Землю тащить от ВРУ дома. Скинтесь с соседями и протащите жилу земли от ВРУ. В одну каску накладно,
да и сопрут.
Вызывайте элетрика пусть ревизию щита делает.
Кто хотел, из дома снаружи по стенам в землю пустил что то вроде металлической проволоки в землю, там подозреваю контур. Остальным бабулькам оно не надо. Почему опасно делать зануление на щиток? и я так понимаю если колхозить также землю для себя (либо накинуть кабель к "земле ближнего своего") от розеток нужно землю соединять с нулем щитка и землей на улице? Посему я в первую очередь упираюсь лбом в прокладке кабеля по квартире. можно ли соединять провода земли в 1н/2 провода ДО щитка ? или от КАЖДОЙ розетки должен быть свой провод земли?
Чет не пойму, безвыходная ситуация ? Дом старый, в паспорте на дом ни о какой земле речи не идет, соответственно никто даже и думать не будет разрешать тянуть куда бы там ни было землю, даже если это оправданно и за счет жильцов, это факт. что можно сделать что б приборы током не бились ? не в резиновых же сапогах ходить?
При выполнении заземления в многоквартирном доме запрещается:
соединять корпуса электроприборов с трубами отопления, водопровода, газа и д.т...
СТАРЫЙ водопровод, который часто ремонтируют или меняют на пластиковые трубы, это опасно!!! Вы подвергаете опасности не только свою жизнь , но и жизнь ваших соседей.
проводить "собственное заземление" в квартиру - тоже запрещается!!!
В могоквартирных домах собственные заземления для одной квартиры делать опасно.
Если заземление не соединить со всеми проводящими частями в своей квартире (трубы, арматура и пр.) - то между ним (подсоединенными к нему приборами) и этими частями может появиться опасное напряжение. А если соедините и заземление будет хорошим, то с этих всех конструкций выравнивающий ток пойдет по вашему заземлению через вашу квартиру. Такие токи могут быть достаточно большими, а при нарушении основного заземлителя PEN , возникает опасность возникновения пожара из за сверх токов…
Учитывая Ваше фото, такая вероятность достаточно высока.
nightwish написал :
я в первую очередь упираюсь лбом в прокладке кабеля по квартире. можно ли соединять провода земли в 1н/2 провода ДО щитка ? или от КАЖДОЙ розетки должен быть свой провод земли?
если вопрос только в этом, то можно.
-Можно соединять защитные проводники внутри помещения и затем одним проводом вывести и подключить к нужному месту (к подъездному щиту например). Обычно защитные проводники входящие в состав 3=х жильного современного кабеля (желто -зелёные) соединяются в распредкоробках внутри квартиры.
megrad написал :
Скинтесь с соседями и протащите жилу земли от ВРУ
дык они уже почти всё сделали :
nightwish написал :
Кто хотел, из дома снаружи по стенам в землю пустил что то вроде металлической проволоки в землю, там подозреваю контур....]примерно четверть квартир так
осталось все эти земли соединить между собой и прицепить к ВРУ, или что там у них(подъездный щит?))))
просто лень залезать в кушеря и вытаскивать его Этот стоял на потолке ванной,у него логика работы дурацкая - приоритет датчика влажности над таймером,сколько я его не мучил,так и не понял без гигрометра как его настроить.Клиент плюнул и поставили Silent CZ 100.
Просто его подключал не я и там тоже не просто было с фазой,я его вытащил и запустил на столе - всё равно не понятно работает.
serj12, ну так там сзади есть схема подключения, я ее ниже описывал...
У меня вопрос такой, можно ли подать постоянные фазу и постоянный ноль, а также управление вести с размыкаемого ноля?
Если я правильно понял, на арматуре дома есть потенциалы - они есть! Т.е. опасность, грубо говоря "протекания" тока от арматуры на эту самую землю, как по пути наименьшего сопротивления.
Я хотел вывести от розеток провода в щиток и там занулить, но поскольку в доме нет заземления это может не помочь. Хотя на сколько я понимаю не заземленным сам щиток быть тоже не может !
Второй вариант был от щитка далее пустить "свою землю".
Т.е. получается в квартире у меня будет проходить только минимум проводов в изоляции, между чем и чем там будет создаваться опасные напряжения ?
И насколько эти опасные напряжения опасней ударов 110-120 V мокрого барабана стиральной машины ?
Грэй написал :
если вопрос только в этом, то можно.
-Можно соединять защитные проводники внутри помещения и затем одним проводом вывести и подключить к нужному месту (к подъездному щиту например). Обычно защитные проводники входящие в состав 3=х жильного современного кабеля (желто -зелёные) соединяются в распредкоробках внутри квартиры.
