Одинец написал : Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной"
Диаметр одной жилки... Подсчитать её площадь сечения и умножить на число жилок...
Одинец написал : скорее всего, будете неприятно удивлены
Думаю, что с 99,9% вероятностью...
07.12.2010 в 18:37:37
Одинец написал : Замерьте микрометром Ваш "типа два с половиной"
Диаметр одной жилки... Подсчитать её площадь сечения и умножить на число жилок...
Одинец написал : скорее всего, будете неприятно удивлены
Думаю, что с 99,9% вероятностью...
07.12.2010 в 21:27:48
deepJohn написал : на какие линии можно и ПВС 2х2,5 оставить
на динамики оставьте
07.12.2010 в 21:46:39
юра Т написал :
О, спасибо. А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?
07.12.2010 в 21:53:04
deepJohn написал : А на слаботочку 12 В, 1А пойдет?
а влезет? если куски длинные, понаделайте удлинителей, разойдутся...
07.12.2010 в 22:24:44
Alex___dr написал : Думаю, что с 99,9% вероятностью...
Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах, а у "полуторки" этой же матрицей даже изоляция не надрезалась.
08.12.2010 в 00:15:31
avmal написал : а у "полуторки" этой же матрицей даже
....... восторг маркетологов завода-производителя вызвал тот факт что кабель, 3*1,5 промаркированный как 3*2,5 продаётся быстрее и по более высокой цене)))
08.12.2010 в 18:12:36
avmal написал : Вчера смотрел монтаж, выполненный "кабелем ВВГ", так жила "2,5" спокойно зачищалась матрицей 1,5 на клещах,
Стандарт де фаК_то в регионах. Зато он "ВВГ"
09.12.2010 в 10:00:16
Я-то говорил о замере ОДНОЖИЛКИ (ВВГ). Не думаю, что ПВС в смысле сечения чем-то отличается. А кроме сечения ещё материал жилы... Прямо деревянная... На многожилке такое тоже бывает - сам видел, там ещё и опасность перелома нескольких жил при монтаже проводки есть.
Касательно слаботочки. Учтите, что потеря 1-2 Вольт в проводах для 220 - мелочь. А на 12 иногда хватит для неустойчивой работы чего-либо. Не экономьте на сечении.
09.12.2010 в 10:42:54
Одинец написал : Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"
Возьми каталоги производителей АВ и посмотри приводимые примеры схем. 1,6 кв. под 16А АВ, 2,5кв под 25А АВ. И все коллективы горе-электрики? При покупке кабеля Вам что вера не позволяет взять с собою штангель, подделок кругом море.
09.12.2010 в 13:25:09
filvik написал : Возьми каталоги производителей АВ
А в Молдове гражданам государства разрешён нарезной короткоствол с ношением. Такое у них понятие гражданского оружия для самообороны. В РФ почему-то нет. Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность - в фатерлянде вала контрафакта просто нет... Там это дико. И все стучат друг на друга. Такого производителя и продавца спалили бы в момент, а дальше лучше бы расстрел... А закупаюсь я в таких местах, где штангель мне не понадобится. Продавец подскажет, что не стоит брать.
09.12.2010 в 16:09:40
Одинец написал : Надо соблюдать законы и НТД РФ, с поправкой на нашу суровую действительность
А Вы приведите хоть 1 ссыль на закон запрещающий АВ16А на 1.5м2(=19А) медь?
Одинец написал : Об автомате более 16 Ампер на 2,5 кв. могут с претензией на грамотность разглагольствовать те горе-электрики, которые никогда не слышали термина "время-токовая характеристика"
Прежде чем писать умные слова и разоблачать "горе электриков" почитайте ПУЭ хотя бы и изучите вопрос подробней.