Johnny написал :
Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка?
Вы правы, в корне неправильная идея.
ksiman написал :
Т.е Вы реально готовы всё снести и переделать?
Не в коем случае. Я как до конца разберусь что можно сделать — приму решение либо использовать ту проводку что есть, либо заглушки на выключатели и проводка не буде использоваться.
Исходя из ваших советов, за которые вам очень благодарен решил испытать процесс так: Щиток 220В - Автомат 6А или 3А? - провод 0,75мм - выключатель настенный 220В - провод 0,75мм - Блок питания 150Вт, 24В, 6.5А - Лента 13м (108Вт)
Я так понял, провод 0,75кв будет в цепи 220В, где ток не более 1А
Провод после БП защищён от перегрузки самим БП. При номинале 6,25А он всяко не превысит 13А
дошло до меня... от щитка через автомат будет идти меньше 1 ампера I=P/U = 150Вт/220В = 0,68А. Значит в данном случае максимум за что можно переживать, это потери напряжения на линии, которое можно исправить усилителем.
Leeto написал :
тот что идет на светодиодку только 2 провода. а все остальные, на свет и розетки 3 провода
Если внимательно посмотреть на Ваш металлический БП, можно заметить, что он требует наличия защитного заземления, без которого его эксплуатация небезопасна.
Похоже Вам придётся по этому кабелю вести 24V, а БП ставить поближе к щиту, где есть PE.
Либо использовать другой БП без подключения PE.
Первый вариант - лучше.
ksiman написал :
Если внимательно посмотреть на Ваш металлический БП, можно заметить, что он требует наличия защитного заземления, без которого его эксплуатация небезопасна.
Похоже Вам придётся по этому кабелю вести 24V, а БП ставить поближе к щиту, где есть PE.
Либо использовать другой БП без подключения PE
Спасибо, что обратили внимание. Буду искать выход из ситуации. Благо на данном этапе устройства еще не покупал.
Сегодня расковырял "коробку", вернее нишу в потолке, там скрутуи еа свет и выключатель Удивило что она выстелена пластиковой пленкой. Раньше там висел выключатеоь-,дергаока. А потом дергалку заменили на обычный, туда подвели они него провод и скрутки заштукатурили.
Johnny написал :
Зачем? И как этот девайс должен работать? Допустим, реле приоритета. Отключить линию без нагрузки - отключит. А вот как он узнает, что на обесточенной (реле, контактором) линии вновь появилась нагрузка?
Есть такие девайсы. ЕМНИП, 4eh где-то писал про них, ссылку не найду. В дежурном режиме "щупает" линию с ограничением тока примерно до 1мА (по току могу ошибаться). Как появилась нагрузка - дает напругу.
Подскажите ещё по кабелю РЭК-PRYSMIAN ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 цена 37,21. Заказали в фирме ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" в г.Самара
Сегодня представитель фирмы позвонил и сказал что кабель пришел но круглый а не плоский! Скажите это критично? Стоит все таки поискать другое предложение или взять этот вариант т.к. цена очень интересная. Кабель нужен для электропроводки в квартире.
А ведь я вспомнил, что вроде бы здесь была история про какого-то парня с параноидальной боязнью ЭМИ от квартирной проводки. И что-то там было про хитрое устройство которое отключало (или должно было отключать) неиспользуемые линии. Ок, будем считать, я не прав
svetlana126 написал :
круглый а не плоский! Скажите это критично?
svetlana126 написал :
Подскажите ещё по кабелю РЭК-PRYSMIAN ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 цена 37,21
svetlana126 написал :
кабель пришел но круглый а не плоский!
Я бы круглому только обрадовался. А по поводу цены - чуднО как-то; я в Ярославле по старым ценам беру по 44, а у Вас в Самаре новый привоз и по 37...
Сам кабель - если действительно Рыбинск, то будьте готовы к тому, что он будет весьма толстым (изоляции не жалеют). Но при этом гнется легко, поскольку под оболочкой хорошо посыпано тальком и медь в жилах медная
Подскажите если в этажном щитке стоит 1п автомат 63А затем кабелем 10 мм сделан новый ввод и в квартирном щитке установлен автомат 2п 50 А. Стоит ли что то менять?
kostychek написал :
Подскажите если в этажном щитке стоит 1п автомат 63А затем кабелем 10 мм сделан новый ввод и в квартирном щитке установлен автомат 2п 50 А. Стоит ли что то менять?
svetlana126, если Вы собрались брать РЭК, то по сечению можете не сомневаться. Мы тут с нашими 16А на розетки все равно перестраховываемся. Это не реклама.
Доброй ночи формучане, подскажите что можно поставить в квартире со старой проводкой аллюминием, для защиты от пораженния током если дети суют что в розетки
Slavik07 написал :
Доброй ночи формучане, подскажите что можно поставить в квартире со старой проводкой аллюминием, для защиты от пораженния током если дети суют что в розетки
Slavik07 написал :
Доброй ночи формучане, подскажите что можно поставить в квартире со старой проводкой аллюминием, для защиты от пораженния током если дети суют что в розетки
Шторки сильно усложняют доступ к контактам розетки, поскольку надо вставить одновременно два гвоздика. С этой задачей справляются самые талантливые дети.
Когда моему старшему было два года он легко "прочитал" мою методику вытаскивания заглушки из розетки. И, разумеется, из лучших побуждений, решил утюгом погладить синтетический палас
alex0001 написал :
а талантливым детям можно объяснить, что этого делать не следует, что там бо-бо сидит!
А у меня дети, ага, талантливые. Старший гвозди и не совал, только утюг. Зато младшего к розеткам тянуло как магнитом. Дал лизнуть Крону. От тяги к розеткам вылечил на раз.
НЕМЕЦ написал :
Старший гвозди и не совал, только утюг. Зато младшего к розеткам тянуло как магнитом. Дал лизнуть Крону. От тяги к розеткам вылечил на раз.
Старшему в 3 года объяснял, что в розетках сидят злые электроны, которые очень больно кусаются, если туда лезть. Помогло
Крошка Ру написал :
Осталось свободных 3 размера модуля в щитке, посоветуйте что поставить полезного туда.
Поставьте цифровой вольтметр-амперметр, будете за параметрами токопотребления следить. Они почти все три модуля занимают.
Поискать можно на алиэкспрессе.
Хотя! Конечно, это баловство.
А из полезных вещей - розетку на дин-рейку под отдельный автомат.