07.12.2010 в 09:35:21
Собираюсь менять часть проводки в доме (сруб). Сейчас лежит везде ПВС 2х2,5. Буду менять на ВВГ-НГLS. Где можно оставить или куда использовать ПВС?
07.12.2010 в 10:21:30
На шнуры к электроприборам - т.е. по прямому назначению
07.12.2010 в 10:23:23
Его столько, что тогда можно розетки поставить в щите, и кинуть шнуры от приборов до щита.
07.12.2010 в 10:28:00
deepJohn написал : Буду менять на ВВГ-НГLS
3*2.5?
07.12.2010 в 11:51:26
Да. Только 3 на Сколько под автомат.
07.12.2010 в 12:08:09
deepJohn написал : Только 3 на Сколько под автомат.
Это о чём?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.12.2010 в 12:08:48
sergey_sav написал :
О сечении проводов.
07.12.2010 в 12:17:12
Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А... ;) Но может и врут....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.12.2010 в 12:19:05
А еще на форуме из этого количества сообщений по существу ну максимум 10%. Я не о выборе сечения, а о том, на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить. Освещение, например...
07.12.2010 в 12:22:23
deepJohn написал : Я не о выборе сечения, а о том, на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить.
Ни на какие. Чёткий ответ дан ещё в самом начале - использовать ПВС по прямому назначению, т.е. на удлинители и шнуры.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.12.2010 в 13:18:37
sergey_sav написал : Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А...
Но может и врут....deepJohn написал : А еще на форуме из этого количества сообщений по существу ну максимум 10%.
Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика" (молчу, что надеются на идеальную добросовестность производителя кабелей. Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной" - скорее всего, будете неприятно удивлены). А насчёт многожилки в проводке (ПВС, ШВВП и прочая дрянь). И срок службы меньше, и отвод тепла хуже, и окисляются быстрее (учитывая площадь поверхности). А концы оконцованы гильзами-наконечниками или наконечниками, как положено? Как бы не так... МНОГОЖИЛКЕ В СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ НЕ МЕСТО!!!
07.12.2010 в 18:37:37
Одинец написал : Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной"
Диаметр одной жилки... Подсчитать её площадь сечения и умножить на число жилок...
Одинец написал : скорее всего, будете неприятно удивлены
Думаю, что с 99,9% вероятностью...
07.12.2010 в 21:27:48
deepJohn написал : на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить
на динамики оставьте
07.12.2010 в 21:46:39
юра Т написал :
О, спасибо. А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?
07.12.2010 в 21:53:04
deepJohn написал : А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?
а влезет? если куски длинные, понаделайте удлинителей, разойдутся...