Alexiy написал :
если без лампочки прожечь не получается, то с лампочкой получится?
Если, как в примере сопротивление изоляции 20 МОм и напряжение 220 В, то ток будет 10 мкА - долго прожигать придётся... очень долго!
А если жахнуть 10 кВ, то получим эффектную хлопушку вместо лампочки.
1.Я конечно не такой теоретик как Вы,НО...Как пример пусть пипл попробует проделать опыт с лампой,если при этом она хоть чуток загорелась,хай оставляет её подключенной,и она сделает свое дело,может и не быстро.По итогам опыта ему будет легче потом искать место повреждения.Иногда лучше практиковать фсякое,чем размазывать в чистой теории....
Жахать 10-ю килограммами вольт небезопасно для изоляции кабеля в целом,и для себя лично.
Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$
У тонкого двухжильного нагревательного мата, диаметром 4мм, при повреждении наружной поливинилхлоридной оболочки, но целой внутренней тефлоновой изоляцией, прожечь между нагревательными жилами и экраном очень тяжело и при 10кВ. Изоляция, то хорошая и поверьте намного лучше, чем у обычного силового. Нужно или более глубокое повреждение внутренней изоляции или ждать, когда под действием влаги и при работе кабеля произойдет дальнейшее его разрушение. Вот потом и можно будет провести прожиг и определить место повреждения.
Ilun написал :
Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$
У тонкого двухжильного нагревательного мата, диаметром 4мм, при повреждении наружной поливинилхлоридной оболочки, но целой внутренней тефлоновой изоляцией, прожечь между нагревательными жилами и экраном очень тяжело и при 10кВ. Изоляция, то хорошая и поверьте намного лучше, чем у обычного силового. Нужно или более глубокое повреждение внутренней изоляции или ждать, когда под действием влаги и при работе кабеля произойдет дальнейшее его разрушение. Вот потом и можно будет провести прожиг и определить место повреждения.
Прошу прощения,но предложение НЕ содержало поджиг высоким + лампа....
Иногда, когда кабель необходимо дожечь,на него ставят лампу накала...
Я теперь понял, что включают лампочку на поврежденный кабель, чтобы добить его, а потом заниматься трассировкой? А как быть с полностью отрезанным кабелем или дефектом в заводской муфте, где сопротивление изоляции может быть отличным? Чем сделать прожиг?
Ilun написал :
Я теперь понял, что включают лампочку на поврежденный кабель, чтобы добить его, а потом заниматься трассировкой? А как быть с полностью отрезанным кабелем или дефектом в заводской муфте, где сопротивление изоляции может быть отличным? Чем сделать прожиг?
мне кажется..здесь важен ваш личный опыт работы с гр.кабелем...по мне,если грешите на муфту,то муфтите новую..на чсет отреазнного ,я что-то не допонял....((( вы говорите об отрезке нового перед прокладкой?
Ilun написал :
Если у кого есть такой специализированный прибор для прожига и трассировки неисправного кабеля, тогда пожалуйста можно обменяться наработками. А так рассуждать, как сделать высоковольтный прожиг с обычной лампочкой наверно не стоит. Если было бы все так просто, то наверно многие кулибины понаделали таких приборов и успешно искали повреждения в кабеле, а не вызывали сервис с оборудованием в 5000$
Если речь не идет о повышенной утечке изоляции, а об обрыве или замыкании то такие приборы есть, к примеру Mastech MS6818. Это раз в 20 дешевле пяти кило зелени.
На неделе смонтировал два километра нагревательного кабеля системы снеготаяния на кровле и грунте. Делаю измерение сопротивление изоляции нагревательных кабелей, все не ниже 15GOm, муфтирую с силовым ВВГнг от щита управления, концы которых не более 30-50м, получаю везде падение сопротивление изоляции не выше 500МОм при 2500В. Неужели такое качество силового кабеля ВВГ? Скажите у кого какие значения сопротивления изоляции силовой проводки при квартирном ремонте?
Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.
Насяльника написал :
Вы бы еще 5000В засадили на кабель
Так и положено кабели 0,66кВ проверять на 2,5кВ
Ilun написал :
Меня обеспокоило такое низковатое значение сопротивления изоляции силового кабеля. Я правда никогда не измерял бытовую силовую проводку, поэтому и спрашиваю, что на практике.
Сопротивление изоляции кабеля сильно зависит от условий его хранения, от влажности, температуры, качества изготовления, срока хранения... У Вас нормальное сопротивление, не переживайте
Электрическое сопротивление изоляции жил, 1 км длины при температуре 20 °С, не менее:
– 12 МОм, для жил номинальным сечением 1,0 – 1,5 мм2;
– 10 МОм, для жил номинальным сечением 2,5 – 4 мм2;
Купил 1.5км кабеля ВВГнгд 3х2.5 для удлинения нагревательных проводов системы снеготаяния (650 кв.м). Распечатал заводскую бухту (200м) и измерил сопротивление изоляции при 2500В 130МОм, при 500В не более 430МОм. Сопротивление изоляции нагревательного кабеля не ниже 16GOm при 2500В. Вот такие пирожки. Как для меня, изоляция ВВГ слабовата, не вижу запаса прочности работы кабеля в стяжке, которая мокрая зимой и летом.
