14.07.2010 в 23:24:11
Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С, достойного производителя, куда ни сунусь - ждать надо 6-9 недель. Автомат нужен для защиты
14.07.2010 в 23:37:42
Sundy написал : Нужен автоматический выключатель двухполюсный на 13А тип С
В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?
15.07.2010 в 00:53:52
Sundy написал : номинал генератора 2800 кВт (макс. 3200 кВт)
Ну и монстр! :)
15.07.2010 в 01:02:00
АА написал : Ну и монстр!
Ну, случается ... ОписАлся человек.
15.07.2010 в 01:04:07
avmal написал : Ну, случается ... ОписАлся человек.
Оттого и смайлик.
15.07.2010 в 08:31:48
avmal написал : В Электромонтаже АВВ 202 смотрели?
вот как раз там на заказ 9 недель
АА написал : Ну и монстр!
конечно описался :)
сегодня должны позвонить по поводу Легранда...:(
15.07.2010 в 10:12:18
А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller
15.07.2010 в 11:13:05
Andry59 написал : А может взять автьмат защиты двигателя на 16А. а тепловую уже выставить на 13. К примеру Z-MS 16/2 Moeller
*Автоматические выключатели защиты двигателей Z-MS
\* Надежная защита двигателя от перегрузки с возможностью регулирования установки теплового расцепителя
\* Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой
\* Подходит для монтажа в компактные распределительные щиты
\* Сигнализация положения контактов выключено — включено
\* Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей мощностью до 15кВт (380⁄400 В)*
Как я понял, мне не нужно защищать однофазные и трехфазные двигатели, мне нужно защитить генератор в "бензоэлектростанции" от чрезмерной (бездумной) нагрузки - я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.
15.07.2010 в 11:18:10
Sundy написал : я не всегда бываю на даче, когда отключают электричество и проконтролировать что там "понавтыкали" в розетки во время работы бензогенератора не могу.
АВ-10А.
15.07.2010 в 11:22:13
Sundy написал : Главная область применения: коммутация и защита однофазных и трехфазных двигателей
В этом случае имеется ввиду питание двигателей от сети. Ток идёт, грубо говоря, по кольцу - генератор - потребитель - генератор. Поставите АВ в разрыв - ограничите максимальный ток в каждом звене этой цепи.
15.07.2010 в 11:32:24
Bladiclab написал : АВ-10А.
2800/220=12.72 3200/220=14.54 т.е. диапазон от номинала да максимума лежит в промежутке от 12.72 до 14.54 - оптимально 13А, 10А - зачем я тогда потратил деньги на ватты, которые не буду использовать, да и пусковые токи никто не отменял, а 16А да при продолжительной нагрузке уж точно выведут из строя генератор.
15.07.2010 в 11:50:46
10А будет гарантией долговечной работы генератора.Попробуйте посмотреть на проблему с этой стороны,а не со стороны-"Каждый день хочу "ложить" стрелку спидометра!":o
15.07.2010 в 11:52:14
Sundy написал : не нужно защитить генератор в "бензоэлектростанции" от чрезмерной (бездумной) нагрузки
Sundy написал : зачем я тогда потратил деньги на ватты, которые не буду использовать
Ситуация немного не понятна. Я, например, купил себе дорожный велосипед (с усиленным багажником, естественно каретка педали ит. д.). На багажнике не каждый раз груз лежит. Получается, зачем тогда я за него 10000т.р. отдал?
15.07.2010 в 12:12:56
На даче живут мои отнюдь не молодые и продвинутые в техническом плане родители
Orenburg1969 написал : 10А будет гарантией долговечной работы генератора.Попробуйте посмотреть на проблему с этой стороны,а не со стороны-"Каждый день хочу "ложить" стрелку спидометра!"
и при возникновении пускового тока при включении холодильника (на фоне ещё какого-то потребителя) 10А благополучно "вышибет", так они не набегаются к щитку на 2 этаж что-бы его каждый раз включать...
Bladiclab написал : Ситуация немного не понятна.
я не понимаю смысл вашего поста - вы хотите сказать, что согласны отдать 10 миллионов рублей за усиленный багажник, но не будете им пользоваться на все 100%?
PS На самом деле я просил о том, что может быть кто-нибудь поможет купить 13 А двухполюсной автомат побыстрее, а "обвес" привёл для справки, как бы для лучшего понимания почему именно 13А.
15.07.2010 в 12:36:34
А Вы смотрели по время-токовой характеристике сколько автомат на 13А будет откл. 16А. Может тут больше подошло токовое реле приоритета (того же АВВ) или ограничитель мощности и там и там АПВ есть. А автомат защиты однофазный подошел бы у него 2 полюса.