29.10.2010 в 12:51:13

Решил протестить сабж.

Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ.

Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле работает нормально, отображает текущее напряжение.

"Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС).

Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но вполне приличный.

В перспективе проверка сопротивления контактов реле при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания.

Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки:

  1. Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе не катастрофа. Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000-1500В.
  2. Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет.
  3. Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки.
  4. Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН.

Внутренности сабжа:


п.с. Аналогичные темы: ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания.

Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания. Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4

Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.10.2010 в 12:52:25

"Прогрузил" это РН током 40А. Падение напряжения на РН (между головками винтов клемм "вход" и "выход") в начале составило 133мВ, минут через пять снизилось до 120мВ, а минут за 10 - до 105мВ и далее оставалось примерно на этом уровне. Температура внутри корпуса РН около силового реле после примерно получасовой выдержки составила 100 градусов по Цельсию. Не по фэн-шую как-то.

п.с. Как-то встречал сообщение, применительно к какому-то РН, что подобные реле имеют "слаботочные" контакты для пайки и "сильноточные" - ножевые. Возможно, причина сильного нагрева в этом (использовании в РН "слаботочных" выводов реле.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.10.2010 в 23:07:56

Проверил точность вольтметра РН по поверенному истинно-СКЗ мультиметру Fluke 87 V. При 220В РН занижает напряжение на 4-5В (пасп. погрешность не более 5В).

Откоректировал показания вольтметра РН по образцовому прибору (благо, "прошика" этого РН поддерживает такую функцию). Теперь при 100В РН завышает показания на 1В, а при 250В - занижает на 1В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

31.10.2010 в 01:07:14

Kamikaze написал :

  1. Балластные конденсаторы на 630В (DC)

самый дешевый китайский "лавсан". Из-за фактов пробоя при коллизиях в сети мы от использования таких конденсаторов давно отказались, перейдя на нормируемые класса X1,X2.

Kamikaze написал : Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет.

формально их установка не нужна ( если реле надежно и без сбоев работает при нано-микросек. имп. помехах )

Kamikaze написал : Простейший "полиэтиленовый" клеммник

хороший способ снизить себестоимость, но малоудачный для обеспечения надежного длительного контакта.

Kamikaze написал : Температура внутри корпуса РН около силового реле после примерно получасовой выдержки составила 100 градусов по Цельсию. Не по фэн-шую как-то.

учитывая теплостойкость электролитов +85С

Kamikaze написал : Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но вполне приличный.

  • провода на плату управления-индикации приделаны "не айс"
  • диоды/стабилитроны просятся не торчком гнутые, а планарные -лавс. конденсаторы высоко над платой и не закреплены хотя бы термоклеем
  • горячее плечо делителя напряжения слабовато по вольтажу
  • реле по даташиту имеет предел комм. напряжения 300 VAC.
0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

05.11.2010 в 21:24:08

Вставлю и свои 5 копеек. Применено не очень удачное реле по исполнению. Во _всех_подобных_реле нижние контакты не предназначены для коммутирования номинальных токов. При коммутации номинальных токов нагрузка должна подключаться к верхним контактам. Нижние используются для монтажа на ПП и для схемной обвязки. ИМХО, для РН это очень большой минус.

iale написал : диоды/стабилитроны просятся не торчком гнутые, а планарные

так лучше теплоотвод. СМД монтаж подразумевает полигон или толстую дорожку, на крайний случай внутренние охлаждающие слои для теплоотвода

iale написал : лавс. конденсаторы высоко над платой и не закреплены хотя бы термоклеем

я думаю, особых вибраций в РЩ не будет, можно смело на это забить

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.11.2010 в 00:41:04

AlexMax написал : так лучше теплоотвод. СМД монтаж подразумевает полигон или толстую дорожку, на крайний случай внутренние охлаждающие слои для теплоотвода

