20.11.2010 в 14:51:40
Много раз встречал в форумах о щитках, что соединение автоматов и УЗО лучше всего производить проводом ПВ-3, а вот мой электрик говорит, что он ни разу не видел щитков, где автоматы соединяются гибким проводом, и что все делают это одножильным (негибким) проводом. Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
Спасибо за ответы.
20.11.2010 в 15:02:28
Анатолий2 написал : чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
Гибкий провод нельзя просто зажать в шинку, надо надевать гильзу. С жестким труднее работать, сильнее видны косяки монтажа. Одножильный провод требует большего усилия зажима в контакте, сложно соединить под один зажим провода разного сечения. По большому счету необходимости нет.
20.11.2010 в 15:12:26
Анатолий2 написал : электрик говорит, что он ни разу не видел щитков, где автоматы соединяются гибким проводом, и что все делают это одножильным (негибким) проводом.
Попробуйте разыскать в теме "Щиты ...-фото" хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой. Лично я, например, ПВ-3 не пользуюсь - жестковат. Использую ПВ-4.
20.11.2010 в 15:36:24
Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
ну так и пусть он делает одножильным, если им у него лучше получается в противном случае Вам надо купить наконечники, обжимку, и собственно сам ПВ-3 нужных цветов
20.11.2010 в 15:42:14
юра Т написал : ну так и пусть он делает одножильным
Как-то об этом не подумал ... Действительно, пусть сам и мучается.
20.11.2010 в 16:46:09
Кто как привык так и делает, главное сечение )
20.11.2010 в 17:29:05
Сборку всех щитов произвожу "моножилой" сечением от 1.5 до .......иногда 35 мм.кв.,т.к.она (моножила)не имеет свойства "пружинить",сгибы получаются ровные и аккуратные,ИМХО,конечно.;)
20.11.2010 в 19:10:27
Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
А нет такой необходимости окромя удобства сборщика. Если он готов работать моножилой - Вам только лучше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.11.2010 в 21:12:55
Спасибо за ответы! Суть понял.
Не знаю, уместно ли мне задать еще один вопрос по проводам в этой теме: Автомат на вводе в квартиру будет стоять 40-А. Какого сечения вводный кабель ВВГнг требуется для данного автомата? Электрик говорит, что 6 мм2 вполне достаточно. Я же нашел табличку под названием «Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока» (
Спасибо за ответы.
20.11.2010 в 22:02:32
Анатолий2 написал : Электрик говорит, что 6 мм2 вполне достаточно. ... К сожалению, ссылки на источник этой таблицы не приводится. Прав ли он?
Да, прав. Если будете использовать большее сечение - хуже не станет. "Правильная" таблица во втором разделе ПУЭ, со всеми коэффициентами.
20.11.2010 в 22:10:15
avmal написал : хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой.
вроде был такой щит у кого то
20.11.2010 в 22:57:41
sergey_sav написал : В этих, например, нет ни ПВ3, ни ПВ4...
ПВ-1 там точно нет.
20.11.2010 в 23:00:16
Да ладно, речи про гребенки не было, хотя как укол в ... ниже спины рассматривается
20.11.2010 в 23:13:12
Анатолий2 написал : Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
Если человек умеет работать моножилой, то не стоит наверное его переубеждать :) Вот пример щита (ранее выкладывал) смонтированного полностью моножилой )))