Много раз встречал в форумах о щитках, что соединение автоматов и УЗО лучше всего производить проводом ПВ-3, а вот мой электрик говорит, что он ни разу не видел щитков, где автоматы соединяются гибким проводом, и что все делают это одножильным (негибким) проводом. Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

20.11.2010 в 15:02:28

Анатолий2 написал : чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?

Гибкий провод нельзя просто зажать в шинку, надо надевать гильзу. С жестким труднее работать, сильнее видны косяки монтажа. Одножильный провод требует большего усилия зажима в контакте, сложно соединить под один зажим провода разного сечения. По большому счету необходимости нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2010 в 15:12:26

Анатолий2 написал : электрик говорит, что он ни разу не видел щитков, где автоматы соединяются гибким проводом, и что все делают это одножильным (негибким) проводом.

Попробуйте разыскать в теме "Щиты ...-фото" хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой. Лично я, например, ПВ-3 не пользуюсь - жестковат. Использую ПВ-4.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.11.2010 в 15:36:24

Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?

ну так и пусть он делает одножильным, если им у него лучше получается в противном случае Вам надо купить наконечники, обжимку, и собственно сам ПВ-3 нужных цветов

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2010 в 15:42:14

юра Т написал : ну так и пусть он делает одножильным

Как-то об этом не подумал ... Действительно, пусть сам и мучается.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

20.11.2010 в 16:46:09

Кто как привык так и делает, главное сечение )

0
Аватар пользователя
subwoof

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Кириши

Сообщений: 63

20.11.2010 в 17:29:05

Сборку всех щитов произвожу "моножилой" сечением от 1.5 до .......иногда 35 мм.кв.,т.к.она (моножила)не имеет свойства "пружинить",сгибы получаются ровные и аккуратные,ИМХО,конечно.;)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2010 в 19:10:27

Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?

А нет такой необходимости окромя удобства сборщика. Если он готов работать моножилой - Вам только лучше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Анатолий2

Местный

Регистрация: 01.11.2010

Москва

Сообщений: 54

20.11.2010 в 21:12:55

Спасибо за ответы! Суть понял.
Не знаю, уместно ли мне задать еще один вопрос по проводам в этой теме: Автомат на вводе в квартиру будет стоять 40-А. Какого сечения вводный кабель ВВГнг требуется для данного автомата? Электрик говорит, что 6 мм2 вполне достаточно. Я же нашел табличку под названием «Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока» (http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=471#sprav_tab_3 ), из которой следует, что для 40-А автомата сечение вводного кабеля должно составлять не менее 10 мм2 (для утопленного монтажа и поправочного коэффициента, равного 1, не говоря уже о более низких поправочных коэффициентах).К сожалению, ссылки на источник этой таблицы не приводится. Прав ли он?
Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.11.2010 в 22:02:32

Анатолий2 написал : Электрик говорит, что 6 мм2 вполне достаточно. ... К сожалению, ссылки на источник этой таблицы не приводится. Прав ли он?

Да, прав. Если будете использовать большее сечение - хуже не станет. "Правильная" таблица во втором разделе ПУЭ, со всеми коэффициентами.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.11.2010 в 22:10:15

avmal написал : хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой.

вроде был такой щит у кого то

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.11.2010 в 22:40:56

avmal написал : Попробуйте разыскать в теме "Щиты ...-фото" хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой.

А все щиты собраны в той теме?... ;) В этих, например, нет ни ПВ3, ни ПВ4...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2010 в 22:57:41

sergey_sav написал : В этих, например, нет ни ПВ3, ни ПВ4...

ПВ-1 там точно нет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.11.2010 в 23:00:16

Да ладно, речи про гребенки не было, хотя как укол в ... ниже спины рассматривается

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.11.2010 в 23:13:12

Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?

Если человек умеет работать моножилой, то не стоит наверное его переубеждать :) Вот пример щита (ранее выкладывал) смонтированного полностью моножилой )))