07.12.2010 в 22:24:44
Alex___dr написал : Думаю, что с 99,9% вероятностью...
Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах, а у "полуторки" этой же матрицей даже изоляция не надрезалась.
08.12.2010 в 00:15:31
avmal написал : а у "полуторки" этой же матрицей даже
....... восторг маркетологов завода-производителя вызвал тот факт что кабель, 3*1,5 промаркированный как 3*2,5 продаётся быстрее и по более высокой цене)))
08.12.2010 в 18:12:36
avmal написал : Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах,
Стандарт де фаК_то в регионах. Зато он "ВВГ"
09.12.2010 в 10:00:16
Я-то говорил о замере ОДНОЖИЛКИ (ВВГ). Не думаю, что ПВС в смысле сечения чем-то отличается. А кроме сечения ещё материал жилы... Прямо деревянная... На многожилке такое тоже бывает - сам видел, там ещё и опасность перелома нескольких жил при монтаже проводки есть.
Касательно слаботочки. Учтите, что потеря 1-2 Вольт в проводах для 220 - мелочь. А на 12 иногда хватит для неустойчивой работы чего-либо. Не экономьте на сечении.
09.12.2010 в 10:42:54
Одинец написал : Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"
Возьми каталоги производителей АВ и посмотри приводимые примеры схем. 1,6 кв. под 16А АВ, 2,5кв под 25А АВ. И все коллективы горе-электрики? При покупке кабеля Вам что вера не позволяет взять с собою штангель, подделок кругом море.
09.12.2010 в 13:25:09
filvik написал : Возьми каталоги производителей АВ
А в Молдове гражданам государства разрешён нарезной короткоствол с ношением. Такое у них понятие гражданского оружия для самообороны. В РФ почему-то нет. Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность - в фатерлянде вала контрафакта просто нет... Там это дико. И все стучат друг на друга. Такого производителя и продавца спалили бы в момент, а дальше лучше бы расстрел... А закупаюсь я в таких местах, где штангель мне не понадобится. Продавец подскажет, что не стоит брать.
09.12.2010 в 16:09:40
Одинец написал : Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность
А Вы приведите хоть 1 ссыль на закон запрещающий АВ16А на 1.5м2(=19А) медь?
Одинец написал : Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"
Прежде чем писать умные слова и разоблачать "горе электриков" почитайте ПУЭ хотя бы и изучите вопрос подробней.
09.12.2010 в 16:24:14
sergey_sav написал : Бытует на форуме мнение (где то в половине из 11144 тем и 262286 сообщений), что безопаснее 3*1,5 под автомат 10А, а 3*2,5 под 16А...
Есть такое дело.....:)
09.12.2010 в 17:28:39
Одинец написал : Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"
А вам не приходило в голову, что допустимые токи для кабелей указывают уже с учетом этой характеристики?
09.12.2010 в 20:15:56
SVKan написал : А вам не приходило в голову, что допустимые токи для кабелей указывают уже с учетом этой характеристики?
А Вам не приходило в голову, что разработчики ПУЭ абсолютно не связывали длительно допустимые токи для проводов с автоматами защиты, при этом предполагая, что электромонтажники, выбирая защиту, понимают что такое время-токовая х-ка или кривая отключения. А еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля.
09.12.2010 в 20:24:05
АА написал : А Вам не приходило в голову, что разработчики ПУЭ абсолютно не связывали длительно допустимые токи для проводов с автоматами защиты, при этом предполагая, что электромонтажники, выбирая защиту, понимают что такое время-токовая х-ка или кривая отключения. А еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля.
Начните с ****
09.12.2010 в 20:30:24
Одинец написал : там ещё и опасность перелома нескольких жил при монтаже проводки есть.
При зачистке/подключке 2-3 проволоки из 14 и более абсолютно никакая не проблема. :)
09.12.2010 в 20:35:48
АА написал : еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля
Да. Особенно в модных ныне утепленных системах. 16А - 2,5 мм реально актуально.
09.12.2010 в 20:38:58
2sovitalik Советую внимательно прочитать ПУЭ разделы 1.3.2 - 1.3.9 и таблицу 1.3.3. "Поправочные коэффициенты ..."
09.12.2010 в 20:40:04
Насяльника написал : Особенно в модных ныне утепленных системах.
Ху из?