Подниму тему... вчерась, еще раз, убедился в полезности мегаомметра. Клиент позвал на неисправность накопительного водогрея. Срабатывает УЗО через некоторое время после включения. Казалось бы, все примитивно, меняй ТЭН и будет щастье... ан не так все просто оказалось В общем, прогорел клеммник питающего кабеля между N и PE, но что самое интересное - сопротивление в месте прогара нестабильно, плавает и на холодную постепенно восстанавливается до величины 1Мом. Вот такие пироги... Помог разобраться мегаомметр Ф4102/2-1М
Электронные с цифровой индикацией более компактные, не переживаешь, что собьешь стрелку на индикаторе при падении прибора и показания, когда в цифре более точнее и нагляднее. Есть у меня в работе и Уманский мегомметр с крутилкой на 2500В и UNI-T 2500В. Так UNI-T намного меньше по размерам и весу, батареек при чуть ли не при каждодневном использовании хватает на год, энергия искры такая же, измерять удобнее, что не нужно держать кнопку и другой рукой крутить ручку. По стоимости в три раза дешевле можно купить в Китае, чем Уманскую крутилку. Так что я рекомендую электронно-цифровой мегомметр, для многих хватит на 1000В, что совсем не дорого стоит. Сам давно нацеливаюсь на 5000В, что иногда нужно по работе для диагностики нагревательного кабеля.
Ixtim написал :
Срабатывает УЗО через некоторое время после
Тоже срабатывает узо 100мА в этажном щите, периодически. Единственное, что линия в с/у, свет, стиралка. Срабатывает бессистемно, понять логически не получается. Мысль все пробить мегером. Как посчитать какие должны быть результаты.?
Ilun написал :
Распечатал заводскую бухту (200м) и измерил сопротивление изоляции при 2500В 130МОм, при 500В не более 430МОм. Сопротивление изоляции нагревательного кабеля не ниже 16GOm при 2500В.
юморист, однако...
А слабо замерить сопротивление изоляции 200 м нагревательного кабеля?
Alexiy, на правой фотографии замер нагревательного кабеля для системы снеготаяния в стяжку DTCE-30 215m. И такого кабеля на этом обьекте 8км уложил. На минуточку потребление 230кВ/ч
Ilun написал : Alexiy, на правой фотографии замер нагревательного кабеля для системы снеготаяния в стяжку DTCE-30 215m. И такого кабеля на этом обьекте 8км уложил. На минуточку потребление 230кВ/ч
На минуточку потребление просто 230кВт , а в час будет гораздо меньше
dokar написал :
А в квартирном щитке УЗОшки есть, но помалкивают ?
Надо уточнить, хотя думаю есть. Это по телефону информация. Единственное знаю, что от каждой розетки(блок) отдельный кабель в щит. Узо в подъезде легран.
dokar написал :
Разъясните, кабель ведь резистивник ?
Конечно резистивник
В кВт указывается текущая потребляемая мощность, в кВт/ч указывается суммарный расход энергии за определённое время (1 час).
Т.о. 230кВт за 1 минуту - это 230кВт/мин = 3,83кВт/ч
Система снеготаяния на площадках 650 кв.м и кровле, распределена на 10 зон, управляемые 5 терморегуляторами по датчикам осадков. Шкаф заказывал на 200 модулей, вводной 5х75.
Ilun написал :
Система снеготаяния на площадках 650 кв.м и кровле, распределена на 10 зон, управляемые 5 терморегуляторами по датчикам осадков. Шкаф заказывал на 200 модулей, вводной 5х75.
Интересная система. Тёплый пол на улице .
Вводной кабель наверное всё-же 5х70, причём работающий с перегрузкой Неужели за 1 минуту успевает лёд на земле растопить?
Ixtim, не соглашусь. Цифровой ношу в чемодане с инструментами и компактный и дисплей защищен жесткой крышкой, хоть бы что, не убиваемый. А стрелочный тяжелый и габаритный, приходится таскать отдельно. Самое неприятное, когда нагибаешься, то лямка прибора соскальзывает с плеча и мегомметр падает на землю. Один раз пришлось отсылать на завод в Умань для ремонта стрелочного индикатора, что обошлось в треть стоимости нового. И после этого пользуюсь только цифровым, устал таскать шарманку с ручкой.
Ilun написал : Ixtim, не соглашусь. Цифровой ношу в чемодане с инструментами и компактный и дисплей защищен жесткой крышкой, хоть бы что, не убиваемый. А стрелочный тяжелый и габаритный, приходится таскать отдельно. Самое неприятное, когда нагибаешься, то лямка прибора соскальзывает с плеча и мегомметр падает на землю. Один раз пришлось отсылать на завод в Умань для ремонта стрелочного индикатора, что обошлось в треть стоимости нового. И после этого пользуюсь только цифровым, устал таскать шарманку с ручкой.
Это хорошо когда вы только мегер носите с собой))0.Тут блин пока все приборы соберешь. Мегер,инструменты,клещи,радиостанцию (нокиа),запасные блоки и контролеры,пульты считывания информации и т.д. Все это дело в "батон" уложишь и поедешь.Одетый как капуста)))
Приедешь,хорошо там если бригада ПРС или КРС стоит.Зайдешь,водички попьешь и вперёд!