30.05.2010 в 22:46:27
Всем спасибо. Протащил ПВС 5 на 10 кв. легко и почти непринужденно. Метров 50 точно зашло в трубу.
Из доп. расходов кабельный чулок и тросик с зажимом.
24.04.2014 в 15:01:37
Уважаемый! А поведайте пожалуйста, как протащили в трубу протяжку? Если я правильно понял, кабель в трубе тянули протяжкой? Ато у нас тут тоже ситуевина... 20 метров траншеи, один поворот на 90 градусов, ввод в ТП. В трубе уже уложен АВБбШВ 4х10. Труба по все длине траншеи, гибкая, двухстенная, внутри "слегка" гофрированная. Ну не совсем гладкая, но не такая, как снаружи) Требуют сделать заземление. Делить PEN во вру не возможности. Здание в центре города, контура нет, новый копать сами понимаете, дорого и ооочень долго. Нагрузка там 15 кВт, нежилое здание. Вот и хотим кинуть от ТП пятый проводник ПВ-5 1х10 ( а по меди вообще 1х10). Собственно, хотим этот провод протянуть в эту существующую трубу. Зачем в трубу клали броню, не спрашивайте, там такой цирк, что даже служивые засмеются. Еще один сложный момент... Прокладка отдельного РЕ проводника допускается ли в одной трубе с питающим кабелем в траншее? А если будет иметь собственную защиту от мех. повреждений?
24.04.2014 в 15:15:42
Труба красная ДКС? Сотка? Шлыгу протягиваете-потом к ней вашу ПВ-ку.
24.04.2014 в 15:49:45
MINik написал : Работа, выполняемая в рабочее время в личных интересах.
Эта протяжка,которую монтажники наружных эл.сетей и сетей связи используют.Подобная этой.
24.04.2014 в 16:19:50
Бех написал : Шлыгу протягиваете-потом к ней вашу ПВ-ку.
Да, ДКС, сотка. А как она, щлыга, в трубу пройдет? В том смысле, что достаточно ли будет ее упругости, чтобы толкать ее в трубу 20 метров с поворотом под прямым углом (радиус загиба сделан по нормам)?
24.04.2014 в 16:24:20
Как стальку суете в трубу,так и её.Не спеша. Достаточно.Её потом замучаетесь обратно наматывать на "телегу".
з.ы. мы сначало сталькой мучались с двух сторон,потом шлыгу привезли-стало гораздо легче.
24.04.2014 в 16:25:32
А по ПУЭ, как выяснилось, даже рекомендуется прокладывать РЕ проводник совместно с фазными. И насчет заземления: размеры контура ведь не нормируются? Главное, чтобы сопротивление было в пределах нормы? Мысль пришла - может проще будет копнуть асфальт метра два квадратных, вбить пару штырей, соединить полосой да закопать. Только чтоб сопротивление получилось хорошее. То есть плохое)) Разделить на вводе PEN и тогда и протягивать не придется ничего...
24.04.2014 в 16:26:42
Бех написал : Как стальку суете в трубу,так и её.Не спеша. Достаточно.Её потом замучаетесь обратно наматывать на "телегу".
з.ы. мы сначало сталькой мучались с двух сторон,потом шлыгу привезли-стало гораздо легче.
Спасибо за совет! Вот и нашлось решение. Ато уже думали хомяка дрессировать, чтоб веревочку нам в трубу протащил)))
24.04.2014 в 16:28:26
Elizzovo написал : Спасибо за совет! Вот и нашлось решение. Ато уже думали хомяка дрессировать, чтоб веревочку нам в трубу протащил)))
А родную леску сразу вытянули из трубы?она тоже помогает,но иногда рвется.))) з.ы.тянули освещение бронированным кабелем 25,35мм2 в таких трубах.Под дорогами в стальной.Причем кабель тоже в красную трубу запихивали.Объект стратегический-Арена для хоккея.)))
24.04.2014 в 16:33:15
Бех написал : А родную леску сразу вытянули из трубы?она тоже помогает,но иногда рвется.)))
Родную вытянули, когда АВБбШВ протаскивали, перед тем, как в траншею закопать. Точнее, когда трубу на кабель натягивали))