haramamburu написал :
Salt&Pepper, по вашему вопросу: два фазных проводника тыкаете под один автомат и ничего уже контролировать по включениям не придется - автомат сам обесточит при перегрузке
У нее один кабель 3х2.5. Тогда уж тупо автомат 16А и распайка на месте на две розеточных ветки, коль Salt&Pepper охота держать в голове это ограничение. А забудет - автомат напомнит.
Я вот не пойму, почему нельзя настучать по тыкве этим идиотам? Ну, ладно, женщина, но хотя бы пригрозить, типа "делай как я говорю или слетишь с объекта". Ладно бы, желание заказчика противоречило нормативам; я от таких сам сбегу если объяснений не поймут (но, почему-то понимают; видимо, объяснять умею). Но тут-то вопиющий косяк!
sanek6687 написал :
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Стали по очереди терять яркость и и на некоторых выгорать диоды на светодиодных лампах.
Ну кристал светодиода со временем выгорает и теряет яркость, но об этом производитель ничего не говорит. Ну а диоды могут выгорать по разным причинам, ничто не вечно под луной.
Купил отвертку-индикатор Navigator NTP-E.
В бесконтактном режиме работает нормально, ну то есть 2-3 см от изоляции прОвода под напряжением - звенит, где ничего нет - молчит.
Вроде как на э/м волны реагирует. Проводку, заделанную неглубоко 1-2 см находит.
Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки. С любой стороны подносил.
Выключил микроволновку из розетки - тестер молчит.
Да еще... микроволновка в рабочем режиме с разогревающейся едой внутри: звенит на расстоянии 50 см и ближе.
Ну в рабочем режиме то понятно, а что это то она в режиме простоя так фонит?
Насколько критично если сумма автоматов под УЗО (25А) на 1А превышает номинал УЗО (10+10+6)? При этом совокупная мощность потребителей не превысит (1+1+0,2=2,2кВт)
Или поставить над УЗО ав по номиналу?
Добрый день.
Имеется самодельное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. На сколько я вижу состоит из Трансформатора, диодного моста, предохранителя, переключателя режимов ( не знаю как правильно его обозвать...) и лампочки- индикатора, ну и амперметра.
Со слов раньше он работал нормально.
Сегодня же принес с гаража, включил. Однако при включении любого режима амперметр зашкаливает (амперметр до 10 А). Попробовал последовательно подключить мультиметр в режиме измерения силы тока - работает нормально и на мультиметре и на самом заряднике показывает одинаково. Переключателем нормально регулируется сила тока (от 3 до 7 где то ампер).
Убираю из цепи мультиметр- опять на всех режимах зашкаливает....
Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
lemurs написал :
Насколько критично если сумма автоматов под УЗО (25А) на 1А превышает номинал УЗО (10+10+6)? При этом совокупная мощность потребителей не превысит (1+1+0,2=2,2кВт)
Вот это что - 1+1+0,2 кВт? Распределение по автоматам? Тогда ставьте не 10+10+6, а три по 6.
Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
Крошка Ру написал :
Подскажите как реализовать- нужно чтобы при нажатии кнопки включался БП на 220/24В питающий насос на обратном осмосе, по достижению давления срабатывает релюшка размыкающая линию 24В, нужно чтобы когда сработает это реле отключалось и питание БП 220В.
Нажимаем кнопку, срабатывает реле К1 на 220В. Через НЗ контакт реле к2.1 и сработавший контакт к1.1 реле К1 встает на самоподхват.
Вторым контактом реле К1 подает питание на БП 220/24
При достижении давления замыкается контакт и срабатывает реле К2 на 24В.
Своим контактом это реле разбирает схему с реле К1. Блок питания отключается.
Пойдет?
Хотя я немного не понял что там за релюшка размыкающая у вас линию 24В...
Можно тогда самоподхват реле К1 от цепи этого реле организовать вместо контактов к2.1 и к1.1
Ага, спасибо. Реле давления, при достижении давления отключает линию 24В питающию насос, при падении давления снова замыкается и подает питание 24В на насос, бп по идее должен быть включён всегда. Еще на каких релюшках все это организовать?
НЕМЕЦ написал :
alexVS, а как эта отвертка реагирует на другие массивные металлические объекты, например, холодильник?
На выключенный холодильник ЗИЛ, на котором стоит микроволновка, звенит. Правда не так сильно. Нужно ближе тестер подносить.
Рядом стоит морозилка стинол - тишина.
