Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.08.2010 в 11:50:19

День добрый! вот купил ВВГLs, у удивился, что слишком уж разный цвет у жил. Это нормально?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

09.08.2010 в 13:13:55

Тоже как то посчастливилось приобрести, правда гибкий ШВВП, одна жила желтая другая зеленоватого цвета.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.08.2010 в 15:32:44

Ну это ладно, из разных станков, а вот когда диаметр жил ВВГ 3х2,5 на глаз разный?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

09.08.2010 в 23:50:30

Ivan1 написал : Это нормально?

" Я его слепила из того, что было" :)
Бывает и такое - какую катанку купили ( старую, окисленную, зеленую, сомнительного химсостава ) , такую в ПВХ и затолкали...

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

10.08.2010 в 05:33:11

Ivan1 написал : что слишком уж разный цвет у жил.

Жилы ещё и ломкие почемуто.Варятся плохо.... Попалась пара пара бухт подобного Безобразия. Обе бухты по шильдику произведены в Смоленске. Кинули их на магистрали. Теперь при покупке кабельной продукции Смотрим внимательно Однако, чего и всем желаем.... А магазин в Игноре....

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.08.2010 в 09:57:38

Вот фото с последнего объекта. Зачистке проводов перед соединением было посвящено много неприятных минут. Ну и способ соединений на клеммах розеток, примененный строителями, доставляет.

0
Вложение
eatherly
eatherly
Местный

Регистрация: 14.05.2010

Абакан

Сообщений: 909

10.08.2010 в 10:09:13

Марсик написал : Ну и способ соединений на клеммах розеток, примененный строителями, доставляет.

прикольно, у меня бы так не получилось

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

11.08.2010 в 14:37:00

Цвет жил разный - одна из жил оксислилась. При подсоединении будет плохой контакт.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.08.2010 в 21:23:05

Гы-гы. Только увидел. Она не просто окислилась, она скоро отгорит из-за плохого контакта. Что-то я ни сварки, ни пайки не вижу. И нормальной скрутки, как таковой, нет

0
Дядька Ф
Дядька Ф
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Екатеринбург

Сообщений: 83

27.08.2010 в 21:30:38

Я называю такие кабеля "латунные". Их купить можно практически везде, кроме солидных, электротехнических магазинов и фирм... Те такую продукцию фильтруют, насколько я понял из моих наблюдений. Лучшим производителем кабеля на данный момент считаю Севкабель. По крайней мере по рынку Екатеринбурга.

0
AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

02.09.2010 в 20:09:37

Еще один сюрприз ввгп 3х2,5( по маркировке на нем)на самом деле оказался 3х2,0:cool:

0