День добрый. Во время использования установленного проточного водонагревателя периодически выбивает УЗО (32А, 30мА) на входе. Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить? Интересуют основные характеристики устройства, по возможности рекомендации производителя или конкретные модели? Заранее спасибо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.08.2010 в 16:13:51

А если УЗО не виновато (если вводное УЗО, а не диф... ;))?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.08.2010 в 16:16:53

Ну надо понять для начала почему выбивает. Утечка или перегрузка. На какой ток расчитана проводка. А заменить можно на дифавтомат с теми же параметрами или ВДТ + АЗ

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

04.08.2010 в 16:17:42

Хоть бы написали модель УЗО. Если У Вас нормальное электромеханическое УЗО, а не диф, то лучше заменить проточный водонагреватель ;).

В любом случае для правильного диагноза нужно видеть всю схему, включая модель водонагревателя и то как Вы "сделали" заземление.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.08.2010 в 16:41:34

Модель УЗО в теме- ВАД1 фирмы "Энергомера". Автомат, который отвечает за водонагреватель не срабатывает. Выбивает почему-то именно УЗО. Нагреватель подключал не сам, а специалистами сервисной службы продавца. Насколько правильно судить не могу.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

04.08.2010 в 16:51:55

Ну если замените Ваш дифавтомат на нормальное механическое УЗО+АЗ (легран, абб) хуже не будет в любом случае. Но возможно дело и не в УЗО.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.08.2010 в 00:06:11

PoSer написал : Автомат, который отвечает за водонагреватель не срабатывает. Выбивает почему-то именно УЗО.

Повторно, если не поняли с первого раза. У Вас не УЗО, а дифавтомат. Теперь озвучьте мощность проточника и номинал АВ в цепи его питания. Может после этого определим "где собака порылась"?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2010 в 12:22:31

Проточник ATMOR In Line 7 кВт, АВ IEK C40, кабель "ПВС 3х4"

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.08.2010 в 15:01:42

PoSer написал : Проточник ATMOR In Line 7 кВт, АВ IEK C40, кабель "ПВС 3х4"

Ну и не стоило ожидать иного развития событий. ВАД1 32А/0,03 имеет встроенную защиту от сверхтока, поэтому и вырубается. А АВ IEK C40 стоит для "красоты"... просто рубильник.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2010 в 15:15:01

И все таки... Чем посоветуете заменить ВАД1 32А/0,03? Желательно с характеристиками, чтобы сам мог купить, а не полагаться на ЖЭКовского электрика?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

06.08.2010 в 15:51:34

Ну если этот дифавтомат стоял не только на водонагреватель то например ВДТ 63 А /0.03 любой нормальной торговой марки(Legrand, ABB ) , и автомат защиты не более 63 А , автомат защиты на водогрей 40 А как я понял у Вас уже есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу