Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

09.12.2010 в 20:50:44

Arr написал : 1.3.2

Причём здесь кабели с бумажной изоляцией?

Arr написал : 1.3.9

Вы опечатались?

Arr написал : 1.3.3.

Что такого особенного вы там нашли?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2010 в 20:56:46

АА написал : понимают что такое время-токовая х-ка или кривая отключения.

См. хар-ки кабеля и АВ

АА написал : А еще учитывают условия прокладки, которые также влияют на выбор сечений кабеля.

Там в ПУЭ все учтено- два в трубе. (диаметр трубы отсутствует)

Arr написал : Советую внимательно прочитать ПУЭ разделы 1.3.2 - 1.3.9 и таблицу 1.3.3. "Поправочные коэффициенты

Кабель в ПВХ до 80 градусов, 160 градусов в режиме КЗ 4 сек. номинал 70 градусов.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.12.2010 в 20:59:39

sovitalik написал : Ху из?

Как то пришлось делать проводку в банном комплексе который решили утеплить дополнительно 100 - 150 мм минваты. Закрались сомнения у меня по поводу теплоотвода и был поставлен эксперимент. (люблю физику блин) подтвердилось что проводок в трубе внутри слоя утеплителя под реальной и длительной нагрузкой Намного сильнее греется. чем его Контрольный собрат. ПС в слое штукатурки или еще лучше в тоннеле плиты(всегда тяга есть) и одинешенек 2.5мм - 25А Легко (только без изгибаний жестоких).

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

09.12.2010 в 21:11:24

Насяльника написал : Как то пришлось делать проводку в банном комплексе

Ну там то да. Экстримальные условия.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.12.2010 в 21:17:05

deepJohn написал : Освещение, например...

  • легко если не хотите заземлить люстры.

deepJohn написал : 12 В, 1А пойдет?

побежит и полетит.:)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.12.2010 в 22:48:29

sovitalik написал : Ну там то да. Экстримальные условия.

Я не о парной. В ней только РКГМ применяю. :)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.12.2010 в 23:00:59

sovitalik написал : 1.3.2 Причём здесь кабели с бумажной изоляцией?

:D :D :D Какая, нафиг, бумажная изоляция? Смотрим в книгу - видим фигу?

ПУЭ написал : 1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.12.2010 в 09:05:42

sovitalik написал : А Вы приведите хоть 1 ссыль на закон запрещающий АВ16А на 1.5м2(=19А) медь?

Уважаемый собрат по оружию, посчитайте, при токе в 19 Ампер через какое время сработает автомат на 16 А. с категорией "С" (если слышали, что такое категория "С"). А потом почитайте ПУЭ, полностью (или "много букаф, ниасилил"?) со всеми понижающими коэффициентами и временем перегрузок по току. И добавьте то, что по факту кабель совсем не такой, как должен быть. Вы МАСТЕР или "успешный" бизнесмен?

АА написал : при этом предполагая, что электромонтажники, выбирая защиту, понимают

Печь пироги должен пирожник, А сапоги тачать сапожник.

Электромонтажники НЕ ДОЛЖНЫ ничего выбирать!!! Они должны ставить то, что в проекте!!! Вам понравится, если стюардесса или бортмеханик сядет за штурвал самолёта или фельдшер возьмётся за скальпель в ходе операции по кардиологии?

Вот отсюда куча проблем, что люди лезут туда, куда не стоит. Да, многое знают. Но не всё. А вот это самое опасное (по принципу: умеющие плпвать люди тонут чаще, чем неумеющие). Упустил какую-то мелочь - а по закону подлости это и сработает в ненужную сторону.

ЛЮДИ!!! Мы же тут МАСТЕРА (хотя бы судя по названию форума), а не "успешные" бизнесмены (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить, а там будь что будет). Ведь мы - последний рубеж обороны от этого мИнетжерья озверелого. А если ещё и МАСТЕРА начнут дешевить и косячить... Сажать-то не минетжеров будут... *****

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2010 в 09:25:24

Arr написал : Какая, нафиг, бумажная изоляция? Смотрим в книгу - видим фигу?