ну пишут что через колодку надо совмещать, сомнения вызывало "каскадное" подключение смотками. но это оказалось не самой большой проблемой )
ВАСЯ9785618, для флюка на оф сайте есть подбор по модели. Соединители скорее всего подойдут, но возможно потребуется "обработка напильником".
З. Ы. Не понимаю я "колхозинга"...
Грэй написал :
я помог решить ваш главный вопрос? ...а способ соединения проводов может быть любым надёжным. Эти способы, кстати, обсуждаются в соседней теме.
Дали ответ на один из вопросов.
Я уверен что здесь почти на 850 станицах есть много нужного и интересного. Но тема называется вопрос-ответ.
nightwish написал :
Но тема называется вопрос-ответ.
Я думаю, что вопросы нужно задавать по одному, иначе вы не получите однозначного ответа. Если задаете сразу много вопросов, то вас могут начать отговаривать от вашей затеи, что и получилось )))
nightwish написал :
ну пишут что через колодку надо совмещать, сомнения вызывало "каскадное" подключение смотками. но это оказалось не самой большой проблемой
если это второй вопрос, я попробую ответить, только не понял его сути... что вас теперь беспокоит, конкретно?
Грэй написал :
Я думаю, что вопросы нужно задавать по одному, иначе вы не получите однозначного ответа. Если задаете сразу много вопросов, то вас могут начать отговаривать от вашей затеи, что и получилось )))
если это второй вопрос, я попробую ответить, только не понял его сути... что вас теперь беспокоит, конкретно?
С этим вы помогли, так допустимо подключаться, спасибо. сомнения по этому поводу я писал в 1м своем посте. с этим разобрались.
Вопрос может ли быть подьездный щиток не заземлен должным образом ? Как это можно проверить ? (сопротивление на массе?)
видите ли, этих "должных образов" существует несколько, а для жилых зданий разрешено то ли три, то ли 4 типа, (А у вас в Мариуполе ваще, м. б. другие нормативы))) , поэтому, для начала, спросите у местного "электрика", по какому типу сделаны ваши электроустановки. Вот тогда и можно будет говорить более предметно.
видите ли, этих "должных образов" существует несколько, а для жилых зданий разрешено то ли три, то ли 4 типа, (А у вас в Мариуполе ваще, м. б. другие нормативы))) , поэтому, для начала, спросите у местного "электрика", по какому типу сделаны ваши электроустановки. Вот тогда и можно будет говорить более предметно.
Ситуация следующая, жэковские прикормыши говорят тяни к щитку, электрик со стороны говорит что не факт что поможет ибо потенциалы на арматуре дома и напряжение на рабочем нуле.
Поэтому интересуюсь в общем как должно быть и как можно проверить в реальных условиях.
Пробовал перемычку в розетке с земли на ноль, биться перестало (в качестве проверки). Но блин хочется узнать чем опасно на что обратить внимание и как проверить.
Грэй написал :
вдогонку... nightwish, Вы опять задали сразу три вопроса, и -вот:
а я предупреждал
Ну ответить что все ху**я, ходите бейтесь током и при этом ничего не обьяснить всяко проще чем снизойти до вразумительного ответа.
Моя цель найти компромиссный вариант в сложившейся ситуации. Да может полноценного решения вопроса и нет, но как то обезопасить/избавить от постоянных ударов тока себя и семью я думаю возможно.
Подскажите пожалуйста 1- Можно ли медным проводом сечением 10мм соеденить заземляющую шину в щитке с штырем заземления ( или брать сечение 16мм) . К дому подведено проводами ( медь ) сечением - 10 мм. Разводка в щитке - 6 мм.
2- Можно ли соединять медный провод с зажимом из нержавеющей стали на штыре заземления ( штырь тоже из нержавейки). Не будет ли соединение - нержавейка - медь усиленно окисляться? Заранее Спасибо
Господа подскажите. В квартире трёхфазный ввод, хочется защитить каждую линию через УЗО. Трехфазных нагрузок нет - максимум 2-х фазные варочная панель и проточный водонагреватель. Я так понимаю для этих нагрузок придётся покупать 4-х полюсные узо, которые очень дорогие?
Совершенно точно квартира с 3-мя фазами. А разумно ли сделать так. Поставить вводное узо 4Р на 100ма. Которое бы за одно и защищало 2х фазные нагрузки,а на 1 фазные линии поставить узо 2Р 30ма?
Tonus написал :
А разумно ли сделать так. Поставить вводное узо 4Р на 100ма. Которое бы за одно и защищало 2х фазные нагрузки
УЗО защищает не нагрузки, а человека от поражения (до 30мА) и имущество от пожара (свыше 30мА).