Если выключить микроволновку из розетки - тишина.
alexVS написал :
Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки.
camper написал :
Есть 8 линий освещения каждая по 1000 Вт. Необходимо управление посредством таймера и причем включение одновременно. Идею с 8 таймеров отверг, настроить одновременность сложно. Предложил один таймер будет управлять всеми линиями через контактор. Как обеспечить защиту? На каждую линию после ПМ поставить АВ 16А или защитить перед ПМ по сумме?
Сумбурно изложили...
Каждую группу освещения под АВ С10(6)А.
8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов. camper,
AlexeyL написал :
Сообщение от alexVS Посмотреть сообщение
Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки.
Заземление в розетке есть?
Заземления нет. В доме TN-C. Кстати у микроволновки вилка плоская, без заземления. Но отдельно болтается желто-зеленый гибкий провод, который некуда подключить.
Сегодня нашел у себя в гараже двигатель, большой с ребрами, как обычный трехфазный, шильдика нет, но есть 2 отверстия и из кождого идет по 2 вывода, может это однофазник?
Господа специалисты, прошу помощи.
В гараже от внешнего щитка внутрь ввод многожильным проводом 2 Х 2,5 квадрата. Как правильно развести это на свет, розетки и свет в подвале?
Подключаем в гараже на первом этаже свет. Будет три линии по три светильника с 4мя лампами по 18вт на потолке армстронг. Каждая линия светильников отдельным кабелем. Когда делали второй этаж, то купили nym гост 2x1.5 сразу на оба этажа, только вот теперь остаток бухты не можем найти. Каким более дешевым кабелем можно обойтись? Допустимо ли вообще применить пвс 2х1.0? От перекрытиия до каркаса потолка 45 см, если это важно.
sanchez521 написал :
У светильников в терминале толь ноль и фаза.
ПУЭ 7
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
andrewkhv написал :
сегодня нет, завтра есть - что, все переделывать?
Ну в гараже то заземление будет, а вот в светильникесветильнике то оно не появится. Да, впрочем, и переделать полчаса. Распредкоробка над потолком. Дольше стремянку двигать. Но вопрос не в этом. С логикой ПУЭ понятно.
Ну вообще и нужно плясать от общей линии. Для этого лучше всего допросить местного электрика. Можно ли увеличить сечение на вводе, какой вводной автомат он разрешить ставить. А потом уже и с этой информацией сюда. Лучше всего в отдельную тему, т.к. ответы и вопросы быстро забудутся и люди будут начинать все сначала.
Johnny написал :
так вроде и на другие вопросы ответили. ПВС непригоден, сечение ниже 1.5 тоже.
Да, с этим все ясно. Если честно, то ясно было и до этого, но теплилась надежда )) Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно. Придется ввг использовать.
sanchez521 написал :
Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно.
Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке.
Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.
Johnny написал :
Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке.
Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.
Спасибо. Если впоследствии будем ставить потолочники со светодиодами и там будет терминал с заземлением, то отдельным проводом и заземлим.
Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.
Nevod написал :
Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.
Давно обязательно только в США и странах, чьи национальные системы более-менее следуют американскому National Electric Code (Канада и часть латиноамериканских и тихоокеанских стран).
Страны ЕС следуют IEC (МЭК), и стандарт МЭК 62606 для производителей AFDD (arc fault detection devices, именно так они называются в МЭК-версии) -- 2013 года, редакция МЭК 60364-4-42 с правилами установки -- и вовсе 2014, при этом принятие МЭК-стандартов на национальном уровне тоже требует времени. Так что, как и прочим членам МЭК, нам надо ждать появления новой редакции национального стандарта -- ГОСТ Р 50571.4.42 МЭК 60364-4-42. У нас сейчас действует версия 2012/2010 года. И, конечно, адаптации IEC 62606 -- у нас пока нет.
Mistigris написал :
Можно что-то сделать (что именно), чтобы правильно сделать разводку в гараже на таких условиях?
"что-то" - да конечно, вряд ли это вам понравится в конечном итоге. Просто установить один единственный диффавтомат С(возможно лучше В)16А 30 мА.
А "правильно" - нужно смотреть по месту, от точки подключения.
8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов. camper,
Один 3Р С16(max 25) держит пуск? - и не клепать моск.
Зело косноязычен, каюсь.
Контактор будет стоять в щите под АВ 32А. Контактор с запуском от таймера(может есть готовое решение? чтоб не клепать моск, нужно одновременный пуск 8и линий, каждая по 24 светильника) , а уже с кросса на каждую линию АВ 10А. Как то так вижу.
И ПМ посоветуйте надежный, желательно легран., хотя наверно легран надежен)))