мое творчество, собирать сам не буду, планирую привлекать специалиста. фразу 28 мест - не читать.:). На входе в квартиру стоит узо на 63\100 и автомат на 50 ампер.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

23.08.2010 в 00:17:36

Ну во первых стоило дорисовать линии.
Вы от УЗО 25А 10 ма запитываете кучу автоматов с суммарным током намного больше 25А, это недопустимо.

Лучше не запитывать от УЗО на 10 ма кучу техники одновременно со светом, если сработает, то будите ходить в потёмках и искать причину.

Роутер и домофон и возможно UPS это "стратегические устройства" их не стоит запитывать от одного УЗО на 10 ма со всем остальным. В роутере и домофоне всё равно стоят трансформаторы, просто заземлите их корпуса.

На освещение можно ставить 6А, Вы ведь не собираетесь вешать киловаттные люстры;)

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

23.08.2010 в 19:23:23

Барристер написал : Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение?

Конечно имеет, только если хотя бы один промежуточный кабель имеет сечение 1.5 мм2 и менее, то лучше автомат больше 10 А не ставить. Объединить можно и непосредственно в щитке.

Свет везде кроме ванной, и может быть кухни, можно подключить к одному автомату на 10А, а перед ним лучше не ставить УЗО на 10 ма, объединённое с "мокрой зоной".

Барристер написал : Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора?

Ну если Вы считаете, что там всё хорошо заизолировано и когда будут менять лампочку будут отключать свет, то можно. При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.08.2010 в 20:47:46

2Барристер На вводе имеет смысл поставить реле напряжения, для защиты от повышенного/пониженного напряжения (частный случай отгорание общего ноля, при котором в квартиру/дом придет 380В вместо 220В). http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php/37144-%C7%E0%F9%E8%F2%E0-%EF%F0%E8-%EE%F2%E3%EE%F0%E0%ED%E8%E8-%ED%E5%E9%F2%F0%E0%EB%E8 пост 14 http://www.mastercity.ru/showthread.php/64692-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-quot-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-quot

Прокладывается 3х проводка (где и как подключается РЕ)? Состояние вашего стояка? Автоматы используете где 1Р, где 2Р - почему так решили? Кабель 2,5мм защищаете где В10, где В16, где В20 ампер - почему так решили?

Mortex написал : При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.

После определения состояния вашего стояка.

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

23.08.2010 в 21:46:08

Рисую в Ехсеl -ле, так что извиняйте. У меня проложены все кабели к щитку по схеме. Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение? Действительно, на освещение можно установить 6А, 14 встроенных потолочных светильников и 1 люстра - это 300 Вт...
На световую группу попытался бросить минимум техники, будет только роутер ну и фен в ванной, остальная техника на розеточной части. Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора? Если везде свет выбьет, то светлое место будет возле щитка.
На входе в квартиру, на лестничной площадке, до счетчика, стоит узо на 100 МА и выключатель на 50 А. Дом новостройка, приходит фаза, ноль и земля.
разброс УЗО по току - определял планируемую нагрузку так - гостинная - телевизор\аудио\видео - 1 Квт+ утюг включили (2 Квт) при работающем нагревателе (2 Квт). Такое совпадение редко, но возможно. В спальне - максимум обогреватель\пылесос\телевизор. В детской - телевизор\пылесос\обогреватель

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

15.02.2011 в 01:46:40

В общем, поставили мне щит с горем пополам... мне что то не нравится, но что не пойму:)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.02.2011 в 07:28:18

Щит АББ, Шины Легранд, АВ Шнайдер и общая не аккуратность. Просто вы насмотрелись на местные щиты, вот и не совпадение. Нужно просто его причесать, уложить и приклеить сердечко :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2011 в 14:24:17

Барристер написал : мне что то не нравится, но что не пойму

Отсутствие профессионализма "монтажников" и "проектировщиков".

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

15.02.2011 в 17:00:31

Точно. Не нравится куча проводов, похоже на растрепанные волосы. "Местные" щиты - лучшие! Планируется монтаж слаботочной части, скорее всего буду привлекать специалистов с форума. Но это в другой ветке тему открою.

0
Барристер
Барристер
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 108

15.08.2012 в 23:16:02

Подскажите, у меня по фазам УЗМ-51 электрик не перепутал?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

15.08.2012 в 23:22:53

Барристер, некрасивость монтажа на работу не влияет. красиво делают проф монтажники. электрики особенно эксплуатационщики делают чаще как попало. но от этого надёжность особо не страдает. главно всё зажать нормально. и правильно выбрать номиналы проводов и ав. по узм да это оно . но как оно подсоеденено не видать. вроде как идёт выход на прапвую группу узо из3шт. как левая часть запитывается я не пойму. и помоему по цветам и ноль с фазой перепутаны. но как там вашему электрику вздумалось цвета принимать один бог знает.