Есть две линии электроснабжения (220В). Первая (основная) и вторая, соответственно, резервная. Задача - при пропадании электроэнергии в основной линии переводить одну из линий потребителей (в основном, освещение) на вторую линию. Где найти нечто такое, что может решить эту задачу? :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.11.2005 в 21:11:11

Если вручную, то продаются такие рубильники. Три положения - среднее - все отключено. Покупал на дачу для запитки дома от генератора в случае пропадания сети - НАШ ответ Чубайсу. Рубильник исходно предназначен для переключения направления вращения мощных электродвигателей, но прекрасно идет и для указанных целей. Покупал пару лет назад на Митинском радиорынке - подошел к первому попавшемуся продавцу электрики, сказал зачем нужно - он тут же указал пальцем. Более точных сведений не имею.

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

18.11.2005 в 21:13:40

Элементарно, с помощью контакторов.

0
Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

18.11.2005 в 23:27:53

Нужно автоматически, чтобы туда-сюда не бегать :) Спасибо за ключевое слово. Буду искать.

0
Аватар пользователя
Darken

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 46

19.11.2005 в 01:30:58

Ищите по ключевому слову "АВР" (автоматика включения резерва)

0
Аватар пользователя
Novik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 68

19.11.2005 в 01:32:36

Примерная схема такая как на рисунке. Только для однофазной сети реле контроля напряжения (РКН) не надо. Досточно блок-контактов пускателей.

0
Вложение
Аватар пользователя
Антон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

19.11.2005 в 15:42:32

Достаточно одного реле (контактора) с переключающим контактом. Если ноль не общий, то с двумя контактами. Естественно, контакты нужный ток должны позволять коммутировать. Обмотку запитать от основной цепи, подвижный контакт - к потребителям, а неподвижные замыкаемый к основной цепи, размыкаемый - к резервной.

0
Аватар пользователя
Антон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

19.11.2005 в 15:50:38

Можно чуть хитрее: наоборот, обмотку и неподвижный размыкаемый контакт запитать от резервной сети, но обмотку включать через маломощное реле (размыкающее, естественно), запитанное от основной сети основной. Тогда сама обмотка мощного реле не будет постоянно включена при прользовании основным источником.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

21.11.2005 в 11:39:37

beck написал : ...Где найти нечто такое, что может решить эту задачу? :)

Не ясно:

  • автоматический ввод резерва должен быть однофазным или трёхфазным;
  • о каких амперах идёт речь.

Есть простые варианты реализуемые одним прибором. Вариант 1 (однофазный): http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm Вариант 2 (16 Ампер): Реле промежуточное РПК1-031. В нём есть 3 нормально открых и 3 нормально закрытых контакта. Это не очень хороший вариант, но в своё время мы их в массовом порядке ставили в ГЩВУ жилых домов на АВР для освещения.

0
Аватар пользователя
YourOK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

21.11.2005 в 12:16:22

осталось найти резервную линию... :-)

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.03.2014 в 12:50:28

Darken написал : Ищите по ключевому слову "АВР" (автоматика включения резерва)

Автоматический ввод резерва.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2014 в 12:57:11

Бех, ну ты и некрофил.... тему 9ти летней давности откопал...

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.03.2014 в 13:06:23

Solovey написал : Бех, ну ты и некрофил.... тему 9ти летней давности откопал...

Из глубины веков)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

21.03.2014 в 13:38:37

Бех написал : Из глубины веков)

Непонятно только, зачем...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.03.2014 в 14:47:15

Johnny написал : зачем...

чтоб дать точный, но абсолютно бесполезный ответ