Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.08.2010 в 13:26:50

Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Между гаражами , идет воздушка (метра 4), надо её убрать под землю. Проводка у нас идет 4-х жильным проводом сечемнием 4 на 6 мм. Во что убрать шнур, чтобы можно было его под землей проложить и это соотвествовало правилом пожарной безопасности:)

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

10.08.2010 в 21:47:51

CaTs13 написал : Во что убрать шнур, чтобы можно было его под землей проложить и это соотвествовало правилом пожарной безопасности

В металлическую трубу:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.08.2010 в 15:57:39

На рынке сказали что сейчас таких не делают, все пластиковые пнд или что то в этом духе.

0
ilyasov1
ilyasov1
Новичок

Регистрация: 20.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 89

12.08.2010 в 16:04:31

CaTs13 написал : На рынке сказали что сейчас таких не делают, все пластиковые пнд или что то в этом духе.

На планете Земля больше не делают металлические трубы?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 16:05:05

лев написал : В металлическую трубу:)

Не допускается! ПУЭ.
Труба ПНД на любой глубине, защитить кирпичом поперёк траншеи в один слой. Концы трубы герметизировать.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2010 в 16:18:59

2CaTs13 ВБбШв - Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях).
4х6мм. кв. в электромонтаже 170 р. за метр. Я бы его положил.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

12.08.2010 в 16:43:07

sanykrimea написал : Не допускается! ПУЭ.

А раньше всё монтировали в металлические трубы , лежало десятилетиями .

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

12.08.2010 в 16:50:53

sanykrimea написал : Не допускается! ПУЭ.

Какой пунктик в ПУЭ?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 16:57:10

лев написал : А раньше всё монтировали в металлические трубы , лежало десятилетиями .

Раньше и наши предки на деревьях жили :) Пробой изоляции кабеля в металлической трубе даст качественное замыкание на землю. Если человек находится вблизи трубы - может возникнуть шаговое напряжение. Наибольшее напряжение шага будет вблизи заземлителя и особенно, когда человек одной ногой стоит над заземлителем, а другой - на расстоянии шага от него. Если человек находится вне зоны растекания тока (.т.е. более 20 м от заземлителя), то напряжение шага равно нулю.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 17:25:44

лев написал : Какой пунктик в ПУЭ?

2.1.78. :)

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

12.08.2010 в 22:00:15

sanykrimea написал : Раньше и наши предки на деревьях жили

Тогда небыло электричества.:) Спасибо за пунктик

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу