onyma написал:
А могу судить, только по большей части, по количеству групп, и внешнему виду щитка)))
Внешний вид проводки- визитная карточка электромонтажника. Со щитком - все в полном порядке.
onyma написал:
Собрали наши мастера то, что посчитали нужным, это понятно, я задание на количество групп и определенный состав щитка не выдавала, только план расстановки розеток (с указанием приборов), выключателе и светильников.
Для того чтобы обсуждать количество групп нужно иметь туже информацию что и ваших специалистов. Вряд ли будут глобальные расхождения. Хотя всегда можно сделать и дешевле, но это вопрос скорее удобства и экономии, а не технический.
onyma, всё зависит от вашего оборудования и бюджета.
По щитку с УЗМ -будем надеяться, что в этажном щите стоит селективное УЗО, в самом щите розетка вроде без защиты УЗО( до 30мА вкл.).
Если есть отдельные линии в щите - по фото не ясно, лучше их подключать 2р АВ - УЗО - нагрузка.
Поставив по куче АВ в ряд - серьезно уменьшили нагрузку.
При 8 АВ в ряд необходимо потребляемый ток АВ, уменьшать на 0,85 от номинала.
В вашем щите беспокоят два АВ слева от УЗО.
ПPOPAБ написал:
Вряд ли будут глобальные расхождения.
ПPOPAБ, они будут.
Посмотрите на номиналы АВ. 25А на какие линии, как думаете?
Учтем, что в квартире электроплита. 50А на вводе, скорее всего. В такой оболочке, как на фотках, разводку можно выполнить десяткой?
Вот и расхождения. Можно продолжить, даже не видя, что внутри...
onyma, добрый вечер!
Семь штук УЗО типа А впечатляют, конечно. Особенно для 2-комнатной хаты. А вот наклейка "Quality team" рядом с продукцией Меандр - это такой своеобразный юмор.
Вы лучше обратите внимание на то, что в этом рекламном щите большинство автоматов на 16А, а в вашем щитке большинство на 25А. И где они откопали этот автомат серии S240? Видя такое разнообразие в щите (автоматы трёх серий и УЗО двух серий) и учитывая Вашу неосведомлённость в этих вопросах, невольно начинаешь думать о сборке щита из остатков электрооборудования от предыдущих ремонтов.
Олечка написал:
ПPOPAБ, они будут.
Посмотрите на номиналы АВ. 25А на какие линии, как думаете?
Это к около электрическим теолологам/теософам, сторонникам низкого качества кабельно-проводниковой продукции в оптово-розничных сетях центральных рЭгионов... От чего принимающим ток страгивания за номинальный и считающих коэффициенты лишь в одну сторону...
Олечка написал:
Учтем, что в квартире электроплита. 50А на вводе, скорее всего. В такой оболочке, как на фотках, разводку можно выполнить десяткой?
Да хоть медной моножилой в 35 мм кв.
Олечка написал:
Вот и расхождения. Можно продолжить, даже не видя, что внутри...
Abrikos написал:
И где они откопали этот автомат серии S240? Видя такое разнообразие в щите (автоматы трёх серий и УЗО двух серий) и учитывая Вашу неосведомлённость в этих вопросах, невольно начинаешь думать о сборке щита из остатков электрооборудования от предыдущих ремонтов.
Я тоже так делаю. АВВ по цене ЙОК, 35 рублей за полюс. Отхлопал на стенде, то что никогда не работало, но стояло и... - дал вторую жизнь.
Посоветуйте пожалуйста вольтамперметр на DIN-реку. 1-н или 2-а модуля по ширине (если можно оба варианта для сравнения). И что бы был доступен в магазинах.
Abrikos написал:
И где они откопали этот автомат серии S240? Видя такое разнообразие в щите (автоматы трёх серий и УЗО двух серий) и учитывая Вашу неосведомлённость в этих вопросах, невольно начинаешь думать о сборке щита из остатков электрооборудования от предыдущих ремонтов.
Я тоже так делаю. АВВ по цене ЙОК, 35 рублей за полюс. Отхлопал на стенде, то что никогда не работало, но стояло и... - дал вторую жизнь.
ПPOPAБ, Я один раз брал на базаре Siemens по цене ЙОК. На "Тест" и КЗ срабатывали оба автомата, тепловые не проверял, думаю и с ними всё было ОК. Вторая жизнь была недолгой, на момент разборки автоматы были в исправном состоянии.
Здравствуйте!
Специалисты, посоветуйте, пожалуйста хороший квартирный накладной щиток с возможностью размещения не менее 30 модулей и оптического роутера размером 200х150мм. Желательно привести пару-тройку примеров, чтобы был выбор. Вообще, кто-нибудь так делал? Что посоветуете?
Abrikos написал:
Я один раз брал на базаре Siemens по цене ЙОК.
