы пройти.... но они в начале, поэтому будем пробовать если там пройдет, то дальше уже не должно быть проблем, кроме увеличивающегося сопротивления по трению...
Совершенно верно. Трение на прямых участках не критично при использовании "протаски" (зонда). Как вариант дешевой смазки - "фейри" на пополам или две трети с водой, высыхает довольно быстро и практически бсследно. И муфты - хороший вариант.
27.05.2010 в 17:06:42
Варианты кабеля ВВГ 5Х 16 22 мм есть и ОП и МП ВВГ 5 х 10 17.5 мм - вроде все ОП
ПВС 5х 10 17.6 мм
ПВ3 = ПВ1 = 10 квадрат 5 раз по 6.3 мм - это надо вручную складывать и замерять пучек 8-)) ПВ3 = ПВ1 = 16 квадарт 5 раз по 8.2 мм
ПВ4 10 квадрат 5 раз по 7.4 мм
30.05.2010 в 19:16:13
Всем спасибо. Протащил ПВС 5 на 10 кв. легко и почти непринужденно. Метров 50 точно зашло в трубу.
Из доп. расходов кабельный чулок и тросик с зажимом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу