Solovey написал :
при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
У этих самозажимных клеммников 2 уровня. Нижний винтовой от 6 мм2 и больше.
bnmuyt написал :
Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез.
Наоборот, накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений. Вот он всё и перепутал. Т.е. наконечники не соответствуют (по цвету) сечениям проводов.
Супер! Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение.
Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение...
Зачет.
Solovey написал :
Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
Винтовые зажимы - до 25, если не ошибаюсь. Номинал - 63А.
Alex564 написал : ...накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений.
Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
m_dubaz написал :
Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
Нельзя. Есть требование ГОСТ где для N и PE требуется отдельный зажим под каждый провод, т.е. если даже допускается под один зажим автомата подключить 2 проводника, то для N и PE только один.
Олечка написал :
Супер! Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение.
Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение...
Зачет.
Не могу понять:
""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?
"разводку десяткой" - хорошо или плохо?
"ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?
Выше уже ответили. Могу добавить: у всех кабелей заходящих в щиток должна быть видна родная оболочка! Разделка кабеля осуществляется внутри щита. Для замоноличенных (скрытая проводка) это основное требование по изоляции при монтаже.
Всем добрый вечер. Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A. А что будет, если потребитель превысит этот ток? Насколько я понимаю, во-первых, начнёт нагреваться провод, а во-вторых, будут потери в напряжении. Правильно ли это? Или падать будет сила тока? Вобщем, разъясните, пожалуйста.
nixCompiler написал :
Вот здесь поясните, пожалуйста.
Мощность равна произведению тока на напряжение. Напряжение падает и ток соответсвтенно тоже падает. А мощность пропорционально произведению этих величин падает.
P=UI, I=U/R =>
P=U*U/R
Физика за 8-й класс.
P.S. Для действующих значений при чисто активной нагрузке.
Подскажите, пожалуйста, в квартире имеется 7кВт проточный нагреватель Atmor New или что-то такое. Производитель - кабель 4*6 мм использовать.
Сейчас проводка вся меняется, отсюда 2 вопроса. Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное), с учетом того, что нагреватель в ванной? Вопрос 2, что там и как сейчас подключено? .
Mixin написал :
Вопрос 1, подойдет ли NYM (или надо что-то иное)
У Вас одна фаза? Если да - то NYM 3х6 под автоматом B(C)32 подойдет. Но правильнее, конечно (в жилом помещении) использовать ВВГ-НГ-ls.
Mixin написал :
Вопрос 2, что там и как сейчас подключено? Фото.
Я вижу ПВС 3х4 (3х6), который зажат в клеммник мало того, что без наконечников, так еще и проволочки во все стороны торчат. Фазный проводник разделен на 2 в дополнительном полиэтиленовом клеммнике, и с помощью обрезков моножилы подается на обе фазных клеммы нагревателя.
masana написал :
да ну. кольчугинский ПВ3 прекрасно гнется.
masana, я имела ввиду другое:
расстояние между рейкой и задней стенкой корпуса;
расстояние между рейками;
минимальный радиус изгиба.
ПУгВ ДКЗ, например, тоже хорошо гнется. Можно даже пополам сложить. Но выполнять разводку в UK, при номинале ввода 50А, затруднительно.
Также как и обеспечить тепловой режим при нагрузках, близких к максимальной.
Для таких номиналов следует выбирать другие корпуса.
Предположу, не глядя на щит: для защиты и 6 мин. задержки включения некоторых потребителей.
Правда, для решения подобной задачи существуют другие решения.
Олечка написал :
для защиты и 6 мин. задержки включения некоторых потребителей.
Такие линии, как холодильник с задержкой, уже обсуждали... Для чего третья линия?...
Другая версия. Не помню, на этом ли форуме обсуждалось - в частных домах, где нередки просадки напряжения, рекомендовалось ставить два УЗМ. Одно для тех линий, где низкое напряжение не приводит к аварийной работе (к примеру, лампы накаливания). Другое - для оборудования, которое боится низких напряжений.
Также вызывает сомнения целесообразность связки одно УЗО - одно РН.
Олечка написал :
Правда, для решения подобной задачи существуют другие решения.
В гараж со столба подведено 4 провода(одного цвета,лет 20-30 назад) стоит дисковый счётчик (не учётный) и новенький трёх полюсной автомат, без заземления.
Пользовался только 220 вольт - свет (люминисцентные лампы) болгарка, сварка.
Вдруг перестал загораться свет - только стартера моргают и не работает розетка.
Отвёрткой тестером определил что в розетке на обоих контактах показывают фазу (горит лампочка тестера).
вынул входящие провода из счётчика - на всех четырёх "горит фаза".
Я так думаю, что кто-то лазил на столб и вместо нуля мне продублировал какую-то фазу.(мой нулевой провод перевесил на фазу), Если б нарушилась изоляция в проводах было бы КЗ.
Как мне выйти из ситуации? Вызывать официально электриков не могу - гараж на Ж/Д земле , не оформишь, и соответственно не оформишь счётчик, чтоб требовать исправления, неизвестно чей самодеятельности. Электронадзор ходил год назад и приказал всем отрезаться от общего и халявного ж/д электричества и тянуть от квартир.
Понятно , что самый "хороший" вариант исправить всё по левому (не самому) на столбе.
Для света я бы взял ноль с контура сваренного из штырей забитых в землю. Но вот брать за сварку и дрель боязно что накроются или меня накроют.