Формально варочную панель под УЗО можно и не ставить. А вот проточник - обязательно.
НЕМЕЦ написал :
УЗО защищает не нагрузки, а человека от поражения (до 30мА) и имущество от пожара (свыше 30мА).
Формально варочную панель под УЗО можно и не ставить. А вот проточник - обязательно.
Всё-таки хочется защитить каждую линию, быть может это излишне, но люблю перестраховаться. Вдруг ребёнок полезет в клеммную коробку, где подключена плита(хоть и вероятность этого 1 к 10000, но всё-же она есть). Конечно можно не парясь собрать это дело на IEK. Но хочется сделать по человечески на ABB F серии, а это дело не из дешёвых. Вот и ищу пути оптимизации. Вводное УЗО на 30ма я так понимаю ставить нельзя, т.к. оно может конфликтовать с узо на других линиях которые также 30ма?
Tonus написал :
Всё-таки хочется защитить каждую линию, быть может это излишне, но люблю перестраховаться. Вдруг ребёнок полезет в клеммную коробку, где подключена плита(хоть и вероятность этого 1 к 10000, но всё-же она есть). Конечно можно не парясь собрать это дело на IEK. Но хочется сделать по человечески на ABB F серии, а это дело не из дешёвых. Вот и ищу пути оптимизации. Вводное УЗО на 30ма я так понимаю ставить нельзя, т.к. оно может конфликтовать с узо на других линиях которые также 30ма?
Ну а если подключить все это дело на одну фазу? Одофазные узо подешевле. Там же все равно нагрузка по сути однофазная и схема будет наверное позволяющая сделать так.
Ребята! Как эту хрень подключить ? В плане выбора сечения кабеля - подводящего и хвоста и гибкого хвоста , промразъёмов , автомата . Подключение согласно инструкции - двухфазное . Техданные только на итальяно . Там нет конретики по данному вопросу, или я не нашёл . Исходя из этого -
Макс. поглощенная мощность 60 кВт
Поглощенная мощность на 50% 25 кВт
Плучаются какие-то огромные цифры сечения ?
Да, и хватит ли прямоточного Меркурия 230 для учета работы этого станка (+ небольшой оффис ?)
Да инструкция может быть хоть на китаяно, картинки из паспорта обычно в любой стране понятны.
Ему что отдельный счетчик нужен? Ну не хватит, подключите через трансформаторы тока.
60 кВт, 75 кв. мм хватит. Что здесь огромного?
Rumato написал :
60 кВт, 75 кв. мм хватит. Что здесь огромного?
А разве не в два раза меньше? т.е. например для выбора кабеля для электродвигателя мощность делится на три фазы поровну, а разве на две не так? Или я чего-то путаю?
Там же написано в разделе INPUT при L=10m напряжении 400\220
сечение для PSP28 кабель 3х10мм2 медь для PTE28 3х16
И токовые значения тоже указаны. Совсем накрайняк забейте текст таблицы в он лайн переводчик.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал :
Там же написано в разделе INPUT при L=10m напряжении 400\220
сечение для PSP28 кабель 3х10мм2 медь для PTE28 3х16
И токовые значения тоже указаны. Совсем накрайняк забейте текст таблицы в он лайн переводчик.
Но фазы то две. Или имеется ввиду однофазное подключение? Из инструкции ничего непонятно, вроде можно и на одну фазу подключать, вроде и на две, кабель указан трехжильный. Две фазы и пе чтоли?
на приведённой вами ссылке есть "скачать руководство пользователя",на русском описание ,а на 85 странице данные по подключению (input/ввод)- 3х16/3х10 и АВ С 100/63 .
Возьмите программу электрик и сами посчитайте при 60 кВт и двух фазах ток примерно 78,947
то есть хватит 10 мм2, с запасом 3х16 даже с протяжённостью трассы.
Тока счётчик нуно на 100 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Расскажите кто как защищает кабель от перетирания о край металлической трубы при проходе деревянных стен? Знаю есть пластиковые кольца-не кольца (не знаю как называется). Одевается на торцы трубы и все счастливы. Вот найти не могу что это
здраствуйите, подскажите как переделоть дроссель от энергосберегательной лампочки в дроссель для сетевого фильтра (наверно 4А 200мкГн) каким проводом мотать и сколько витков?Параметры сердечника :ш5x5 с зазорам в 1мм , и каркас катушка
По "новому" Госту 50571.5.52-2011 надо 16мм2 минимум. что на воздухе что в земле. И это для режима работы 50% времени . Правда в этой машине это максимум.