Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.01.2011 в 20:08:43

Тут разорился и купил приборов.

Измеритель тока утечки (клещи токовые) CEM DT9810 Измеритель сопротивления заземления CEM DT5300 Мегометр AR907 до 1000V и до 20Гигом

Вопрос - на каком пределе нужно собственно измерять сопротивление изоляции и какое оно по нормам должно быть?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.01.2011 в 20:37:27

Странно, такая тема, а Бладиклаба еще нет :D

0
Аватар пользователя
LeonT

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Винница

Сообщений: 65

29.01.2011 в 20:44:15

VadimVB написал : Вопрос - на каком пределе нужно собственно измерять сопротивление изоляции и какое оно по нормам должно быть?

Смотря что и где мерять,какие цепи.

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.01.2011 в 20:58:00

LeonT написал : Смотря что и где черять,какие цепи.

Стандартные бытовые цепи - проводка в городском доме , проводка за городом в деревянном доме - выполненная НУМ/ВВГ .... Какаие испытательные напряжения выбирать и каково должно быть сопротивеление?

P.S. Ну ленивый я ... Потому и спрашиваю - если есть опыт и ссылки на СНИП.ГОСТ то кинте плиз.

Кстати прибором DT9810 ( понятно ч то нре Fluke за 20000 рублей) немного разачарован. Попробовал измерить - на выходе щита на проводах что идут на стиралку, посудомойку, силовые кухни - показывает почти ноль. А потом иду на кухню и электрочайник воткнутый в розетку измеряю - показания скачут от 3х до 15 миллиапмпер - что бред потому как у меня УЗО 10ма стоят отключтлось бы....

0
Аватар пользователя
LeonT

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Винница

Сообщений: 65

29.01.2011 в 21:07:54

VadimVB написал : Стандартные бытовые цепи - проводка в городском доме , проводка за городом в деревянном доме - выполненная НУМ/ВВГ .... Какаие испытательные напряжения выбирать и каково должно быть сопротивеление?

Ваш мне не нравится.Мерять желательно ЭТИМ крутилка в торце возле шкалы.

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.01.2011 в 21:12:34

LeonT написал : Ваш мне не нравится.Мерять желательно ЭТИМ крутилка в торце возле шкалы.

:-) Кхм...... зачем заниматься переливанием из пустого в порожнее???? Я же написал УЖЕ КУПЛЕНЫ приборы - и спросил конкретный вопрос! Не нравится и не нравится - вопрос по классу напряжения и что я должен получить!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2011 в 21:43:23

2VadimVB Таблица 1.8.39: Силовые и осветительные электропроводки: напряжение 1000 В, наименьшее допустимое сопротивление изоляции 0,5 МОм.

Реально у нового кабеля - сотни МОм, если будет существенно меньше - это повод задуматься.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2011 в 21:52:40

VadimVB написал : вопрос по классу напряжения и что я должен получить!

ПУЭ-7 табл. 1.8.34. строка 5. И раздел 1.8. проштудировать, для порядка... Пока книжку листал-опередили.

Kamikaze написал : Таблица 1.8.39:

У нас книжки разные?

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.01.2011 в 21:54:02

Kamikaze написал : 2VadimVB Таблица 1.8.39: Силовые и осветительные электропроводки: напряжение 1000 В, наименьшее допустимое сопротивление изоляции 0,5 МОм.

Реально у нового кабеля - сотни МОм, если будет существенно меньше - это повод задуматься.

Вот! То что я и просил! Остальное в т еме просто пустое! Вопрос к вам - пункт 1/8/39 это из какого документа?

P.S. Понял что нужо измерать на пределе 1000V и получить сопротивление не ниже 500килоОм . Спасибо за информацию

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

29.01.2011 в 21:55:27

ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 табл. 1.8.34. строка 5. И раздел 1.8. проштудировать, для порядка...

Спасибо. ленивый я :-) Счас почитаю...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.01.2011 в 22:46:50

ПPOPAБ написал : У нас книжки разные?

Угу. Гл.1.8 в 6-й редакции оказалась.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.01.2011 в 23:01:29

2VadimVB
у вас есть возможность выслать паспорт и инструкцию к

VadimVB написал : Измеритель тока утечки (клещи токовые) CEM DT9810

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2011 в 23:11:43

Kamikaze написал : Угу. Гл.1.8 в 6-й редакции оказалась.

Не критично... Просто- я в своем источнике усомнился.

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

30.01.2011 в 00:23:17

gugulaki написал : 2VadimVB
у вас есть возможность выслать паспорт и инструкцию к
Сообщение от VadimVB
Измеритель тока утечки (клещи токовые) CEM DT9810

Да, конечно. Счас сделаю.

0
Аватар пользователя
Endi

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Киев

Сообщений: 51

13.04.2013 в 09:52:20

Всем привет. Думаю купить сибе мегометр для проверки квартирной проводке. Хто что посоветует?? Вот посмотрел на вот етот http://masteram.com.ua/ru/Insulation-Tester-UNI-T-UT501.php