Технические и эксплутационные характеристики ВВГ Номинальное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50 до +-50 °С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) до 90 % Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 °С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70 °С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в режиме перегрузки) 80 °С Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160 °С (4 с.) Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с момента ввода кабелей в эксплуатацию. Срок службы - 30 лет. Arr, а если еще посмотреть корректировку АВ по току теплового расцепителя (а в каталогах производителей АВ присутствует), то становится ясно ..............Вам бы почитать это все по внимательнее. И не будет казаться что 2.5 мм квадратных меди не может долго и счастливо жить под 25А АВ, а 1.5 мм квадратных меди под 16А АВ.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.12.2010 в 10:21:15

Одинец написал : Уважаемый собрат по оружию, посчитайте, при токе в 19 Ампер через какое время сработает автомат на 16 А. с категорией "С" (если слышали, что такое категория "С"). А потом почитайте ПУЭ, полностью (или "много букаф, ниасилил"?) со всеми понижающими коэффициентами и временем перегрузок по току.

Причем здесь "С" и тепловой расцепитель? Давайте Вы приведете пример вашего случая расчета для стандартной прокладки в слое штукатурки. Например 3 кабеля в одной штрабе.? Вы же как я догадываюсь проектировщик. Как со временем?

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

10.12.2010 в 16:50:24

Arr написал : Какая, нафиг, бумажная изоляция? Смотрим в книгу - видим фигу?

Таблица 1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией Инет обманчив:), но это не меняет суть вопроса. Мурзилку от Ваших любимых Легранд-АВВ я уже выложил. В 4 официальных проектах от СИБСТРОЙПРОЕКТ, завереных всеми возможными инстанциями, по которым пришлось работать: 1 - дом детского творчества больше 1000м2, 2 - 27кв жилой дом, 3 - ЦРБ отделение хирургии под 1000м2, 4 - завод по производству какой то херни, блоков управления для невтяных вышек, 2 цеха (х.з много м2, это было 5л назад, ещё в г.Томск) была адекватная защита, не противоречащая ПУЭ 1.5-16А, 2.5-25А.
Не надо считать всех проектировщиков, пожарных инспекторов и пр, и пр, и пр взяточниками и дэбилами.

Одинец написал : Уважаемый собрат по оружию, посчитайте, при токе в 19 Ампер через какое время сработает автомат на 16 А. с категорией "С" (если слышали, что такое категория "С"). А потом почитайте ПУЭ, полностью (или "много букаф, ниасилил"?) со всеми понижающими коэффициентами и временем перегрузок по току. И добавьте то, что по факту кабель совсем не такой, как должен быть. Вы МАСТЕР или "успешный" бизнесмен?

Много слов ни о чём, приведите пример своих "наисложнейших" расчётов?

Одинец написал : "успешный" бизнесмен?

Вы это выражение в каждой теме пишите, у Вас что то личное с этим связанно?

Одинец написал : ЛЮДИ!!! Мы же тут МАСТЕРА

Здаётся мне в разных проффесиях.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.12.2010 в 18:25:16

Ссылка на расчёты т-р жил от элтеха есть в "путеводителе", читайте.

sovitalik написал : Не надо считать всех проектировщиков, пожарных инспекторов и пр, и пр, и пр взяточниками и дэбилами.

Надо, Федя, надо. © Служба у меня такая. :p

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

10.12.2010 в 18:45:32

Arr написал : Служба у меня такая.

С кем не бывает....:p п.с Ох уж мне эти консультанты, что 1н что 2й:). Без обид, служба есть служба;).

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.12.2010 в 18:54:11

sovitalik написал : Без обид, служба есть служба

Вообще-то я о своей 20 летней оффлайновой государевой службе. :p

sovitalik написал : Камиказе пишет ни к 1 слову не подкопаешся, всё в тему, по существу, по понятиям, законам

Хорошо, почитайте его мнение:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50471

0
Аватар пользователя
sovitalik

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

10.12.2010 в 18:58:08

Arr написал : государевой службе.

Понял, отстал:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу