мое творчество, собирать сам не буду, планирую привлекать специалиста. фразу 28 мест - не читать.:). На входе в квартиру стоит узо на 63\100 и автомат на 50 ампер.
22.08.2010 в 23:10:06
мое творчество, собирать сам не буду, планирую привлекать специалиста. фразу 28 мест - не читать.:). На входе в квартиру стоит узо на 63\100 и автомат на 50 ампер.
23.08.2010 в 00:17:36
Ну во первых стоило дорисовать линии.
Вы от УЗО 25А 10 ма запитываете кучу автоматов с суммарным током намного больше 25А, это недопустимо.
Лучше не запитывать от УЗО на 10 ма кучу техники одновременно со светом, если сработает, то будите ходить в потёмках и искать причину.
Роутер и домофон и возможно UPS это "стратегические устройства" их не стоит запитывать от одного УЗО на 10 ма со всем остальным. В роутере и домофоне всё равно стоят трансформаторы, просто заземлите их корпуса.
На освещение можно ставить 6А, Вы ведь не собираетесь вешать киловаттные люстры;)
23.08.2010 в 19:23:23
Барристер написал : Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение?
Конечно имеет, только если хотя бы один промежуточный кабель имеет сечение 1.5 мм2 и менее, то лучше автомат больше 10 А не ставить. Объединить можно и непосредственно в щитке.
Свет везде кроме ванной, и может быть кухни, можно подключить к одному автомату на 10А, а перед ним лучше не ставить УЗО на 10 ма, объединённое с "мокрой зоной".
Барристер написал : Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора?
Ну если Вы считаете, что там всё хорошо заизолировано и когда будут менять лампочку будут отключать свет, то можно. При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.
23.08.2010 в 20:47:46
2Барристер На вводе имеет смысл поставить реле напряжения, для защиты от повышенного/пониженного напряжения (частный случай отгорание общего ноля, при котором в квартиру/дом придет 380В вместо 220В). пост 14
Прокладывается 3х проводка (где и как подключается РЕ)? Состояние вашего стояка? Автоматы используете где 1Р, где 2Р - почему так решили? Кабель 2,5мм защищаете где В10, где В16, где В20 ампер - почему так решили?
Mortex написал : При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.
После определения состояния вашего стояка.
23.08.2010 в 21:46:08
Рисую в Ехсеl -ле, так что извиняйте. У меня проложены все кабели к щитку по схеме. Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение? Действительно, на освещение можно установить 6А, 14 встроенных потолочных светильников и 1 люстра - это 300 Вт...
На световую группу попытался бросить минимум техники, будет только роутер ну и фен в ванной, остальная техника на розеточной части. Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора? Если везде свет выбьет, то светлое место будет возле щитка.
На входе в квартиру, на лестничной площадке, до счетчика, стоит узо на 100 МА и выключатель на 50 А. Дом новостройка, приходит фаза, ноль и земля.
разброс УЗО по току - определял планируемую нагрузку так - гостинная - телевизор\аудио\видео - 1 Квт+ утюг включили (2 Квт) при работающем нагревателе (2 Квт). Такое совпадение редко, но возможно. В спальне - максимум обогреватель\пылесос\телевизор. В детской - телевизор\пылесос\обогреватель
15.02.2011 в 01:46:40
В общем, поставили мне щит с горем пополам... мне что то не нравится, но что не пойму:)
15.02.2011 в 07:28:18
Щит АББ, Шины Легранд, АВ Шнайдер и общая не аккуратность. Просто вы насмотрелись на местные щиты, вот и не совпадение. Нужно просто его причесать, уложить и приклеить сердечко :)
15.02.2011 в 14:24:17
Барристер написал : мне что то не нравится, но что не пойму
Отсутствие профессионализма "монтажников" и "проектировщиков".
15.02.2011 в 17:00:31
Точно. Не нравится куча проводов, похоже на растрепанные волосы. "Местные" щиты - лучшие! Планируется монтаж слаботочной части, скорее всего буду привлекать специалистов с форума. Но это в другой ветке тему открою.
15.08.2012 в 23:16:02
Подскажите, у меня по фазам УЗМ-51 электрик не перепутал?
15.08.2012 в 23:22:53
Барристер, некрасивость монтажа на работу не влияет. красиво делают проф монтажники. электрики особенно эксплуатационщики делают чаще как попало. но от этого надёжность особо не страдает. главно всё зажать нормально. и правильно выбрать номиналы проводов и ав. по узм да это оно . но как оно подсоеденено не видать. вроде как идёт выход на прапвую группу узо из3шт. как левая часть запитывается я не пойму. и помоему по цветам и ноль с фазой перепутаны. но как там вашему электрику вздумалось цвета принимать один бог знает.