ИЛИ не стоит боятся?
КонтрТр написал :
Вызывать официально электриков не могу - гараж на Ж/Д земле , не оформишь, и соответственно не оформишь счётчик, чтоб требовать исправления, неизвестно чей самодеятельности. Электронадзор ходил год назад и приказал всем отрезаться от общего и халявного ж/д электричества и тянуть от квартир.
4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
4.3.1. нарушения действующего законодательства РФ, а также призывы и содействие (выраженное, например, в форме советов) к его нарушению.
КонтрТр написал :
Я так думаю, что кто-то лазил на столб и вместо нуля мне продублировал какую-то фазу.(мой нулевой провод перевесил на фазу), Если б нарушилась изоляция в проводах было бы КЗ.
С Вашими познаниями в электрике, лучше ничего самому не предпринимать. СМЕРТЕЛЬНО опасно...
Какое зак-во я нарушил? Дом и гаражи железнодорожников действующих и пенсионеров и за лампочку в гараже и подвале десятилетиями платило Ж/Д и сейчас не запрещает.(не срезает провода)
Тянуть от квартиры , как говорит надзор, я ведь для них простое частное лицо, тоже надо по законодательству, гостам и снипам.
Фаза на оборванный ноль возвращается через нагрузку, поэтому на нуле индикатор светится. Напряжение на таком "нуле" относительно земли может быть от 0 до 220В. А в розетке в вашем гараже может быть от 0 до 380 В.
Одним словом, нужен квалифицированный ЭЛЕКТРИК.
КонтрТр написал :
простите, на концах со столба тоже есть нагрузка?
Нет. Нагрузка есть у других потребителей на этой линии, которые находятся ДАЛЬШЕ места обрыва нулевого провода. Возможно, что он и в самом начале линии оборван.
Зачем Вы хотите это понять?
Если Вы попытаетесь сами соединить, Вас тупо может УБИТЬ.
rip87 написал :
Нет. Нагрузка есть у других потребителей на этой линии, которые находятся ДАЛЬШЕ места обрыва нулевого провода. Возможно, что он и в самом начале линии оборван.
Зачем Вы хотите это понять?
Если Вы попытаетесь сами соединить, Вас тупо может УБИТЬ.
от моего гаража кабель протянут сразу на столб (гараж отдельно стоящий) и зачем только прежний хозяин 380 протянул!!!!!Я
у других-то 220!!!!!
это вы верно заметили.... эта проблемка у меня ещё с зимы началась и видимо только у меня, от столба до гаража, иначе её давно бы исправили ЭЛЕКТРИКИ.
Про нагрузку мне на ответах майл писали, жаль, что таким непонятливым людям , как я на этом форуме помощи не найти......
что-то я воообще.... от этого столба кантора ПЧ, два многоквартирных дома и гаражи запитаны, кстати второй мой в котором всё с нулём нормально ( тест лампочка в тест отвёртке горит в одном контакте)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше всего купить щиток на 36-39 модулей? Изначально хотели SE Pragma 3х13, но он сейчас везде под долгий предзаказ у нас в СПб. Что еще хорошего существует на рынке?
Юрка написал :
Все щиты Pragma имеют срок поставки в пределах двух недель. Продавцы не держат их у себя на складах потому что эти щиты не самые дешёвые.
да это понятно. Я Вам тоже , вроде как вчера писала про прагму))
С Хагерами вольта я смотрю, тоже что-то в Питере не очень. Может тогда хагер, но Гольф? как он по качеству? нам нужен навесной.
Kolhoznica написал :
...Может тогда хагер, но Гольф? как он по качеству? нам нужен навесной.
Нормальный, качественный щит. Не такой монолитный, как Вольта, с пласмассовой дверцей, двери есть белые и прозрачные.
Сам щит и шинки дешевле.
Меньше и теснее по габаритам.
Подскажите, пожалуйста, есть двух клавишный проходной выключатель, можно ли его одного подключить к обычной люстре, чтоб обе клавиши работало? Или проще купить обычный будет?
Мозг че то взорвался и не работает люстра спасибо!
Victor533 написал :
Подскажите, пожалуйста, есть двух клавишный проходной выключатель, можно ли его одного подключить к обычной люстре, чтоб обе клавиши работало?
Можно. Просто остается парочка незадействованных контактов. )
cooler.od написал :
Нормальный, качественный щит. Не такой монолитный, как Вольта, с пласмассовой дверцей, двери есть белые и прозрачные.
Сам щит и шинки дешевле.
Меньше и теснее по габаритам.
ага) спасибо)
а еще последний вопрос в моих метаниях, а как SE Kaedra 36 модулей? хагер гольф или SE каедра? внешний вид мне вообще не важен, главное, качество)
Kolhoznica написал :
ага) спасибо)
а еще последний вопрос в моих метаниях, а как SE Kaedra 36 модулей? хагер гольф или SE каедра? внешний вид мне вообще не важен, главное, качество)
SE в руках не держал, но он пылевлагозащищенный... Оно Вам нужно в квартире? Наверное, он дороже....
Оба хорошие, ориентируйтесь по цене. )
Я тоже долго метался, искал чего же выбрать. Но посетив пару точек на рынках понял что это просто кусок пластмассы с дверцей. Наверно главней наполнение. Конечно может и ошибаюсь, но купил не дорогой. До тысячи стоимость на 36 модулей Veko называется, а можно было и за 4 тыщи взять.