Не путайте божий дар с яичницей... Я не беру на базаре "бренды" по цене ноунейма, т.е. подделку. Я добываю их полностью бесплатно из демонтируемого импортного оборудования, которое является 100% аутентичным. Где врядли они хотя бы один раз сработали по КЗ или перегрузке и не имеют внешних повреждений. Для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации проводится лабораторная проверка.
Вы же не сможете гарантировать работоспособность даже действительно нового брендового оборудования. Только честное слово продавца и лейбл бренда...
И если ничего не изменилось в/на Украине за 10 лет в лучшую сторону, вы не сможете предложить мне два новых однополюсных АВ ИЭК по цене пачки дешевых сигарет.
Abrikos, интересно сколько нужно трудится электрику на предприятии города Харькова чтоб приобрести часть ассортимента моей "помойки"..? Оборудование полностью исправное, частично абсолютно новое (не Б/У) которое досталось мне совершенно бесплатно и может быть применено для монтажа низко бюджетных объектов.
Abrikos написал:
в Белгород не поеду чтобы не объявили агентом Кремля.
Жесть... Главное чтоб СБУ не вычислило что вы на сайте страны агрессора тусуетесь, а то еще и бытовой сепаратизм пришьют. Сколько там, лет 6, могут дать за такое?
ПPOPAБ, ну шутки шутками, а журналист из Западной Украины Руслан Коцаба уже год сидит. А он всего лишь рассказал в интернете, что по его мнению мобилизация незаконна. И даже вопли "Эмнести интернешнл" про "узника совести" не помогли, сидит дальше.
Подскажите пожалуйста! Можно ли кабель для освещения (медь, трехжильный, 1,5мм2, прокладка в квартире) проложить под натяжным потолком (далее он зайдет в штробу в стене и к выключателю)? Нужно ли его помещать в гофру или что-то подобное?
Ни каких шуток. Весь Краматорск оклеен плакатами оккупационных властей с призывами сдавать бытовых сепаратистов.
Abrikos написал:
а журналист из Западной Украины Руслан Коцаба уже год сидит
В курсе справ... Олесь Бузина - убит.
Abrikos написал:
А он всего лишь рассказал в интернете, что по его мнению мобилизация незаконна.
У меня братишка состоит в ПСПУ и за то что, он выступал за цивилизованное разрешение конфликта, раздавал агитки на митинги и т.п. деятельность... Его выкрали вооруженные люди, вывезли на аэродром, пытали и полумертвого с мешком на голове выбросили ночью возле кладбища. Выбили зубы, сломали ребра... Потом еще искали, выломали дверь и разграбили квартиру... Милициянты отморозились - ничего не знаем, это третья сила. Сейчас опять скрывается...
Двоюродных племянников избили так что, синие все были... Лишь за их политические взгляды.
Мне мать, строго - настрого, запретила приезжать - я тебя знаю, устроишь тут войну... Поубиваешь тут.., и тебя убьют. В общем- она права. Я не признаю полумер, всех приспешников оккупационных властей считаю врагами и заслуживающими участь аналогичных персонажей времен ВОВ. Для чего имею специальные навыки со времен службы в СА и возможности. Сдерживают лишь просьбы родных.
Это не сказки. Это действительность.
В общем: не злите меня пожалуйста, а то взорвусь как триста тонн тротила! (с)ВС Да и этот форум не приветствует подобные разговоры.
Всем привет!
Заранее прошу прощения, если вдруг пру против канонов, но подскажите пожалуйста, можно ли в первую розетку в блока розеток привести ВВГнг 3х2,5 а дальше расключение этого блока выполнить с помощью , только само собой в соответствии требуемыми цветами жилы? В первом подрозетнике планируется соединение ВВГнг с ПуГВ посредством ГМЛ (пресс ПГР-70 КВТ).
В последующих розетках ПуГВ будет концеваться НШВИ.
5050123, если розетки с пружинами, не годится такое. А если с винтами, то у меня сомнения насчёт того, что винтик 3,5 мм сможет хорошо сплющить два конца в наконечниках. Впрочем, сам я не пробовал делать такие контактные соединения.
Здравствуйте!
Есть светильник для двух длинных трубок со всеми деталями и проводами. Похож на те, что подвешивали раньше под потолок в учреждениях. Надо бы использовать. Провода к конденсатору и к разъемам подведены. К какой-то незнакомой мне детали цилиндрической формы тоже.
Но - 5 проводов никуда не подключены. А схемы нет.
Если у кого есть - помогите!
Вот попытался дать ссылки на три фотоснимка, но вроде не получается. Поэтому просто дам три адреса, по которым можно фотки посмотреть.
5050123 написал:
можно ли в первую розетку в блока розеток привести ВВГнг 3х2,5 а дальше расключение этого блока выполнить с помощью конкретно этого ПуГВ (ПВ3), только само собой в соответствии требуемыми цветами жилы?
Как зафиксировать модули на дин-рейках? Про фиксаторы а-ля иэк и т.п. знаю. Но они надеваются на снятую дин рейку. А у меня мало того, что надо много чего разобрать, так еще и концы дин реек немного развальцованы производителем щитка - типа ограничители. Боюсь фиксаторы даже на снятую рейку могут на надеться.
dimm5, Взял в электромонтаже за какие-то неземные деньги фиксаторы, а там нет длинных прорезей. Причем выглядят фиксаторы куда бомжовее иэковских. Которые, как я понял, имеют разные прорези?
Нашел крупные фото иэковских - гениально! И при этом в 2 раза дешевле, чем гуано из мпо электромонтаж.
serj12, Буду знать. Но в любом случае исполнение таково, что ценой в 20,40 рублей там и не пахнет.
Да, кстати, в электромонтаже сказали, что с иэк не работают. Хагера там тоже нет. Вот и выходит - за кабелем туда, за хагером сюда, за ЭУИ - в третье место. Я просто не могу понять, как люди в других регионах то все это покупают?
sanchez521 написал:
Я просто не могу понять, как люди в других регионах то все это покупают?
Зря вы это Больная тема
Ну всякую экзотику я купить не могу - кратность поставки и прочие ништяки манагеров,как-то :сумма заказа,ассортимент или срок поставки.Как пример - коробки от Kopos,хочу,но не могу купить никак
Модулька,установочные - без проблем,даже привезут - или на объект,или домой.А вот инструмент и комплектующие...Тут интересно,ТУТ беру в двух местах - в одном под заказ,дешевле,но могут не привезти,во втором - дороже,но есть почти всегда,гильзы - в Минимаксе,там же и искомые держатели заказывал ИЭК-овские,как и наконечники от КВТ(брал сразу три тысячи разных).Дюбель-хомуты - в Метизофф,там нижегородские по самой низкой цене в ассортименте,хомут-стяжка в магазинчике недалеко от дома,индикацию на дин-рейку и кое-какие мелочи для монтажа в щит - пара магазинов в разных концах города.Ну про кабель и ПуГВ не буду,там всё печально =(
Надеюсь я вас не утомил
sanchez521 написал:
Я просто не могу понять, как люди в других регионах то все это покупают?
Кто не знаком с интернет-магазинами - никак. ИЕКовской то продукции в ассортименте нет.
Местный ЭТМ держит такие цены, что с доставкой через инет заказывать дешевле.
Двухрядную шину под заказ Минимакс вёз, а клеммы на шину даже под заказ недоступны были. При том что это был Easy 9, а под заказ везут с питерского склада. УЗМ и тот у Юрки покупал.
Никелированную нулевую шинку вообще во ВсеИнструменты заказывал, у электромонтажных сетевиков не было.
Подскажите пожалуйста - как подключить настенный светильник? Просто опускаем провод в штробе (разводка электрики идет по потолку), выводим его из стены и оштукатуриваем? Никаких монтажных коробок ставить не надо?
Спасибо
qwerty123123, Вы сами на всё ответили.
Опять же настенный светильник один или их несколько, плюс как собираетесь его включать,
выключать. Только старайтесь не делать соединения в светильнике.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
qwerty123123, разные светильники бывают. Например, вот такой:
можно и без коробки. На Западе есть специальные коробки выполняющие одновременно роль разъёма и кронштейна для крепления. Правда, в этом случае и сам светильник имеет специальный разъём, а не два клеммника, как на фото выше. Костянчеляб относительно недавно писал о креплении небольших светильников к стене, не помню в какой теме. Короче, он разработал свою технологию, что-то типа такого:
если я правильно понял его мысли.
А ещё были на форуме ссылки на какие-то миниатюрные коробочки в стену для соединения проводов. Гораздо меньше по размеру чем обычная монтажная коробка.
Rumato написал: felixon,
В принципе да, смущают только звезды. К чему они?
Rumato,
Ну ванну и туалет придется скрутить в любом случае тк фаза короткая не дотянется до выключателя, а на люстру и точечные лучше пустить на прямую без скрутки (длинные, есть возможность). Правильно?
megrad написал:
Опять же настенный светильник один или их несколько, плюс как собираетесь его включать,
выключать. Только старайтесь не делать соединения в светильнике
Вообще планирую два независимых светильника, которые будут управляться с двух двухклавишных проходных выключателей
Что значит не делать соединения в светильнике? А где их делать? Я как раз понимал так, что делать их надо будет под светильником.
Abrikos написал:
Костянчеляб относительно недавно писал о креплении небольших светильников к стене, не помню в какой теме. Короче, он разработал свою технологию, что-то типа такого:
если я правильно понял его мысли.
а эти два самореза не вырвет под весом светильника?
qwerty123123, честно говоря, я не рискнул бы вешать на саморезы диаметром 3 мм. У меня один такой железный фонарь как на фото висит дома на стене без коробки. Если бы коробка была очень нужна, я искал бы другое решение - другая коробка, другие саморезы и т.п.
Вспомнил где было про коробки для бра - гляньте несколько последних страниц "Ключевые моменты бытовой электрики".
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.