диоды в данной схеме практически не нагреваются. Тепло из кристаллов стабилитронов идет в основном через выводы и "сливается" в ту же печатную плату. Пайка же двух стабилитронов в воздухе скрутко-соплей - как минимум "не айс"

AlexMax написал : я думаю, особых вибраций в РЩ не будет, можно смело на это забить

падения, удары, вибрации могут быть например при транспортировке. А из подобных "мелочей" складывается мнение о производителе и качестве его продукции.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.11.2010 в 00:49:32

iale написал : Пайка же двух стабилитронов в воздухе скрутко-соплей - как минимум "не айс"

Третий сорт - не брак. Для меня - вполне приемлемо. В УЗМ вон, вообще два резюка спаяны в воздухе просто внахлет (за Х2-кондером которые).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.11.2010 в 01:05:00

Kamikaze написал : В УЗМ вон, вообще два резюка спаяны в воздухе просто внахлет (за Х2-кондером которые).

военпреда на них нет :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

06.11.2010 в 21:30:40

iale написал : Тепло из кристаллов стабилитронов идет в основном через выводы и "сливается" в ту же печатную плату.

Не совсем. как Вы знаете, трухольные элементы могут монтироваться с зазором к ПП для лучшего теплоотвода потоками воздуха. Хотя, это в основном для принудительного воздушного охлаждения. СМД детали такой радости лишены с рождения. Хотя, в закрытом корпусе с практически нулевой циркуляцией воздуха на эти моменты можно смело забить.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.11.2010 в 23:42:58

AlexMax написал : Не совсем. как Вы знаете, трухольные элементы могут монтироваться с зазором к ПП для лучшего теплоотвода потоками воздуха.

зазор имеет смысл, когда охлаждение элемента через поверхность корпуса происходит достаточно эффективно. Стабилитрон в корпусе DO-41 в этом смысле почти "0". Даташит на него нормирует макс. рассеиваемую мощность в 1Вт при поддержании температуры ВЫВОДОВ (на расстоянии 10 мм от корпуса) равной температуре окружающей среды. http://catalog.compel.ru/file/zener/DC/pdf/1N4728A_64A.pdf

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.01.2011 в 22:23:49

Провел испытание DigiTOP V-protector 40A на время отключения при безобрывном скачке входного напряжения.

Как видно, время отключения находится в диапазоне 15-30 мс. Причем похоже, что это РН привязывает момент отключения к концу положительного полупериода (аналогично тому, как УЗМ-51 - к концу отрицательного: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668&p=2222347&viewfull=1#post2222347)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.03.2011 в 19:48:09

Испытал пластик корпуса на горючесть. По-простому, по рабоче-крестьянски - поджигая газовой горелкой. Пластик легко поджигается и после отведения факела горелки устойчиво горит коптящим пламенем.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.03.2011 в 22:33:38

Kamikaze написал : устойчиво горит коптящим пламенем.

АБС или менее вероятно полистирол.

0
Аватар пользователя
Серенький

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

08.11.2011 в 16:31:19

Kamikaze, Позвольте Вам задать вопрос, который лично для меня является непонятным. Я о реле DigiTop V-protector, в частности, о его 40А (якобы) модификации. Не могу врубиться, на кой производитель указывает номинальный ток изделия (32А), но при этом позиционирует его как 40-амперное? Раньше указывали, что перегруз в 40 А не более 1 минуты, сейчас просто указывают как максимальный ток, но при этом номинал те же 32А, до которого можно добраться лишь прочитав вкладыш-инструкцию. По умолчанию изделие 40-амперное, но с номиналом в 32А. Бред какой-то, или развод непосвященных покупателей? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.11.2011 в 21:40:05

Серенький, Это все-таки вопрос к производителю. На мой же обывательский взгляд - это то, что по современному называется "маркетинг", а по-русски - "не наебдуришь - не продашь". Хотя, быть может, я слишком строг. Производитель "честно" ставит в 40-амперный V-protector 40-амперное реле и наивно полагает, что оно должно нормально держать эти 40А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу